il y a 10 ans 10 mois
Cet automne, j’avais écrit un fil sur des travaux que ma conjointe et moi avions fait entre mai et octobre 2015 : le bouchage d’une ancienne porte avec des poutres de bois, histoire d’être dans le même ton que la structure actuelle de la maison qui est en pièce sur pièce.
Rappel très rapide pour ceux qui ne veulent pas se taper mon pas-à-pas : poutre d’environ 5 ¾ pouces d’épais. À l’extérieur, ces poutres sont recouvertes d’un Tyvek (en fait, tout le mur où est située cette porte est recouverte d’un Tyvek uniquement). À l’intérieur, aucun ajout : ce qu’on voit, ce sont ces poutres. Ce mur est au nord-est de la maison. ( www.lamortaise.com/forum/techniques-de-f...dentiels-inhabituels )
La grande question : avec l’arrivée de l’hiver, est-ce que nous gèlerons? Théoriquement, du bois mou, ça a un R de 1,3 par pouce. Donc, pour 5 ¾ pouces, ça donne environ R7,5.
Pour répondre à cette question, j’ai utilisé un détecteur de fuite thermique. J’ai mesuré la température à divers endroits dans la maison. Toutes les mesures de température ont été prises à 12 pouces du plancher, à l’exception du dessus de la table de cuisine. Pour les 7 poutres bouchant l’ancienne porte, la température la plus basse concerne une poutre en particulier, sûrement d’une essence en bois mou autre que les 6 autres, car elle était plus pesante. Les 6 autres poutres avaient à peu près toutes la même température.
Voici ce que j’ai obtenu :
S’il y a des aspects que j’ai pu contrôler (comme toujours prendre mes mesures à 12 pouces du plancher ou ne pas prendre la température d’une section de mur situé à côté d’un calorifère), je ne contrôle pas tous les aspects possibles, comme les fuites d’air qui peuvent parfois y avoir derrière un mur (et j’en ai découvertes en fin de semaine passée). De telles fuites peuvent fausser les résultats dans mon tableau.
Cette expérience me permet d’observer qu’un mur constitué de poutres de bois mou de 5 ¾ pouces d’épais est pas mal performant, malgré qu’il correspond à un R7,5. Si je ne me trompe pas, en termes de coefficient R, ça équivaut à un mur en polystyrène extrudé de 1,5 pouce d’épais.
Qu’en pensez-vous?
Rappel très rapide pour ceux qui ne veulent pas se taper mon pas-à-pas : poutre d’environ 5 ¾ pouces d’épais. À l’extérieur, ces poutres sont recouvertes d’un Tyvek (en fait, tout le mur où est située cette porte est recouverte d’un Tyvek uniquement). À l’intérieur, aucun ajout : ce qu’on voit, ce sont ces poutres. Ce mur est au nord-est de la maison. ( www.lamortaise.com/forum/techniques-de-f...dentiels-inhabituels )
La grande question : avec l’arrivée de l’hiver, est-ce que nous gèlerons? Théoriquement, du bois mou, ça a un R de 1,3 par pouce. Donc, pour 5 ¾ pouces, ça donne environ R7,5.
Pour répondre à cette question, j’ai utilisé un détecteur de fuite thermique. J’ai mesuré la température à divers endroits dans la maison. Toutes les mesures de température ont été prises à 12 pouces du plancher, à l’exception du dessus de la table de cuisine. Pour les 7 poutres bouchant l’ancienne porte, la température la plus basse concerne une poutre en particulier, sûrement d’une essence en bois mou autre que les 6 autres, car elle était plus pesante. Les 6 autres poutres avaient à peu près toutes la même température.
Voici ce que j’ai obtenu :
S’il y a des aspects que j’ai pu contrôler (comme toujours prendre mes mesures à 12 pouces du plancher ou ne pas prendre la température d’une section de mur situé à côté d’un calorifère), je ne contrôle pas tous les aspects possibles, comme les fuites d’air qui peuvent parfois y avoir derrière un mur (et j’en ai découvertes en fin de semaine passée). De telles fuites peuvent fausser les résultats dans mon tableau.
Cette expérience me permet d’observer qu’un mur constitué de poutres de bois mou de 5 ¾ pouces d’épais est pas mal performant, malgré qu’il correspond à un R7,5. Si je ne me trompe pas, en termes de coefficient R, ça équivaut à un mur en polystyrène extrudé de 1,5 pouce d’épais.
Qu’en pensez-vous?