Video sur l'utilisation d'une VFD
- Ephefrere
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 5177
- Remerciements: 1310
Re: Video sur l'utilisation d'une VFD
il y a 6 ans 10 moisvous avez dit 240 mono + transfo 208-600 + drive 600 V pour faire fonctionner un moteur 600 v 3 ph
mais est t'il possible de faire la configuration suivante
240 mono + drive 208 avec sortie 3 ph + transfo 208 v 3ph à 600 v 3 ph ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rubrifolia
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 17616
- Remerciements: 3230
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- PhilippeD
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1628
- Remerciements: 348
Re: Video sur l'utilisation d'une VFD
il y a 6 ans 10 moisEphefrere écrit: Petite question
vous avez dit 240 mono + transfo 208-600 + drive 600 V pour faire fonctionner un moteur 600 v 3 ph
mais est t'il possible de faire la configuration suivante
240 mono + drive 208 avec sortie 3 ph + transfo 208 v 3ph à 600 v 3 ph ?
Je ne l’ai jamais essayé et j’ai jamais vu un tel setup.. un transformateur est conçu pour fonctionner à une tension et une fréquence précise. Ils sont aussi peu tolérant aux harmoniques. Si tu fais cela j’ai crainte que en dehors de 60hz, ton transfo va te sortir des bruits inquiétant et va surchauffer et ton moteur ne bougera à peu près pas.
J’ai parlé de transfo avant la drive pour atteindre 600v, mais ce serais applicable avec un entré 208 triphasé car je ne crois pas que ça existe une drive 600v 1ph à 600v 3ph.
En gros si tu veut faire rouler un moteur 600v et que tu n’a accès qu’à du 240v 1ph, la solution sera plutôt un rotary phase converter (roto-phase). Ensuite une drive peut être branché
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ephefrere
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 5177
- Remerciements: 1310
Re: Video sur l'utilisation d'une VFD
il y a 6 ans 10 moiset pour bien comprendre si, dans l'exemple de la question, on ne fait pas varier la drive juste la laisse à la valeur nominal 60HZ cela serai OK pour le transfo?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- PhilippeD
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1628
- Remerciements: 348
Re: Video sur l'utilisation d'une VFD
il y a 6 ans 10 moisEphefrere écrit: Merci tu me fait comprend l'effet de la drive sur le transfo … outch
et pour bien comprendre si, dans l'exemple de la question, on ne fait pas varier la drive juste la laisse à la valeur nominal 60HZ cela serai OK pour le transfo?
En effet, comme l'enjeu est la saturation du transfo à basse fréquence, si tu démarre à 60HZ et tu ne varie pas, ça devrait fonctionner. J'ai fait quelques recherches et j'ai vu que cela a déjà été fait avec succès.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ephefrere
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 5177
- Remerciements: 1310
Re: Video sur l'utilisation d'une VFD
il y a 6 ans 10 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lhommedebois
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Tourneur
- Messages : 258
- Remerciements: 77
Re: Video sur l'utilisation d'une VFD
il y a 6 ans 10 moisQuestion: est-ce que ce VFD fait du bruit en lui même? J’ai déjà eu un tour general qui prenais du 110 volts (une phase évidement) et faisait tourner un moteur 220v triphasé...et me semble que j’entendais beaucoup de bruits sortir de cette boite.... Au point ou je n’aimais pas ça! Était-ce le VFD? Était-ce la partie transformateur qui augmentait le voltage? Me rappelle plus, mais je n’simais pas le son que ça faisait!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- PhilippeD
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1628
- Remerciements: 348
Re: Video sur l'utilisation d'une VFD
il y a 6 ans 10 moisLhommedebois écrit: Merci Philippe, c’est un super video, et très instructif pour moi .
Question: est-ce que ce VFD fait du bruit en lui même? J’ai déjà eu un tour general qui prenais du 110 volts (une phase évidement) et faisait tourner un moteur 220v triphasé...et me semble que j’entendais beaucoup de bruits sortir de cette boite.... Au point ou je n’aimais pas ça! Était-ce le VFD? Était-ce la partie transformateur qui augmentait le voltage? Me rappelle plus, mais je n’simais pas le son que ça faisait!
Ça fait un léger sillement, rien de bien méchant. Le sillement vient du moteur, mais causé par la drive. Le même moteur sans VFD ne sillera pas. Le seule bruit que j'entend de la drive c'est le petit ventilateur mais on ne l'entend pas quand le moteur tourne, juste quand y'à aucun autre bruit environnent.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MarioG
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 11924
- Remerciements: 1803
Re: Video sur l'utilisation d'une VFD
il y a 6 ans 10 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- PhilippeD
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1628
- Remerciements: 348
Re: Video sur l'utilisation d'une VFD
il y a 6 ans 10 moisMarioG écrit: une Drive ne peut pas augmenter ou diminuer le voltage.... certaines drives peuvent fonctionner sur plus d'un voltage comme 208 ou 440V mais le voltage en sortie demeure le même que le voltage en entrée.
Sur toute réserve, il me semble que certaines drive te permettent d'ajuster le voltage de sortie. La mienne avait le paramètre, je ne l'ai pas testé. Nous somme bien d'accord que jamais une drive va augmenter la tension de sortie par rapport à son entrée. Mais je crois qu'il est possible d'alimenter une driver en 600V 3ph et de la paramétrer pour limiter sa sorti à 230v et ainsi rouler un moteur 230v 3ph.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MarioG
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 11924
- Remerciements: 1803
Re: Video sur l'utilisation d'une VFD
il y a 6 ans 10 moisPhilippeD écrit:MarioG écrit: une Drive ne peut pas augmenter ou diminuer le voltage.... certaines drives peuvent fonctionner sur plus d'un voltage comme 208 ou 440V mais le voltage en sortie demeure le même que le voltage en entrée.
Sur toute réserve, il me semble que certaines drive te permettent d'ajuster le voltage de sortie. La mienne avait le paramètre, je ne l'ai pas testé. Nous somme bien d'accord que jamais une drive va augmenter la tension de sortie par rapport à son entrée. Mais je crois qu'il est possible d'alimenter une driver en 600V 3ph et de la paramétrer pour limiter sa sorti à 230v et ainsi rouler un moteur 230v 3ph.
si ça existe, j'en ai jamais vu.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lhommedebois
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Tourneur
- Messages : 258
- Remerciements: 77
Re: Video sur l'utilisation d'une VFD
il y a 6 ans 10 moisHé oui , merci de confirmer le bruit de la fan et le sillement, j’imagine qu’on s’habitue, mais la ou il y a bruit, généralement une perte d’énergie?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MarioG
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 11924
- Remerciements: 1803
Re: Video sur l'utilisation d'une VFD
il y a 6 ans 10 moisLhommedebois écrit: Ok, mais regardez l’image, moi j’avais un General semblable, entrée 110volts vfd et .???... bingo on fait tourner un moteur 220volts en 3 phases....Surement qu’il y a un transformateur pour augmenter le courant qui devait être placé avant ou après le VFD ?
....
il y a certainement un transfo intégré quelque part. Le monde des VFD est aussi en constante évolution alors qui sait....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Luc58
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2141
- Remerciements: 408
Re: Video sur l'utilisation d'une VFD
il y a 6 ans 10 moisLe sifflement (silage ) est produit par l amorcage des IGBT. La sortie n est pas une onde sinusoïdale mais une suite de pulse. Donc chaque IGBT est activé plusieurs fois pour chaque cycle.Le 60 hz est de trop basse fréquence pour être audible mais ces pulse sont de plus haute fréquence.
En passant ce n est pas toutes les drive qui sont pwm a la sortie. J ai travaillé sur des VFD de rockwell automation qui avait une sortie sinusoïdale 2200v 3 phase sur des moteurs 450 hp
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lacoutardes
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2948
- Remerciements: 336
Re: Video sur l'utilisation d'une VFD
il y a 6 ans 10 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.