Electricité

il y a 7 ans 1 semaine
#1
Est ce que il y trop de fil dans ma boite.jai 2 boites 2x3x2 1/2

Il y a:
5 fils 2/14
1 fil 3/14
5 marettes
2 interrupteurs

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Snap-on
  • Portrait de Snap-on
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 7129
  • Thanks: 753

Re: Electricité

il y a 7 ans 1 semaine
#2
sa semble être une boite de jonction en même temps...
“Quand le dernier arbre aura été abattu, la dernière rivière empoisonnée et le dernier poisson péché, alors l' homme s'apercevra que l'argent ne se mange pas.”

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • PhilippeD
  • Portrait de PhilippeD
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1628
  • Thanks: 348

Re: Electricité

il y a 7 ans 1 semaine - il y a 7 ans 1 semaine
#3
Dereck418 écrit: Est ce que il y trop de fil dans ma boite.jai 2 boites 2x3x2 1/2

Il y a:
5 fils 2/14
1 fil 3/14
5 marettes
2 interrupteurs

La norme est pas très simple, il faut calculer le volume occupé par chaque conducteur et chaque marettes!

Voici le liens de la RBQ:https://www.rbq.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/electricite/interpretations-techniques/remplissage-des-boites-article-12-3034.html

Pour ta question, selon cette norme:
Le volume de ta boite (simple) est de 204 cm cube. T'en a collé deux, tu as donc 408 cm cube

3 marettes: 24,6 cm cube
un total de 13 conducteurs, qui vaut 24,6 cm cube chaque : 319,8 CM cube
24,6 + 319,8 = 344,4

Ensuite il reste à ajouter la place occupé par les dispositifs (les deux switch), dans leur exemple, c'est 120 cm cube chaque.

240 + 344,4= 584,4cm cube

tu est donc short de 184 cm cube selon cette norme... Et par expérience, Tu va en arracher pour entrer tout ça!! J'ai mis 5 fil 2/14 et c'était crissement serré, je verrais pas ajouter un 3/14.
Dernière édition: il y a 7 ans 1 semaine par PhilippeD.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Latole
  • Portrait de Latole
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 10740
  • Thanks: 1753

Re: Electricité

il y a 7 ans 1 semaine - il y a 7 ans 1 semaine
#4
PhilippeD écrit:
Dereck418 écrit:

Voici le liens de la RBQ:https://www.rbq.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/electricite/interpretations-techniques/remplissage-des-boites-article-12-3034.html

.

Copié/ collé;

De façon intuitive, l’article 12-3034 du Code énonce, à son premier paragraphe, une condition qui va de soi: «Les boîtes doivent être assez grandes pour que l’espace utilisable puisse contenir tous les conducteurs isolés…». Remarquez que le Code ne tient pas du tout compte des conducteurs nus. D’autre part, quiconque œuvrant dans le domaine sait que la limite du nombre de conducteurs dans une boîte n’est pas qu’une question liée à la sécurité, mais également une question pratique.
Dernière édition: il y a 7 ans 1 semaine par Latole.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.