Réponse de Massey sur le sujet Nivèlement du sol
17 Jui 2026 07:11
Merci pour les photos, ça aide à comprendre.
Comme le mentionne le vidéo trouvé par LaTole, le drainage par drain français dans un sol argileux peux être problématique; la même chose peut arriver dans un sol sablonneux.
Un des enjeux majeurs avec les drains français est qu’ils peuvent se remplir de particules fines (sable, limon) avec le temps perdant ainsi leur efficacité. Les filtres sont très importants; ils peuvent prendre la forme d’un genre de bas autour du tuyau et peuvent être complémenté par une gradation de pierre concassée autour du bas.
La meilleure option serait peut être de faire (creuser) une petite rigole, juste une simple dépression, à pente très douce d’un côté de ta propriété à l’autre, de gauche à droite dans la 1ère photo. La pente douce faciliterait aussi la coupe de gazon.
Tu sembles avoir quelque chose dans le coin droit de la 1ère photo; je vois un tuyau blanc sortir du sol. Un champ septique?
Je présume qu’il n’existe aucune possibilité de drainage du côté gauche de ta propriété.
Pour la section basse que tu veux remplir, j’utiliserais de la terre ou selon la ‘permanence’ que tu veux donner à cette installation de tente roulotte, tu pourrais utiliser de la pierre concassée.
Une 2e option serait d’installer ou d’allonger ton drain français existant vers la section que tu remplirais pour éliminer l’eau de surface.
Ce drain français existant: est-ce qu’il fonctionne bien? Es-tu aller voir à la sortie pour voir si l’eau sortait bien?
La photo du fossé que tu nous as montré: il y a beaucoup de végétation et ceci limite beaucoup l’écoulement. Pour améliorer le flot, il faudrait que cette végétation soit coupée.
Pas mal tout pour le moment. Espérons que ceci t’aide un peu.
Massey
Comme le mentionne le vidéo trouvé par LaTole, le drainage par drain français dans un sol argileux peux être problématique; la même chose peut arriver dans un sol sablonneux.
Un des enjeux majeurs avec les drains français est qu’ils peuvent se remplir de particules fines (sable, limon) avec le temps perdant ainsi leur efficacité. Les filtres sont très importants; ils peuvent prendre la forme d’un genre de bas autour du tuyau et peuvent être complémenté par une gradation de pierre concassée autour du bas.
La meilleure option serait peut être de faire (creuser) une petite rigole, juste une simple dépression, à pente très douce d’un côté de ta propriété à l’autre, de gauche à droite dans la 1ère photo. La pente douce faciliterait aussi la coupe de gazon.
Tu sembles avoir quelque chose dans le coin droit de la 1ère photo; je vois un tuyau blanc sortir du sol. Un champ septique?
Je présume qu’il n’existe aucune possibilité de drainage du côté gauche de ta propriété.
Pour la section basse que tu veux remplir, j’utiliserais de la terre ou selon la ‘permanence’ que tu veux donner à cette installation de tente roulotte, tu pourrais utiliser de la pierre concassée.
Une 2e option serait d’installer ou d’allonger ton drain français existant vers la section que tu remplirais pour éliminer l’eau de surface.
Ce drain français existant: est-ce qu’il fonctionne bien? Es-tu aller voir à la sortie pour voir si l’eau sortait bien?
La photo du fossé que tu nous as montré: il y a beaucoup de végétation et ceci limite beaucoup l’écoulement. Pour améliorer le flot, il faudrait que cette végétation soit coupée.
Pas mal tout pour le moment. Espérons que ceci t’aide un peu.
Massey
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Question Thermostat
13 Jan 2026 07:15Intéressant !
Donc ça climatisait / refroidissait mais insuffisamment et un fil de plus au thermostat a réglé le problème .
Mais que pouvait bien faire ce fil ajouté ? Augmenter la vitesse du ventilateur ?
Tout va bien maintenant et c'est ce qui compte pour les chaleurs à venir
C'est plus rare aujourd'hui, mais il s'agit probablement d'un compresseur à deux étages avec un fil Y1 (ou Y) pour activer la première étage (basse vitesse/capacité) et avec un second fil Y2 pour activer la deuxième étage (pleine capacité).Intéressant !
Donc ça climatisait / refroidissait mais insuffisamment et un fil de plus au thermostat a réglé le problème .
Mais que pouvait bien faire ce fil ajouté ? Augmenter la vitesse du ventilateur ?
Aujourd'hui ceux a deux étages, c'est parfois la carte contrôleur qui gère ça selon le temps de fonctionnement au lieu du thermostat.
Ma thermopompe ne possède qu'un seul fil Y. Mon compresseur est à vitesse variable qui fonctionne en courant continu (DC) : il démarre lentement, puis sa vitesse augmente progressivement jusqu'à une limite définie par une limit-switch. Bien que je puisse la régler sur 24 000 ou 36 000 BTU, j'ai choisi de la limiter à 24 000 BTU. Cela fait en sorte de fonctionner plus longtemps mais plus lent lentement, ce qui réduit la consommation d'électricité.
Pour être certain que mes éléments électriques ne se déclenchent pas, j'ai installé une switch sur le fil W1 que je maintiens à OFF en tout temps, sauf lorsqu'il fait -30°C.