Passer électricité dans mon cabanon
- Kayakee
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Scie ou Scie pas That's the question
- Messages : 548
- Remerciements reçus 9
Je veux passer l'électricité dans mon cabanon pour
Pour relier ce dernier, j'ai 2 choix. Le plus pres est mon garage qui est séparé de la maison. (Mon garage est plutot mon atelier )
De la maison, je dois rajouter une trentaine de pieds et le cable souterrain n,est pas donné.
Est-il préférable de relier le cabanon a mon garage ou a partir de la maison?
Mon fil souterrain est du 10/3 car je veux 40 ampere dans le cabanon. 20 ampere aurait été suffisant pour installer 2 lumieres et 3 prises electrique (dont une exterieur) mais dans l'éventualité que le cabanon soit chauffé, j'ai choisi 40 ampere.
L'ébénisterie c'est pas pour se frustrer mais bien pour se détendre ...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Frankie
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 6291
- Remerciements reçus 349
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kayakee
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Scie ou Scie pas That's the question
- Messages : 548
- Remerciements reçus 9
C'est une installation minimum pour avoir de l'éclairage. Les lumiere seront du DEL ou lumiere fluorescente. Pour les prises électriques, ce n'est qu'occasionnel et je ne ferai pas pas fonctionner plusieurs machines en meme temps.
L'ébénisterie c'est pas pour se frustrer mais bien pour se détendre ...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Norinox
- Hors Ligne
- Cet utilisateur est bloqué
- Mes racines: être debout à l'adversité des non-élu
- Messages : 8054
- Remerciements reçus 1152
A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MarioG
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 11924
- Remerciements reçus 1802
Kayakee écrit: Pourquoi tu dit ca Frankie
C'est une installation minimum pour avoir de l'éclairage. Les lumiere seront du DEL ou lumiere fluorescente. Pour les prises électriques, ce n'est qu'occasionnel et je ne ferai pas pas fonctionner plusieurs machines en meme temps.
Même si la charge est pas grosse, tu dois quand même t'assurer que tu ne dépasses pas la limite de ton installation électrique. Et 40 ampères, c'est pas un petite installation minimum quand on sait que certaines maisons ont des panneaux principaux de 100 ampères.
Ton panneau de garage est desservi par celui de la maison? C'est quoi la capacité du panneau de ta maison et de ton garage?
ébéniste, fabricant d'escaliers sur mesure, réparateur d'outils et machineries.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Central
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 2068
- Remerciements reçus 244
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kayakee
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Scie ou Scie pas That's the question
- Messages : 548
- Remerciements reçus 9
Mon garage as un 40A (Je croyais que c'etait 60A). Le cable reliant la maison et le garage est est du 8/3.
J'ai acheté 100 pied de 10/3 pour relier le cabanon. Donc je suis limité a 30 Amp. (Je comprends a l'instant le commentaire de Frankie et je corrige mon texte)
Merci Central pour ton commentaire. He oui, je croyais que 10/3 c'etait pour du 40A
Donc j'ai peut-etre un 2ième dilemme.
1 - Relier le cabanon par le garage ou la maison. (je crois qu'il serait plus sage de le relier a la maison car le garage n'as que 40A)
2 - 30 A pour chauffer mon cabanon, 2 rampe fluorescent T8 pour un total de 128 Watt 2 prise 120v interiieur et 1 prise exterieur 120 v est-ce suffisant?
L'ébénisterie c'est pas pour se frustrer mais bien pour se détendre ...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Louis
- Hors Ligne
- Membre premium
- Figurant anonyme
- Messages : 3435
- Remerciements reçus 130
La distance comprend la distance totale d'un panneau à un autre.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kayakee
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Scie ou Scie pas That's the question
- Messages : 548
- Remerciements reçus 9
L'ébénisterie c'est pas pour se frustrer mais bien pour se détendre ...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MarioG
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 11924
- Remerciements reçus 1802
ébéniste, fabricant d'escaliers sur mesure, réparateur d'outils et machineries.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kayakee
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Scie ou Scie pas That's the question
- Messages : 548
- Remerciements reçus 9
L'ébénisterie c'est pas pour se frustrer mais bien pour se détendre ...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kayakee
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Scie ou Scie pas That's the question
- Messages : 548
- Remerciements reçus 9
J'ai expliqué ce que je voulais en mentionnant très clairement que pour l'instant mon cabanon n'est pas isolé mais que je voulais avoir une grosseur de fil suffisante pour l'éventualité que je l'isole et que j'installe une plinthe électrique.
Je vais attendre vos commentaires avant de faire une petite visite a l'associé.
Du cabanon a la maison il y a 62 pieds. Je rajoute 10 pieds pour la connection a la boite. Donc 72 pieds.
Du cabanon au garage. j'ai 80 pieds parce que je passe du bas pour passer par le plafond et le redescendre pour le relier à la boite. Plus long en fil c'est vrai mais moin compliqué pour relier le tout.
L'ébénisterie c'est pas pour se frustrer mais bien pour se détendre ...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MarioG
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 11924
- Remerciements reçus 1802
40A: #6
30A: #8
20A: #10
www.csgnetwork.com/wiresizecalc.html
www.paigewire.com/pumpWireCalc.aspx
ébéniste, fabricant d'escaliers sur mesure, réparateur d'outils et machineries.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kayakee
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Scie ou Scie pas That's the question
- Messages : 548
- Remerciements reçus 9
Liens très utile que tu as fourni.
L'ébénisterie c'est pas pour se frustrer mais bien pour se détendre ...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Less02
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 219
- Remerciements reçus 51
Donc, puisque ton câble est déjà acheté, tu peux faire une gestion de ta charge, par exemple lorsque le chauffage fonctionne, limiter l'utilisation de tes prises de service à de petites charges. Si tu souhaites faire fonctionner une grosse charge sur une des prises de service, ferme ton chauffage.
Avec les calculateurs de perte de tension, oubliez pas que c'est la charge qu'il faut mettre comme ampérage, pas la capacité du disjoncteur. Ainsi, si on a le contrôle sur le facteur d'utilisation de la charge, on peut contrôler l'appel de courant des charges motrices. Ce sont principalement elles qui sont problématiques dans les cas de chute de tension, parce qu'ils feront augmenter le courant, ce qui augmentera encore plus la chute de tension, ainsi de suite jusqu'à ce que le disjoncteur déclanche. Les charges résistives, comme une plinte de chauffage, adaptent leur courant consommé proportionellement à la tension qui les alimente. Moins de tension égale donc légère perte de puissance, sans plus.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.