Skip to main content
Se connecter

Nouveau : le calculateur de plan de coupe est en ligne, gratuit.

Baisse de tension

  • Gali12345
  • Portrait de Gali12345 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 56
  • Remerciements: 0

Baisse de tension

il y a 19 ans 1 mois
#
J'ai depuis peu un banc de scie Général 350. J'ai une entrée électrique de 200 AMP donc 60 Amp vers mon atelier (séparé de la maison). Mon banc de scie semble très gourmand sur le départ (environ 17 AMP 220V) et engendre une baisse de tension dans le reste de la maison. Tout moteur est très inductif et je soupsonne que je devrais corriger l'inductance par une capacit? afin de réduire cet effet. Y en a t-il d'entre-vous qui on eut ce genre de problème?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Dasimard
  • Portrait de Dasimard
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 480
  • Remerciements: 21

Re: Baisse de tension

il y a 19 ans 1 mois
#
C'est assez normal.

En étant sur le 240, le problème serait amoindri. Les deux bornes du pannneau seraient utilisées.

Salut.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Benoitr
  • Portrait de Benoitr
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 4564
  • Remerciements: 0

Re: Baisse de tension

il y a 19 ans 1 mois
#
Il est sur le 240.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Dasimard
  • Portrait de Dasimard
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 480
  • Remerciements: 21

Re: Baisse de tension

il y a 19 ans 1 mois
#
Haaaaa lecture rapide quand tu nous tiens :roll:

Les journées sont trop longues :wink:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Benoitr
  • Portrait de Benoitr
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 4564
  • Remerciements: 0

Re: Baisse de tension

il y a 19 ans 1 mois
#
C'est qu'il a écrit 220, ça porte ? confusion quand on lit rapidement. J'aurais pu faire la même erreur, ne t'en fais pas. C'est juste que j'ai l'avantage d'avoir le même banc de scie que lui, alors pour moi c'était une évidence.

gali12345: je n'ai pas ce problème et j'ai aussi une entrée électrique de 200 Amp. également, j'ai un planeur, un compresseur et un shaper qui tirent environ cet ampérage sur le 240V sans aucun problème.

Hey! Tu me fais penser... l?, tu vas m'aimer si c'est ça ton problème!

Se pourrait-il qu'il y ait des fils "lousses" dans ton entrée électrique?

J'ai déjà eu un problème semblable dans un de mes logements, ? chaque fois qu'un gros appareil partait (genre le réfrigérateur ou un air climatis?), quelques lumières "baissaient d'intensit?". Les locataires vivaient ce problème depuis très longtemps (sans me le dire, évidemment :roll: ).

J'ai essay? toutes sortes de choses, ça m'a cass? la tête pendant longtemps, un électricien me disait qu'il pourrait changer l'entrée électrique (plus de 1000$...) et finalement, en cherchant (même dans ma tête quand j'étais couch?!), j'ai pens? ? quelque chose...

J'ai ferm? toute l'arrivée de courant, je suis all? serrer toutes les vis dans le panneau et le problème ne s'est plus jamais produit! Les vis les plus lousses étaient justement l'arrivée du courant (des gros fils pour le 100 Amp dans le cas de ce logement). La vis du neutre était tellement lousse que je pouvait la bouger facilement! C'était probablement juste cette vis qui était la cause de tous les problèmes.

En espérant que ça règle ton problème... il se peut que tu ailles ? faire venir un électricien pour faire ça, je ne connais pas tes connaisances en électricité et ne peut te suggérer de le faire toi-même.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Gali12345
  • Portrait de Gali12345 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 56
  • Remerciements: 0

Re: Baisse de tension

il y a 19 ans 1 mois
#
Je voulais bel et bien dire 240V desole. En fait mon feeling est que le gage de mon fils d'arrive est trop petit. Il est adequat pour une entree de 200A standard mais je suis a environ 200 a 220 pied du poteau (grand terrain). Le gage devrait etre augmenter a mon avis afin de diminuer la resistance. Comme je crois que c'est a mes frais, je ne suis pas sur que ca me tente de payer plusieurs millier de dollars pour une legere baisse de tension qui n'est pas si grosse que ca et sans consequence visible. Je vais mettre mon oscilloscope pour voir exactement la variation.

Tu as peut etre raison pour ce qui est du serrage des bornes, je vais voir si je peux verifier.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Dasimard
  • Portrait de Dasimard
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 480
  • Remerciements: 21

Re: Baisse de tension

il y a 19 ans 4 semaines
#
La ligne d'alimentation qui relie le poteau ? ton m?t d'alimentation (maison) est la responsabilit? d'Hydro-Québec.

Je peux te dire qu'il sont réticent ? refiler une alimentation.

Tu peux toujours t'essayer, tu n'a pas grand chose ? perdre.

Salut

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Benoitr
  • Portrait de Benoitr
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 4564
  • Remerciements: 0

Re: Baisse de tension

il y a 19 ans 4 semaines
#
[quote:690dc4da22="gali12345"]Je voulais bel et bien dire 240V desole. En fait mon feeling est que le gage de mon fils d'arrive est trop petit.[/quote:690dc4da22]

Dans mon cas, il est également très très petit par rapport ? ce que je m'attendais pour du 200 Amp (je dirais un fil gros comme pour du 60Amp environ). J'avais même fait vérifier par Hydro qui me disaient que c'était OK; en gros ils me disaient que pour eux, ce ne sont pas les mêmes normes puisque ? l'extérieur plutôt que ? l'intérieur.

Mais même ? ça, peut-il vraiment y avoir un lien entre le fait qu'une baisse de tension se fait sentir quand tu parts ton banc de scie et la grosseur du fil d'arriv?e???? Je fais juste demander par curiosit?, je n'ai aucune idée de la réponse.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Gali12345
  • Portrait de Gali12345 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 56
  • Remerciements: 0

Re: Baisse de tension

il y a 19 ans 4 semaines
#
Pour ce qui est de la responsabilit? de ce fils, l'info que j'ai eut (si valide) est que Hydro est responsable du poteau jusqu'? la maison ou jusqu'au premier poteau sur mon terrain. Dans mon cas j'ai 2 poteaux priv? sur mon terrain donc si c'est vrai j'ai environ 160 ? 180 pied ? mes frais.

Pour ce qui est du fondement de l'impact du gage du fils par rapport au banc de scie. Tout est dans la résistance entre la source (poteau) et l'entrée electrique. Plus le fils est long et plus la résistance est importante, pour reduire la resistance, le gage doit être augment?. A vide tu va lire 240V mais avec une charge, peu importe le gage, il y aura une chute de tension (diviseur résistif). Le gage doit être calcul? afin de ne pas excéder un certains pourcentage de chute de tension pour un courant donn?.

La plupart des appareils sont très tolérant ? une baisse de tension, par contre l? ou ca devient visible c'est quand la baisse est pour quelques cycles seulement (départ du moteur).

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • GVF1
  • Portrait de GVF1
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 31
  • Remerciements: 0

Re: Baisse de tension

il y a 19 ans 4 semaines
#
Je crois, moi aussi que tu as un problème avec ton fil de neutre.

Pour une entrée de 200 amp. tu devrais retrouver 1 fil de neutre en #2 et 2 fils 120V en 3/0 CU.

Généralement, lorsque nous avions une plainte de tension, la première chose que nous allions vérifier étaient les connections de neutre.

Tu as généralement 3 connections qui peuvent être problématiques, surtout avec un connecteur CU et AL.

Donc, la 1e est celle qui relie le réseau HQ ? ton branchement #2 AL Triplex (en passant, les normes HQ prévoient uniquement du conducteur TX #2 Al pour une entrée 200 amp)

La 2e serait celle qui relie le TX#2 de HQ ? ton TX double isolation#2AL.

La 3e serait celle qui relie ton TX#2 AL ? ton neutre #2 CU, c'est généralement celle l? qui fait défaut car le joint s'oxide avec l'eau, l'aluminium et le cuivre.

Par contre, tu ne devrais pas voir encore de problème si ta MALT de maison est efficace. Généralement, ton fil de neutre devrait être connect? ? tes tuyaux d'eau ainsi qu'? une barre de MALT enfonc? dans le sol d'au moins 2 mètres.
Faudrait valider si ta MALT est bonne. car souvent, lors de construction de maison, les contracteurs coupe la MALT s'Ils rencontrent du roc.

Dernière chose, si tu as un branchement pas plus long que 200 pieds, oublie la chute de tension caus? par la distance, c'est beaucoup trop minime pour en tenir compte

Bonne chance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobf95
  • Portrait de Bobf95
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 167
  • Remerciements: 0

Re: Baisse de tension

il y a 19 ans 4 semaines
#
salut gali12345

il y a une facon tres simple de voir ou est ton probleme, avec un voltmetre tu va prendre une lecture sur ta ligne 220 volts ( dans ton panneau )

une premiere lecture avec les machines arreter et une 2 eme avec 1 ou 2 machine en marche ( les plus grosses )

il faut que les 2 lectures soit superieur a 220 volts . si la 2 eme est inferieur a 220 volts les moteurs ne développe pas leur force et consomme plus d amperage pour compenser la perte de voltage , ceci est du a un filage trop petit

les moteur d aujourd'hui sont fait pour donner leurs pleine efficacités a 240 volts ce qui est la moyenne des entrée électrique qui je voit , j ai deja vu un moteur 10 hp 240 volts fonctionner avec 195 volts mais il avait la capacités de 5 hp

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Trecarre
  • Portrait de Trecarre
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Que volent les copeaux !!!
  • Messages : 5640
  • Remerciements: 120

Re: Baisse de tension

il y a 19 ans 4 semaines
#
Vous êtes choyés dans votre coin d'avoir 220V, il n'est pas rare(tous les jours), ici en campagne, de n'avoir que 180V sur la ligne d'HQ :? Surtout ? l'heure de la traite o? il y a plein de gros engins qui tournent .... Tellement que je dois figurer avec cette baisse de tension pour des travaux de soudure ... Toutefois, ça ne semble pas nuire aux outils ? bois ... Ils sont tout petits :wink:
Bonne journée.
Claude
Membre du RAOC

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Benoitr
  • Portrait de Benoitr
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 4564
  • Remerciements: 0

Re: Baisse de tension

il y a 19 ans 4 semaines
#
Il me semblait qu'il y avait des normes l?-dessus. Que c'était la responsabilit? d'Hydro-Québec de s'assurer ? fournir ? chaque foyer un minimum-maximum de voltage. ça doit pas être bon pour les appareils en général (je pense aux appreils électroniques entre autre).

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Trecarre
  • Portrait de Trecarre
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Que volent les copeaux !!!
  • Messages : 5640
  • Remerciements: 120

Re: Baisse de tension

il y a 19 ans 4 semaines
#
Avez-vous vraiment "plant?" le voltmètre dans l'entrée ????

Par exemple: Pour les citadins: ? l'heure du déjeuné ou du souper.

Pour ma culture, j'aimerais en connaitre le résultat

Bin curieux moil
Bonne journée.
Claude
Membre du RAOC

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobf95
  • Portrait de Bobf95
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 167
  • Remerciements: 0

Re: Baisse de tension

il y a 19 ans 4 semaines
#
[quote= il n'est pas rare(tous les jours), ici en campagne, de n'avoir que 180V sur la ligne d'HQ

a ta place je m informerais a l hydro ou a un électricien , avec une baisse de voltage tes moteurs n ont pas de capacités et leurs durée de vie est raccourcie

il y a peut etre une solution si tu est loin de la ligne principale ( ici ca marche ) on fais installer le transformateur sur un poteau pres de l entrée électrique ca fait une méchante différence et ca donne entre 240 a 245 volts de disponible

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.