Bonjour,
J'ai une petite question,
J'ai presentement une prise pour mon banc de scie 220v avec braker 15amp.
Je me demande si je pourrais mettre une autre prise a la suite de celle ci pour mon planeur 230v 15amp si je change mon braker pour un plus gros? 50 amp dissons...
J'attends un rappel d'un electricien. Mon probleme est que ma boite electrique est pleine....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mr_Toupie
  • Portrait de Mr_Toupie
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2378
  • Remerciements: 483

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 1 mois
#
Tu ne peut pas grossir le breaker sans gossir le fil aussi.

Par contre, tu peut possiblement mettre une autre prise et brancher les deux outils sur le même circuit.

Dans ce cas, il ne faut jamais utiliser les deux en même temps. Normalement, à moins que tu ne soit pas seul dans ton atelier, il est difficile de travailler sur deux outils en même temps. ;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • LDré
  • Portrait de LDré
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2881
  • Remerciements: 727

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 1 mois - il y a 14 ans 1 mois
#
Salut,


Si tu travail seul dans ton atelier, donc tu utilise un seul outils à la fois, alors mets tout simplement une deuxième prise sur le même disjoncteur sans changer l'ampérage de celui-ci...


LDré

PS. J'avais pas vue la réponse de Mr. Toupie...
Dernière édition: il y a 14 ans 1 mois par LDré.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 1 mois
#
Moi je mettrais une autre prise simplement, puisque tu ne te serviras pas des 2 outils en même temps.....ça résume MrToupie et LDré. :lol: :lol: :lol:
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Moé
  • Portrait de Moé Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 488
  • Remerciements: 25

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 1 mois
#
Merci a tous. Un peu soulagé $$$$$

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 1 mois - il y a 14 ans 1 mois
#
Moé écrit: Bonjour,
J'ai une petite question,
J'ai presentement une prise pour mon banc de scie 220v avec braker 15amp.
Je me demande si je pourrais mettre une autre prise a la suite de celle ci pour mon planeur 230v 15amp si je change mon braker pour un plus gros? 50 amp dissons...
J'attends un rappel d'un electricien. Mon probleme est que ma boite electrique est pleine....




Passer d'un breaker 15amp à un breaker de 50amp c'est un moyen gros sault pour rien.

Si ton planeur prend 15 amp il va en prendre plus au démarrage.

J'irais avec un nouveau circuit de 20amp pour remplacer celui que tu as présentement pis ça serait correct en autant que tu prennes pas les 2 outils en même temps.

L'autre solution est l'ajout d'un sub panel mais plus couteux.

Mon panneau principal de 200amp est pas mal plein aussi et un ami retraité d'Hydro m'a installé un sub panel de 100amp , ça donne plus d'opportunités de mettre des nouveaux circuits mais faut se souvenir que ça reste 200amp pareil , mais un réel atout puisque tout n'est jamais utilisé en même temps.

210 , 215 ou 230 volts c'est tout pareil , dans les faits ça reste qu'Hydro te livre 240 volts chez vous.

210 est un vieux truc qu'on voit écrit sur les vieux moteurs , sur d'autres moteurs on voit du 215 et du 230 sur la plaque signalétique.
Dernière édition: il y a 14 ans 1 mois par Badboy.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Moé
  • Portrait de Moé Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 488
  • Remerciements: 25

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 1 mois
#
Merci badboy.
Donc, braker 20 amp, grossir le fil et ajouter une nouvelle prise. Ca devrais sa faire assez rapidement par un electricien. Et oui, je vais prendre un outil a la fois. J'ai hate d'essayer mon nouveau jouet.
Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Marco37
  • Portrait de Marco37
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 258
  • Remerciements: 18

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 1 mois
#
exact comme badboy a spécifié, changer le breaker pour au moins un 20 amp serait mieux car tout appareil tire bien plus au démarrage.
Et ce que chacun on dit, c'est bien car tu utilises pas les 2 outils en même temps. Moi, j'ai une prise et une extension pour le branchement des outils sur le 220V..... comme ca jamais j'utiliserai 2 outils en même temps ;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 1 mois
#
Moé écrit: Merci badboy.
Donc, braker 20 amp, grossir le fil et ajouter une nouvelle prise. Ca devrais sa faire assez rapidement par un electricien. Et oui, je vais prendre un outil a la fois. J'ai hate d'essayer mon nouveau jouet.
Merci




L'électricien va mettre pas mal plus son temps à passer le fil et installer la prise , choses que tu peux facilement faire toi-même avant qu'il vienne , donc possiblement moins cher au bout du compte.

Laisses-lui les branchements par exemple.

Tu peux aller chercher les cossins qui faut et prendre de l'avance.

Fil numéro 12.

Badboy

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoman
  • Portrait de Bricoman
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RPPA
  • Messages : 6727
  • Remerciements: 1328

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 1 mois - il y a 14 ans 1 mois
#
Question:
Pourquoi grossir le disjoncteur ? :huh: Comme il a été dit un appareil à la fois va fonctionner . Le planeur nécessite-t-il plus de 15 amp ? Sinon pas besoin je pense.
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Dernière édition: il y a 14 ans 1 mois par Bricoman.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Moé
  • Portrait de Moé Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 488
  • Remerciements: 25

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 1 mois
#
Salut bricoman
Selon les spec, il ext ecrit 15amp, donc je crois que 20 amp serait plus ideal?
C'est quoi deja la regle? X1.25 ou x 1.5?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoman
  • Portrait de Bricoman
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RPPA
  • Messages : 6727
  • Remerciements: 1328

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 1 mois
#
Moé écrit: Salut bricoman
Selon les spec, il ext ecrit 15amp, donc je crois que 20 amp serait plus ideal?
C'est quoi deja la regle? X1.25 ou x 1.5?


Je viens de relire ton premier message, c'était indiqué pourtant, 15 ampère :blush: . effectivement 20 amp serait parfait.
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 1 mois
#
bricoman écrit:
Moé écrit: Salut bricoman
Selon les spec, il ext ecrit 15amp, donc je crois que 20 amp serait plus ideal?
C'est quoi deja la regle? X1.25 ou x 1.5?


Je viens de relire ton premier message, c'était indiqué pourtant, 15 ampère :blush: . effectivement 20 amp serait parfait.


:whistle: :whistle: :whistle:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • PinPin
  • Portrait de PinPin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 116
  • Remerciements: 4

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 1 mois
#
On calcul la grosseur du disjoncteur en ajoutant 25% (1.25). Le seul point faible en effectuant cette installation est que la prise de courant sera elle de 15 ampères alors que tout le circuit sera de 20. Mais si l'appareil raccordé est de 15 ampères, ce sera ok. Si jamais vous faite cette installation sur un circuit 120V, assurez vous d'installer une prise de courant 15/20A (disponible dans toutes les quincailleries)et une artère #12.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Central
  • Portrait de Central
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2068
  • Remerciements: 244

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 1 mois
#
A mon avis chaque moteur doit avoir son propre circuit (disjoncteur au panneau)