Fils 10/2
- Mbricole
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 26
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 3 mois #1
par Mbricole
Fils 10/2 a été créé par Mbricole
J'aimerais savoir combien de watts peut passer dans un fils 10/2 sur 110 volts Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bobmaxja
- Hors Ligne
- Membre premium
- Mon plaisir, travailler le bois
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 13311
- Remerciements reçus 1149
il y a 16 ans 3 mois #2
par Bobmaxja
Réponse de Bobmaxja sur le sujet Fils 10/2
Cuivre- Conducteur isol? simple
40 amp pour du 60c
50 pour du 75c
55 pour du 90c
Tir? du Handyman In your Pocket
40 amp pour du 60c
50 pour du 75c
55 pour du 90c
Tir? du Handyman In your Pocket
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Thorgak
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 3 mois #3
par Thorgak
Réponse de Thorgak sur le sujet Fils 10/2
Pour mon panneau secondaire d'atelier de 30 A, mon beau-pere ?lectricien m'a mis du 10/3 (2 phases de 120v pour avoir du 240).
Donc je dirais que tu peux probablement mettre du 120v 30 A sur du 10/2. Mais consid?re qu'une ligne 30A avec un braker 30A est faite pour passer un courant nominal de 25-26 A maximum.
Si tu tiens a le savoir en watts, multiplie le courant par le voltage.
Phil S.
Donc je dirais que tu peux probablement mettre du 120v 30 A sur du 10/2. Mais consid?re qu'une ligne 30A avec un braker 30A est faite pour passer un courant nominal de 25-26 A maximum.
Si tu tiens a le savoir en watts, multiplie le courant par le voltage.
Phil S.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Frankie
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6291
- Remerciements reçus 349
il y a 16 ans 3 mois #4
par Frankie
Réponse de Frankie sur le sujet Fils 10/2
no 14 - 15 amps sur le 110 ou 220 m?me capacit?
no 12 - 20 amp sur le 110 ou 220 m?me capacit?
no 10 - 30 amp sur le 110 ou 220 m?me capacit
no 12 - 20 amp sur le 110 ou 220 m?me capacit?
no 10 - 30 amp sur le 110 ou 220 m?me capacit
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Abel
- Hors Ligne
- Modérateur
- ABEL au Bois Dormant
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 5419
- Remerciements reçus 337
il y a 16 ans 3 mois #5
par Abel
Les arbres sont comme les personnes agées...aucun ne veut finir dans un foyer.
ABEL
Réponse de Abel sur le sujet Fils 10/2
[quote:b5e4fd83ef="Frankie"]no 14 - 15 amps sur le 110 ou 220 m?me capacit?
no 12 - 20 amp sur le 110 ou 220 m?me capacit?
no 10 - 30 amp sur le 110 ou 220 m?me capacit?[/quote:b5e4fd83ef]
Et si j'augmentais la difficult? de cette question :roll:
Pour le #10, le #12, et le #14, jusqu'? quelle longueur de fil peut-on se permettre.
Je dois apporter le courant ? 200' de mon atelier. (110v seulement)
no 12 - 20 amp sur le 110 ou 220 m?me capacit?
no 10 - 30 amp sur le 110 ou 220 m?me capacit?[/quote:b5e4fd83ef]
Et si j'augmentais la difficult? de cette question :roll:
Pour le #10, le #12, et le #14, jusqu'? quelle longueur de fil peut-on se permettre.
Je dois apporter le courant ? 200' de mon atelier. (110v seulement)
Les arbres sont comme les personnes agées...aucun ne veut finir dans un foyer.
ABEL
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Alkatraz
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 907
- Remerciements reçus 98
il y a 16 ans 3 mois #6
par Alkatraz
Réponse de Alkatraz sur le sujet Fils 10/2
?a ne me tente pas d'?tudier ce soir faut croire
pour 5% de perte de tension entre le panneau et la prise:
#10: 15A
#12: 9.5A
#14: 6A
? titre indicatif seulement: je n'ai pas le code entre les main. J'ai juste appliqu? la loi d'ohm :wink:
pour 5% de perte de tension entre le panneau et la prise:
#10: 15A
#12: 9.5A
#14: 6A
? titre indicatif seulement: je n'ai pas le code entre les main. J'ai juste appliqu? la loi d'ohm :wink:
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Thorgak
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 3 mois #7
par Thorgak
Réponse de Thorgak sur le sujet Fils 10/2
Le cuivre a une r?sistance de rho=10.09 cmil-ohm/pied. Un fil de calibre 10 a une surface de A=10 380 cmil, un calibre 12 : A=6 530 cmil et un 14 : A=4 107 cmil. Voir detail
ici (anglais)
et
ici
donc, on peut ?valuer la r?sistance lin?aire par pied en utilisant R=rho/A:
calibre 10 : 0.97 milli-ohm / pied
calibre 12 : 1.55 milli-ohm / pied
calibre 14 : 2.42 milli-ohm / pied
Si on l'uilise a pleine capacit? (15A dans le 14, 20A dans le 12 et 30A dans le 10), on a une chute de tension de :
calibre 10, 30A : 29.1 mV / pied
calibre 12, 20A : 31.0 mV / pied
calibre 14, 15A : 36.3 mV/pied
Reste a multiplier par 2 fois la longueur du fil (le courant doit passer par 2 fils pour fermer le circuit) et on a la r?ponse.
Bien sur, on peut aussi inverser le probl?me et trouver le calibre de fil qui donnerait moins que X pertes pour 200 pieds.
Phil S.
donc, on peut ?valuer la r?sistance lin?aire par pied en utilisant R=rho/A:
calibre 10 : 0.97 milli-ohm / pied
calibre 12 : 1.55 milli-ohm / pied
calibre 14 : 2.42 milli-ohm / pied
Si on l'uilise a pleine capacit? (15A dans le 14, 20A dans le 12 et 30A dans le 10), on a une chute de tension de :
calibre 10, 30A : 29.1 mV / pied
calibre 12, 20A : 31.0 mV / pied
calibre 14, 15A : 36.3 mV/pied
Reste a multiplier par 2 fois la longueur du fil (le courant doit passer par 2 fils pour fermer le circuit) et on a la r?ponse.
Bien sur, on peut aussi inverser le probl?me et trouver le calibre de fil qui donnerait moins que X pertes pour 200 pieds.
Phil S.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Central
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2068
- Remerciements reçus 244
il y a 16 ans 2 mois #8
par Central
Réponse de Central sur le sujet Fils 10/2
pour du #10- 30 amperes
30a X240volts=7200 watts
80% de ta charge=5760 watts
30a X240volts=7200 watts
80% de ta charge=5760 watts
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.