Changer thermopompe et fournaise R22 pour du R410 problème
- Renovaideur
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 18700
- Remerciements reçus 2259
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Roy555
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 91
- Remerciements reçus 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Renovaideur
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 18700
- Remerciements reçus 2259
Roy555 écrit: Oui ils sont enregistrés et ont une licence
Je suis a Blainville
Ont-ils des plaintes contre eux soit RBQ ou consommateurs?
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Roy555
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 91
- Remerciements reçus 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Roy555
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 91
- Remerciements reçus 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
- Hors Ligne
- Membre premium
- Membre du RPPA
mais une chose est sûre oui tu dois faire nettoyer tout les conduits pour enlever toute trace de R22
A tu contacter Climatisation Montreal a Blainville ,il ont un service d'urgence .
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Renovaideur
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 18700
- Remerciements reçus 2259
Roy555 écrit: J'ai un drain dans le plancher a coté de la fournaise...et j'ai vérifié et l'eau semble bien s'écouler quand elle climatise...
Est-ce un trou dans le plancher ou vraI drain.
Si trou Premier signe d'incompétence
Depuis 4-5 ans l'eau doit être évacué par une pompe et non
Le trou dans le plancher n'est plus légal
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Roy555
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 91
- Remerciements reçus 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Woodseeker
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 360
- Remerciements reçus 101
Roy555 écrit: l'odeur ne vient pas du drain, j'ai un P-TRap et l'eau qui reste dans le P-Trap semble huileuse...
a votre avis est-ce que les résidus restant du R22 peut causer ce probleme ? si oui est-ce que de faire nettoyer les lignes reglerait le probleme ?
Il est peu probable qu'il reste du R22 dans ton système car c'est un gaz et dès qu'ils ont ouvert la tuyauterie, il s'est évaporé dans l'air. Ce qui reste dans les tuyaux, c'est l'ancienne huile. Même si il restait du R22 (ce que je doute), le gaz n'entre jamais en contact avec l'air ambiant de ta maison car c'est un système fermé.
Il est possible qu'ils puissent avoir utilisé certains produit huileux lors de l'installation qui se sont répandu dans tes équipement (fournaise, évaporateur, drain) et lorsque ta ventilation fonctionne l'odeur se répand dans ta résidence.
Si tu avais une fuite importante dans le système, la climatisation ne fonctionnerait pas.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Roy555
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 91
- Remerciements reçus 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Roy555
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 91
- Remerciements reçus 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Roy555
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 91
- Remerciements reçus 1
Je viens de vérifier et il y a un dépot charbon-noir et tres huileux dans le P-trap qui est connecté a la fournaise...comment on peut mettre une photo avec le message ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
- Hors Ligne
- Membre premium
- Membre du RPPA
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Renovaideur
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 18700
- Remerciements reçus 2259
Roy555 écrit: renovaideur, semble un vrai drain....l’ancien système était sur ce drain et il n’y avait aucun problème....Çà ne vient vraiment pas du drain même si c’est vrai qu’ils n’ont plus le droit de faire écouler dans le drain plancher, j’avais lu çà aussi...comme je viens de mentionner à Woodseeker, je viens de voir qu’il y a un dépôt charbon noire et très huileux dans le P-Trap....j’ai pris des photos mais je ne sais pas comment les mettre avec mon message ?
Donc ils auraient dû poser une pompe et ne pas utiliser ce drain qui n’est plus accepté
Tu dois Audi avoir une clé d’interruption Électrique près de la thermopompe dehors
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
- Hors Ligne
- Membre premium
- Membre du RPPA
J'ai trouvé ça aussi et on ne parle pas de l'obligation d'avoir une pompe . Ca date de mars 2018
www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/...ant-condensation.pdf
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.