Probleme Électrique Grave
- Egouine
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- bonne journée et au plaisir
- Messages : 1219
- Remerciements reçus 21
Le locataire m assure qu'il na jamais jouer dans le panneaux a changer les fusible de place
Merci bonne journée et au plaisir
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SPORTY430
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1081
- Remerciements reçus 0
Un dernier point tr?s important, si les circuits vis?s ?taient du chauffage, il faut faire ces tests en p?riode de chauffage ?videmment. C'est le courant qui fait chauffer un mauvais contact, il faut donc qu'il y ait une charge...
Bonne chance,
Yves.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pepe
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 361
- Remerciements reçus 0
Les v?rifications ? faire que SPORTY propose sont tr?s pertinentes.
Comme j'ai d?j? eu un prob. similaire, j'ai d? envisager de changer les deux barres verticales au fond du panneau. Le bout des fusibles ne touchaient presque pas ? la barre pcq celle-?i ?tait courb?e vers le fond du panneau ? force de serrer les fusibles.
Ce changement implique de d?brancher tout le filage, enlever les blocs de fusible et remplacer les barres, tout ?a sur le [color=red:59edb7f9f8]vivant[/color:59edb7f9f8] qui est tout pr?s m?me si le disjoncteur principal est ? Off.
Dans mon cas, j'ai d?cid? de changer le panneau au complet, ce qui n'est pas beaucoup plus dispendieux. Depuis ce temps Z?ro probl?me.
ps. Ne met [i:59edb7f9f8]jamais[/i:59edb7f9f8] une cenne noire dans le fond avant de visser les fusibles sans quoi tu n'as plus de protection par tes fusibles. L? tu peux passer au feu. :!:
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Egouine
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- bonne journée et au plaisir
- Messages : 1219
- Remerciements reçus 21
Merci bonne journée et au plaisir
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lami
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 448
- Remerciements reçus 2
c etais pour mon garage il a verifier tout mes circuits en meme temps
moi si j etais toi je ferais faire une estim?e par un contracteur ca coute rien
vu que c est pour des locataire des fois ca vaut la peine d acheter la paix il pourrait verifier ton fillage en meme temps et on serait certain de pas te voir passer au nouvellles
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pepe
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 361
- Remerciements reçus 0
Pour le changement de panneau, il serait de beaucoup pr?f?rable de le faire installer par un ?lectricien. comme dit lami.
Le panneau seul ne co?te pas cher mais les breakers le sont. Ne le r?installe pas avec des fusibles. Ce n'est plus permis par le code.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SPORTY430
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1081
- Remerciements reçus 0
Si les c?bles ont une mise ? la terre (ground) et que les gaines int?rieures ne sont pas fissur?es ou d?sech?es il n'y a aucun probl?me. Vu l'ann?e relativement r?cente de ta maison, je ne crois pas que tu aies de probl?me ? ce niveau.
[quote:b4d1f25332="Egouine"] Quand on change le panneau on ferme le main breaker et on est en s?curit? ?[/quote:b4d1f25332]
ABSOLUMENT PAS! DANGER! C'est la fusible dans le poteau de l'hydro qui va br?ler advenant un court-circuit. De plus tu risques de t'?lectrocuter m?me si c'est tr?s faisable pour un pro qui n'a pas froid aux yeux.
[quote:b4d1f25332="Egouine"] Combien peu valloir un panneau de 150 ou 200 amp ? Puis je faire ses travaux moi m?me sans trop de risque ? [/quote:b4d1f25332]
Le panneau en soit ne co?te presque rien mais les disjoncteurs co?tent asez cher vu la quantit?. Attention par contre, tu ne peux pas mettre un panneau de la capacit? que tu veux sans avoir pr?alablement v?rifier le fil de ton m?t pour savoir ce qu'il peut porter comme courant. Si tu as un 100A pr?sentement, je serais tr?s surpris que le fil du m?t puisse porter davantage.... D'ailleurs, 100A est amplement suffisant pour un appartement. Finalement je te d?conseille de faire le changement de panneau toi-m?me ? moins que tu calcules que ta vie vaut moins que les 1000 ? 2000$ que cela te co?terait....
Je te conseille la marque SquareD si tu optes pour du neuf.
Bonne chance.
Yves.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lacoutardes
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 2948
- Remerciements reçus 336
Comme le dit Sporty430 la marque Square D a une bonne r?putation. Mais il y a aussi la disponibilit? dans ton coin ? v?rifier si tu dois changer un disjoncteur.
[quote:bcd7e3869e="?gouine"]m?me si c'est tr?s faisable pour un pro qui n'a pas froid aux yeux. [/quote:bcd7e3869e]
Si un tel ?lectricien te propose de le faire, change d'?lectricien. J'en ai trop vu des ?lectros qui jouait avec le vivant et qui ont eu des accidents. Un entre autre qui a eu le visage br?l? par son testeur de courant, il s'est tromp? de fil....
La s?curit? avec l'?lectricit? est importante.
Lacoutardes
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Santara35
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 211
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Egouine
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- bonne journée et au plaisir
- Messages : 1219
- Remerciements reçus 21
Je crois que je vais suivre vos conseilles et faire venir un professionnel pour v?rifier le panneau. Jai quelques connaissances en ?lectricit? ayant fait le c?blage et raccordement ? ma nouvelle maison neuve par contre jai fait venir un ?lectricien pour l installation de l'entr?e ?lectrique. Jai aussi opt? pour un panneau 200 amp Sqare D et une fois remplis c'est assez dispendieux, par contre je les trouve tres s?curitaire comme panneau contrairement aux anciens panneaux a fusible Bien sur j aurais aimer le faire moi m?me sauver la main d oeuvre car les locataires partent en juin et je le mettre en vente bientot sans vouloir mettre trop argent dans la maison et ou prix je demande je dois pas trop mettre $$$
Merci bonne journée et au plaisir
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SPORTY430
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1081
- Remerciements reçus 0
[quote:0368664946="?gouine"]m?me si c'est tr?s faisable pour un pro qui n'a pas froid aux yeux. [/quote:0368664946]
Si un tel ?lectricien te propose de le faire, change d'?lectricien. J'en ai trop vu des ?lectros qui jouait avec le vivant et qui ont eu des accidents. Un entre autre qui a eu le visage br?l? par son testeur de courant, il s'est tromp? de fil....
La s?curit? avec l'?lectricit? est importante.
Lacoutardes[/quote:0368664946]
Non pas que je veuille banaliser la s?curit? car je sors tout juste d'une formation s?curit?, mais parfois on a pas le choix de travailler sur des ?quipements sous tension. Il faut utiliser des protections suppl?mentaires, ?tre plus vigilents ET savoir ce que l'on fait...
Si nous devions toujours d?salimenter le 600V et moins pour travailler ici, il y aurait peu de travail ou de production qui en r?sulterait. Bien entendu le 2400V ne se travaille pas vivant sauf de tr?s tr?s rares exceptions.
Yves.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- AchilleTalon
- Visiteur
La fr?quence des circuits alternatifs courants est pratiquement identique ? celle du coeur humain, c'est une des raisons pourquoi une faible puissance ?lectrique peut provoquer une d?synchronisation du coeur et ultimement l'arr?t cardiaque. La prudence s'impose en tout temps avec l'?lectricit?, mais la simple prise de 15 A de la maison.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- GVF1
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
[quote:c2b4150932="?gouine"]m?me si c'est tr?s faisable pour un pro qui n'a pas froid aux yeux. [/quote:c2b4150932]
Si un tel ?lectricien te propose de le faire, change d'?lectricien. J'en ai trop vu des ?lectros qui jouait avec le vivant et qui ont eu des accidents. Un entre autre qui a eu le visage br?l? par son testeur de courant, il s'est tromp? de fil....
La s?curit? avec l'?lectricit? est importante.
Lacoutardes[/quote:c2b4150932]
Non pas que je veuille banaliser la s?curit? car je sors tout juste d'une formation s?curit?, mais parfois on a pas le choix de travailler sur des ?quipements sous tension. Il faut utiliser des protections suppl?mentaires, ?tre plus vigilents ET savoir ce que l'on fait...
Si nous devions toujours d?salimenter le 600V et moins pour travailler ici, il y aurait peu de travail ou de production qui en r?sulterait.[b:c2b4150932] Bien entendu le 2400V ne se travaille pas vivant sauf de tr?s tr?s rares exceptions.[/b:c2b4150932]
Yves.[/quote:c2b4150932]
Mais o? travailles-tu pour avoir encore des tensions de 2400V????? 8O 8O 8O
Cette tension n'existe plus sur le r?seau Hydro depuis plus de 30 ans!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SPORTY430
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1081
- Remerciements reçus 0
Nous avons tout nos moteurs de plus de 100hp en g?n?ral qui sont en 2.4Kv.
D'autres usines ont m?me des moteurs de 10000hp sous 14.4kv.... mais nous on a juste des petits 800hp comme maximum...
Yves.