Chauffage radiant comparatif sur CAD

il y a 14 ans 9 mois - il y a 14 ans 9 mois
#
J'ai modélisé sur un CAD deux types de chauffage radiant offert par la même compagnie. Deux pièces identiques localisées au deuxième étage dans une maison résidentielle à Québec (température aéroport de Québec). La pièce est chauffée à une température optimale de 70°F avec une fournaise à l'eau chaude. La fournaise chauffe l'eau à 123F (comme c'est le cas pour ma fournaise actuelle).

Sur les figures, à gauche est le système sans masse thermique, dite chambre à air isolée. A droite est le système identique mais pourvu d'une masse thermique, une couche de béton ou sable de 2" de profond dans laquelle sont enfouis les tuyaux.

J'ai fait 3 analyses (sommaires quand même):

1- la température de l'eau dans les tuyaux du circuit de la pièce pour maintenir la pièce à la température de confort (21C). Elle doit être maintenue plus chaude dans le système sans masse thermique.

2- le déficit en température. Le système sans masse thermique a un déficit de 8 btu/hr par pi carré de surface de plancher.

3- la température de surface. L'eau chauffée à 123F par la fournaise maintient une température de surface moindre sur un plancher pourvu d'un système sans masse thermique: 76° pour le système sans masse, 85° pour le système avec masse (qui est la temp. optimale pour un système radiant).


NO. 1 Température de l'eau dans les tuyaux du circuit. L'eau doit être très chaude au début du circuit sans masse pour maintenir une temp. de surface optimale; chaleur moins bien répartie. Avantage masse thermique.


NO. 2 Déficit en température. Le système sans masse thermique demande plus d'énergie pour chauffer une même superficie de plancher - il est en continuel déficit de température. Avantage masse thermique.


NO. 3 Température de surface du plancher. Le système sans masse thermique est sous la valeur de temp. optimal, il faut chauffer plus. Avantage masse thermique.


Dans leurs brochures les fabricants n'insistent pas assez sur les différences entre les deux types d'installation du point de vue économie d'énergie et confort - et fort possiblement qu'un système avec masse thermique va coûter plus cher à l'installation, mais à cause de son meilleur rendement énergétique il va coûter moins cher en électricité.

A suivre.
Dernière édition: il y a 14 ans 9 mois par Rpoulin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Misabel
  • Portrait de Misabel
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • menuisier
  • Messages : 2451
  • Remerciements: 230

Re: Re: Chauffage radiant comparatif sur CAD

il y a 14 ans 9 mois
#
tres bien tes explications ,je me renseigne sur le sujet ,termique plus efficace et plus dispendieux ,je ne sais pas encore de combien plus chere
Misabel

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Archies
  • Portrait de Archies
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 195
  • Remerciements: 7

Re: Re: Chauffage radiant comparatif sur CAD

il y a 14 ans 9 mois
#
Ou est la perte de chaleur avec une système de chauffage sans masse thermique ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rpoulin
  • Portrait de Rpoulin Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • RHINOCEROS
  • Messages : 1350
  • Remerciements: 51

Re: Re: Chauffage radiant comparatif sur CAD

il y a 14 ans 9 mois - il y a 14 ans 9 mois
#
archies écrit: Ou est la perte de chaleur avec une système de chauffage sans masse thermique ?

Si tu fais référence à mon illustration No2 plus haut, ce n'est pas d'une perte de chaleur intrinsèque au système sans masse thermique dont il s'agit mais du besoin de chauffer davantage un espace sans masse thermique afin de maintenir la pièce à la temp. voulue. Un graphique de CIM Béton résumerait la situation:


A gauche, une petite masse (disons de l'air) et à droite une masse plus importante.

Dans mon graphique donc:



A gauche, la faible masse thermique demande qu'on chauffe plus; un déficit de près de 20 btu/hr-pi2 par rapport à l'input qui est le même pour les deux systèmes. A droite, avec une masse thermique de 2 po. de béton, le déficit n'est que de 5 btu/hr-pi2.

Note: je ne suis pas un expert dans le domaine. J'aime seulement la modélisation et la lecture B)
Dernière édition: il y a 14 ans 9 mois par Rpoulin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rpoulin
  • Portrait de Rpoulin Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • RHINOCEROS
  • Messages : 1350
  • Remerciements: 51

Re: Re: Chauffage radiant comparatif sur CAD

il y a 14 ans 9 mois - il y a 14 ans 9 mois
#
Coût du chauffage

J'ai fais quelques calculs - rapidement - concernant le coût supplémentaire pour chauffer une telle pièce sans masse thermique telle qu'utilisée dans la simulation: un espace de 12x12 pieds situé au deuxième étage, une porte, une fenêtre double épaisseur, isolation standard des murs et du toit.

Si mes calculs approximatifs font du sens, la différence de coût en électricité seulement serait de: 6$/ an au tarif HQ bi-énergie DT 2012.

Calcul: différence en btu/hr pour la pièce: + 2772
Equivalent KwHr: 0,81
Au tarif de ~ 7.35c/Kw/Hr = environ 6$ auquel faut ajouter un montant pour l'huile ou le gaz (disons approximativement 15% de la consommation = 1$).
Total: 7$/an en supplément.

Très à peu près... cette pièce sans masse thermique appliquée sur 3000 pi2, la différence annuelle serait de 160$/an. Comme cette pièce est idéalement située au deuxième étage (deux étages en dessous chauffés) sans porte vers l'extérieur, on pourrait anticiper une surcharge dépassant facilement le double pour toutes les pièces d'une maison de trois étages => 320/an en supplément. Le calcul exact serait à faire.
Dernière édition: il y a 14 ans 9 mois par Rpoulin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: Re: Chauffage radiant comparatif sur CAD

il y a 14 ans 9 mois
#
Ça me confirme ce qu'intuitivement j'avais en tête. Le coût supplémentaire d'installation peut-être recouvert dans un délai inférieur à 10 ans. Selon moi ça justifie le supplément puisqu'un tel système a une vie utile passablement longue.
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rpoulin
  • Portrait de Rpoulin Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • RHINOCEROS
  • Messages : 1350
  • Remerciements: 51

Re: Re: Chauffage radiant comparatif sur CAD

il y a 14 ans 9 mois
#
Je vais bientôt faire un calcul plus exacts. Moi aussi j'opterais pour le système avec masse thermique. J'aimerais comparé avec des calorifères de fonte à l'eau mais je n'ai aucune donnée les concernant.