Thermopompe
- Creation Caco
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 7846
- Remerciements reçus 1109
il y a 1 an 2 mois #1
par Creation Caco
Membre du RARMA
Thermopompe a été créé par Creation Caco
Petite question, depuis la surcharge de courant que j'ai eu en décembre je me suis aperçu que ma thermopompe se mettait en mode DF defrost, très souvent, j'ai environs 3" de glace sur mon patio et dans un 24 hrs je dois avoir un plat (sur la photo) plein d'eau. C'est tu a cause de la surcharge d'Hydro ou tout simplement a cause des changements de température fréquent que l'on a cette année. Ne me demandez pas de faire des test sur le voltage ou autre chose, je veux juste savoir si ces normal, si pas normal je vais appeler un technicien. Merci
Membre du RARMA
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 13564
- Remerciements reçus 4331
il y a 1 an 2 mois #2
par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Thermopompe
Ça dépend de ce que tu veux dire avec le mot souvent. Chez moi les dégivrages sont fixes aux 50 minutes totalisées de fonctionnement d'une durée de deux minutes.... Par temps très froid et sec (-20C) il est possible que les DF soit moins fréquents.
Voici comment ça marche :
- Par temps humide, ou lorsque il neige, il va y avoir formation de glace sur ton serpentin, le DF va faire fondre cette glace qui va s'écouler sur ton patio et qui va se transformer en glace, c'est toute a fait normal.
- Par temps sec (moins de 50%)il ne va pas avoir de glace sur ton serpentin, si il y a un DF inutile, il n'y aura pas d'eau qui coulera sur ton balcon, c'est normal aussi.
Chez moi, sous ma thermopompe, il y a au moins 8 pouces d'épaisseur de glace. Si tu as de la glace alors c'est que tout va bien !
Voici comment ça marche :
- Par temps humide, ou lorsque il neige, il va y avoir formation de glace sur ton serpentin, le DF va faire fondre cette glace qui va s'écouler sur ton patio et qui va se transformer en glace, c'est toute a fait normal.
- Par temps sec (moins de 50%)il ne va pas avoir de glace sur ton serpentin, si il y a un DF inutile, il n'y aura pas d'eau qui coulera sur ton balcon, c'est normal aussi.
Chez moi, sous ma thermopompe, il y a au moins 8 pouces d'épaisseur de glace. Si tu as de la glace alors c'est que tout va bien !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Creation Caco
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 7846
- Remerciements reçus 1109
il y a 1 an 2 mois #3
par Creation Caco
Membre du RARMA
Réponse de Creation Caco sur le sujet Thermopompe
Petite question, depuis la surcharge de courant que j'ai eu en décembre je me suis aperçu que ma thermopompe se mettait en mode DF defrost, très souvent, j'ai environs 3" de glace sur mon patio et dans un 24 hrs je dois avoir un plat (sur la photo) plein d'eau. C'est tu a cause de la surcharge d'Hydro ou tout simplement a cause des changements de température fréquent que l'on a cette année. Ne me demandez pas de faire des test sur le voltage ou autre chose, je veux juste savoir si ces normal, si pas normal je vais appeler un technicien. Merci
Membre du RARMA
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 13564
- Remerciements reçus 4331
il y a 1 an 2 mois #4
par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Thermopompe
Oui c'est bien ça, j'ai répondu plus haut ....
En d'autres mots plus un hiver sera humide plus il y aura de la formation de glace sur ton serpentin qui ensuite coulera au sol ou au patio (sous la thermopompe).
C'est le cas... l'hiver 2012-2013 est moins froide et plus humide que les hivers précédents. Aucun rapport avec ta panne.
En passant que t'as dit ton électricien quand il est venu vérifier ton GROUND ?
En d'autres mots plus un hiver sera humide plus il y aura de la formation de glace sur ton serpentin qui ensuite coulera au sol ou au patio (sous la thermopompe).
C'est le cas... l'hiver 2012-2013 est moins froide et plus humide que les hivers précédents. Aucun rapport avec ta panne.
En passant que t'as dit ton électricien quand il est venu vérifier ton GROUND ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Creation Caco
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 7846
- Remerciements reçus 1109
il y a 1 an 2 mois #5
par Creation Caco
Membre du RARMA
Réponse de Creation Caco sur le sujet Thermopompe
Merci Bricoleur 22, c'est rassurant, mon électricien ma dit que mon Ground était okay, rien a changé De ce coté.
Bonne fin de journée
Bonne fin de journée
Membre du RARMA
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.