- MarioG
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 11924
- Remerciements: 1803
Re: l’électricité
il y a 9 ans 3 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- fredp
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 483
- Remerciements: 74
Re: l’électricité
il y a 9 ans 3 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MarioG
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 11924
- Remerciements: 1803
Re: l’électricité
il y a 9 ans 3 mois - il y a 9 ans 3 moiswww.paigewire.com/pumpWireCalc.aspx?Aspx...etectCookieSupport=1
60A sur 100 pieds, 120 ou 240V, ça prend du 4AWG cuivre ou 3AWG Alu.
Si ton fil est un #8, c'est pas assez gros.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bobprof
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 610
- Remerciements: 75
Re: l’électricité
il y a 9 ans 3 moisj'ai vérifier dans le code, pour 8 AWG cuivre c'est 45A max.
Si tu fais passer 40A dans le conducteur, la longueur maximum est de 37 mètres.
Avec 40A il est possible de faire fonctionner plusieurs appareils.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pic a bois
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 124
- Remerciements: 13
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MarioG
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 11924
- Remerciements: 1803
Re: l’électricité
il y a 9 ans 3 moisComme bobprof écrit, 40A c'est le maximum pour un fil #8. Tu peux quand même mettre un panneau 60A dans ton garage mais ça va te prendre un disjoncteur maximal de 40A dans ton panneau principal de la maison.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- fredp
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 483
- Remerciements: 74
Re: l’électricité
il y a 9 ans 3 moisMais le 30 ou 40 pieds,m'en ferais pas trop avec ca.
Moi j'ai 40 amperes,avec ca je fais fonctionner
1-Dragon
2-cnc avec spindel de 3000w
3-le dépou 1.5hp
4-le compresseur (5 hp)
Tout ca en meme temps.
La seule fois ou ca sauter c'est depuis que j'ai ma chevy volt que je recharge sur le meme pannaux
La ca c'est de trop,sinon jammais jammais que mon breaker 40 a sauter.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bobprof
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 610
- Remerciements: 75
Re: l’électricité
il y a 9 ans 3 moisUn fil 8 AWG selon le tableau 2 du code peu supporter 45A.
Tu as 10800 Watts de disponible. Le dragon est 5000W en général.
Les autres appareils avec des moteurs ne consomment pas toujours à pleine capacitées.
C'est limite un peu mais pas de problème avec le bonne breaker.
Robert.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Less02
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 219
- Remerciements: 51
Re: l’électricité
il y a 9 ans 3 moisDe plus, selon l'article 14-104, puisqu'un disjoncteur de 55A n'est pas disponible, on nous renvoi au tableau 13 ou il est permis d'utiliser le prochain disjoncteur disponible, soit un disjoncteur de 60A. Ce qui laisse un courant utilisable de 48A (80% de 60) pour du 8 AWG.
Le même raisonnement s'applique dans le NEC au USA. Le Québec tarde à suivre, mais ça viendra.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Liberté 55
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 3368
- Remerciements: 608
Re: l’électricité
il y a 9 ans 3 mois - il y a 9 ans 3 moisLess02 écrit: Ici, je vais en surprendre plusieurs. Bien que le Québec soit encore à la version 2010 du code, le Canada a depuis eu la version 2012 et 2015. Dans ces versions, le tableau 2 a été modifié et du 8 AWG 90C peut supporter 55A.
De plus, selon l'article 14-104, puisqu'un disjoncteur de 55A n'est pas disponible, on nous renvoi au tableau 13 ou il est permis d'utiliser le prochain disjoncteur disponible, soit un disjoncteur de 60A. Ce qui laisse un courant utilisable de 48A (80% de 60) pour du 8 AWG.
Le même raisonnement s'applique dans le NEC au USA. Le Québec tarde à suivre, mais ça viendra.[/quote]
Dans ce domaine comme dans d'autres lorsqu'il s'agit de normes, de règles etc..
Je suis dans la Rue, maintenant certain d'aimer cela!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Norinox
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Mes racines: être debout à l'adversité des non-élu
- Messages : 8051
- Remerciements: 1152
Re: l’électricité
il y a 9 ans 3 mois - il y a 9 ans 3 moisPour l'électricité de puissance, je vais avec un des mes fournisseur, Groupe Baillargeon - Automatisation - Électricité à Ste-Marie
Ils me donnent les instructions et norme pour mes projets et en contre partie je prend leur matériel et en plus ils reprenne et crédite tout l'excédent
L'expertise et les bon conseil ça vaux bien plus que les prix rabais des grand centre de rénovation
A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pic a bois
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 124
- Remerciements: 13
Re: l’électricité
il y a 9 ans 3 moisFinalement j ai pris un 40A comme dit fredp c est ok