Code électrique

il y a 9 ans 9 mois
#
Bonjour,

J'ai une petite question pour un électricien s'il y en a un dans la salle!
Je vais parler uniquement question de chauffage sur le 240V.

Je sais qu'il est conforme de partir d'un breaker 20A avec un fils # 12 et une fois arrivé dans la boîte du Thermostats de repartir avec deux fils #14 vers deux calorifère de 1500W.

Ma question es la suivante, es ce que je peux faire ceci:. Du breaker 20 A partir avec du fils #12 jusqu'à une boîte de jonction dans la boîte de jonction de repart avec deux fils #14 pour alimenter deux Thermostats différents qui contrile chacun 1 calorifère de 1500 w? La seul différence entre les deux méthodes cest que le changement de grosseur ne se fait pas a la même place mes les charge reste les mêmes donc je me demandais si c'était conforme au code.

Merci beaucoup

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Latole
  • Portrait de Latole
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 10854
  • Remerciements: 1775

Re: Code électrique

il y a 9 ans 9 mois
#
Je ne suis pas électricien, mais électronicien mais j'ai des connaissances dans ce domaine ayant travaillé avec des électriciens.

Le code dit que le calibre du fil doit pouvoir supporter la charge du disjoncteur qui est dans ton cas 20 ampères.
Le 14 supporte 15 amp , le 12 supporte 20 ampères.

Donc du 12 partout.

Le principe est que s'il se produit un court circuit sur ton appareil, le disjoncteur doit sauter avant que le fils chauffe et cause un incendie.
C'est ce qui se produirait avec du 14 sur un disjoncteur de 20 ampères.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Eentho
  • Portrait de Eentho Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 74
  • Remerciements: 11

Re: Code électrique

il y a 9 ans 9 mois
#
Salut Latole,

Je suis d'accord avec toi 20A c'est du fils #12 pour des prises électrique et mais sur les charges fixe comme le chauffage, au thermostat si la charge est splité en deux tu peux diminuer a un fils #14 comme je disais dans la premiere partie de ma question. Je suis sur a 100% que c'est conforme.

Ici je parle de chauffage donc la charge est fixe, donc 2 plinthe de 1500W ce qui veux dire qu'il n'y auras jamais plus que 12A sur le circuit donc impossible de dépasser le 15 amp du fils #14 et encore la c'est splite en deux fils #14 donc maximum de 6A sur chaque fils. C'est sur comme je dit du breaker au split c'est du fils #12.

Merci d'aider

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Latole
  • Portrait de Latole
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 10854
  • Remerciements: 1775

Re: Code électrique

il y a 9 ans 9 mois
#
Si tu es sur à 100% pourquoi venir sur le forum ?

Je ne partage pas ton avis, le fils doit supporter le courant que le disjoncteur permet.

Oui s'il n'y a aucune problème la charge ne dépasseras jamais le courant que le fil peut supporter. Mais en cas de court--circuit c'est l'incendie assurée car la charge dépassera la capacité du fil et celui-ci deviendra rouge comme un éléments de grille-pain.

Autrement pourquoi un disjoncteur et non pas une simple switch ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Eentho
  • Portrait de Eentho Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 74
  • Remerciements: 11

Re: Code électrique

il y a 9 ans 9 mois
#
Bonjour,

Je suis sur de la première énoncé faire le split au Thermostats mais je ne suis pas sur que je puis faire un split avant le Thermostats sois dans une boîte de jonction avant les Thermostats. Une variation subtile donc je suis pas sur.

S'il y a un cours circuit que ce sois un disjoncteur de 15a ou de 20a il vas sauter pareil en quelques secondes. Le breaker est la pour protéger si on tire plus de jus que permis par le disjoncteur. Avec 12a que le chauffage tire cest bien en dessous et comme il y a rien d'autre que ca sur le circuit il peut pas y avoir plus que 12a sur le circuit.

Je vais essayer de rejoindre un électricien aujourd'hui, je vous redonne la réponse si je trouve.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Latole
  • Portrait de Latole
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 10854
  • Remerciements: 1775

Re: Code électrique

il y a 9 ans 9 mois
#
Eentho écrit: Bonjour,


S'il y a un cours circuit que ce sois un disjoncteur de 15a ou de 20a il vas sauter pareil en quelques secondes. Le breaker est la pour protéger si on tire plus de jus que permis par le disjoncteur. Avec 12a que le chauffage tire cest bien en dessous et comme il y a rien d'autre que ca sur le circuit il peut pas y avoir plus que 12a sur le circuit.

Je vais essayer de rejoindre un électricien aujourd'hui, je vous redonne la réponse si je trouve.

Avec du 14 il n'est pas du tout garantie que le disjoncteur de 20 ampères saute en quelques secondes avant de provoquer un incendie.
Il y a toute sorte de court-circuits.

Il y a des électriciens sur le site.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoman
  • Portrait de Bricoman
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RPPA
  • Messages : 6727
  • Remerciements: 1328

Re: Code électrique

il y a 9 ans 9 mois - il y a 9 ans 9 mois
#
Je ne peux qu'être d'accord avec Latole pour les raisons qu'il décrit. C'est logique. A supposer qu'un problème arrive sur une plinthe et qu'elle tire 19 ampères. Le disjoncteur résistera mais le fil #14 lui chauffera et......on connait la suite .
Un disjoncteur est dédié a la protection du filage qui suit et qui peut supporter un tel courant

Quel serait ta motivation pour installer ainsi , économie , ou les câble sont déjà présent ? Si c'est une nouvelle installation ce n'est pas plus de trouble et sûr à 100 % d'être conforme.

D'où tiens-tu ce que tu affirme être 100% conforme, électricien , le code du bâtiment ou des oui-dires ?
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Dernière édition: il y a 9 ans 9 mois par Bricoman.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Luc58
  • Portrait de Luc58
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2141
  • Remerciements: 408

Re: Code électrique

il y a 9 ans 9 mois
#
C est vrai que tu peux mettre du fil #14 mais ne doit pas dépasser 7,4 metres. Dans le code 2010 section 26.

C est pas ca qui m intéresse mais ta citation
S'il y a un cours circuit que ce sois un disjoncteur de 15a ou de 20a il vas sauter pareil en quelques secondes
Tu en parleras avec les milliers de personnes mis a la rue par un feu de nature électrique.
Pour la différence de prix met du fil #12, c est pas la place pour faire des économies.
Luc

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Latole
  • Portrait de Latole
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 10854
  • Remerciements: 1775

Re: Code électrique

il y a 9 ans 9 mois
#
Entho doit déjà avoir les fils no 14 installés.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Latole
  • Portrait de Latole
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 10854
  • Remerciements: 1775

Re: Code électrique

il y a 9 ans 9 mois - il y a 9 ans 9 mois
#
Luc58 écrit: C est vrai que tu peux mettre du fil #14 mais ne doit pas dépasser 7,4 metres. Dans le code 2010 section 26.
Pour la différence de prix met du fil #12, c est pas la place pour faire des économies.

Excuse- moi mais si le code ( année 2010 ? ) permet de mettre du 14 sur un disjoncteur de 20 ampères si ça ne dépasse pas 7,4 mètres, c'est ce que je comprend, pourquoi mettre du 12 si ce n'est pas demandé ni dangereux ?

Le code = sécurité non ?
Dernière édition: il y a 9 ans 9 mois par Latole.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Thomas Chippendale
  • Portrait de Thomas Chippendale
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 3333
  • Remerciements: 856

Re: Code électrique

il y a 9 ans 9 mois
#
La capacité de porter le courant dans un fil de cuivre est déterminée par son diamètre et sa longueur, je n'ai pas le code avec moi mais il est possible qu'un fil No.14 puisse supporter 20 ampères sur une courte distance (allé-retour) mais pas à plus de 7,4m comme le mentionne Luc58.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Luc58
  • Portrait de Luc58
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2141
  • Remerciements: 408

Re: Code électrique

il y a 9 ans 9 mois
#
Latole écrit:
Excuse- moi mais si le code ( année 2010 ? ) permet de mettre du 14 sur un disjoncteur de 20 ampères si ça ne dépasse pas 7,4 mètres, c'est ce que je comprend, pourquoi mettre du 12 si ce n'est pas demandé ni dangereux ?

Le code = sécurité non ?

Dans le code ça parle aussi du disjoncteur qui ne doit pas être plus de 1/3 la capacité du fil et d autre cause sur les charges etc. Je ne veux pas tout écrire il y en a trop, j ai juste mis l onglet du code.

Bon on oubli ce que j écris et on met du 12
Luc

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Flimboyz
  • Portrait de Flimboyz
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 258
  • Remerciements: 47

Re: Code électrique

il y a 9 ans 9 mois
#
Avec 20 pieds de fils, tu vas pas tellement loin. On m'a déjà dit la même chose, qu'après un thermostat, si celui si est 3600w et moins, que du #14 était correct. Probablement parce que le relais interne va fondre avant.

Selon Luc, entre un disjoncteur 20A et le thermostat, c'est sur que jamais, sauf si moins de 7 mètres (entre disjoncteur et la charge)

En passant, un disjoncteur ne détecte pas un cour circuit, il chauffe et déclenche lorsque le ressort se déforme, alors les fils doivent être plus durable que le disjoncteur selon la distance.

Plus long que 90 pieds, il faut du #10 pour 240v 20a

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Latole
  • Portrait de Latole
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 10854
  • Remerciements: 1775

Re: Code électrique

il y a 9 ans 9 mois
#
Flimboyz écrit: En passant, un disjoncteur ne détecte pas un cour circuit, il chauffe et déclenche lorsque le ressort se déforme, alors les fils doivent être plus durable que le disjoncteur selon la distance.

Façons différente de dire la même chose car le sujet n'est pas le fonctionnement du disjoncteur.

Qu'est-ce qui fait chauffer un disjoncteur si ce n'est pas une charge trop élevé pour le disjoncteur donc un court circuit dans un circuit bien balancé.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Flimboyz
  • Portrait de Flimboyz
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 258
  • Remerciements: 47

Re: Code électrique

il y a 9 ans 9 mois
#
Latole écrit:
Flimboyz écrit: En passant, un disjoncteur ne détecte pas un cour circuit, il chauffe et déclenche lorsque le ressort se déforme, alors les fils doivent être plus durable que le disjoncteur selon la distance.

Façons différente de dire la même chose car le sujet n'est pas le fonctionnement du disjoncteur.

Qu'est-ce qui fait chauffer un disjoncteur si ce n'est pas une charge trop élevé pour le disjoncteur donc un court circuit dans un circuit bien balancé.

Tout à fait, c'est plutôt pour éclaircir un notre ami Eentho. Le disjoncteur doit tjrs être moins fort que les points de rupture non contrôlés. Juste pour rappeler qu'il est possible d'avoir un court circuit de quelques secondes sans que le disjoncteur déclenche.
Eentho écrit: S'il y a un cours circuit que ce sois un disjoncteur de 15a ou de 20a il vas sauter pareil en quelques secondes. Le breaker est la pour protéger si on tire plus de jus que permis par le disjoncteur.