Bonjour je dois preparé la connection de ma termopompe.
Lors de lachat, il mon dit de passé un fil 14/2 noir monter sur un braker double 15 amp.
Donc cest du 220
14/2 cest pas trop petit??? et a force de reflechir me suis posé un autre question.
Pourquoi un chauffage on utilise 12/2 220v et pour une soudeuse par exemple on utilise 12/3???
Lors de lachat, il mon dit de passé un fil 14/2 noir monter sur un braker double 15 amp.
Donc cest du 220
14/2 cest pas trop petit??? et a force de reflechir me suis posé un autre question.
Pourquoi un chauffage on utilise 12/2 220v et pour une soudeuse par exemple on utilise 12/3???
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 13616
- Remerciements reçus 4347
il y a 3 ans 8 mois #2
par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Connection Thermopompe
Allo Ti Jos,
Pour ta première question, c'est difficile de répondre, car plusieurs réponses sont possibles, en gros c'est OUI ou NON selon le cas.
- Est-ce une thermopompe murale ou centrale ?
- Ta question concerne t'elle la partie intérieure ou la partie extérieure ?
- Si c'est pour la partie extérieur, c'est une combien de BTU ?
- Si c'est pour la partie intérieur, y a t'il des éléments électriques, si oui combien de Watts ?
Bref : Combien d'ampère est étiqueté cet appareil ?
Pour ta deuxième question, la grosseur du fil en chauffage est établi selon l'ampérage de tous les appareils de chauffage qui y sont reliés.
Pour ce qui est de ta soudeuse, je serais surpris que ton fil soit du 12/3, si c'est le cas 12 serait trop petit pour une soudeuse a électrodes conventionnels qu'on retrouve le plus souvent. Pour ce qui est du chiffre 3, le 3 signifie que le fil a trois conducteurs. Mais d'habitude je crois que les prises de soudeuses sont toujours sur le 8/2 avec disjoncteur de 40A
Pour ta première question, c'est difficile de répondre, car plusieurs réponses sont possibles, en gros c'est OUI ou NON selon le cas.
- Est-ce une thermopompe murale ou centrale ?
- Ta question concerne t'elle la partie intérieure ou la partie extérieure ?
- Si c'est pour la partie extérieur, c'est une combien de BTU ?
- Si c'est pour la partie intérieur, y a t'il des éléments électriques, si oui combien de Watts ?
Bref : Combien d'ampère est étiqueté cet appareil ?
Pour ta deuxième question, la grosseur du fil en chauffage est établi selon l'ampérage de tous les appareils de chauffage qui y sont reliés.
Pour ce qui est de ta soudeuse, je serais surpris que ton fil soit du 12/3, si c'est le cas 12 serait trop petit pour une soudeuse a électrodes conventionnels qu'on retrouve le plus souvent. Pour ce qui est du chiffre 3, le 3 signifie que le fil a trois conducteurs. Mais d'habitude je crois que les prises de soudeuses sont toujours sur le 8/2 avec disjoncteur de 40A
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ti jos
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ti jos
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 406
- Remerciements reçus 5
il y a 3 ans 8 mois #3
par Ti jos
Réponse de Ti jos sur le sujet Connection Thermopompe
Cest une termopompe mural
12 000 btu
Je dois partir de ma boite electrique sortir dehors
Et installer un couteau.eux vont partir de la pour ce connecté
12 000 btu
Je dois partir de ma boite electrique sortir dehors
Et installer un couteau.eux vont partir de la pour ce connecté
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 13616
- Remerciements reçus 4347
il y a 3 ans 8 mois #4
par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Connection Thermopompe
TiJos, 15A ça me semble correct si je compare ça à la mienne ... Normalement l'unité extérieur n'a que le compresseur et la FAN (parfois le PowerSupply 24V) il n'y a pas d’éléments de chauffage.
La mienne est une 30,000 BTU et elle tire entre 9A et 15A (15.61A dans le pire), la tienne est plus petite, neuve, et plus performante que ma vieille thermopompe datant de 2002.
Alors si ton vendeur t'a dit que c'est du #14, alors ça devrait bien être ça, et bien sûr ton fil #14 doit être protégé par un disjoncteur de 15A comme il t'a dit !
Bonne chance dans tes travaux !
A+
La mienne est une 30,000 BTU et elle tire entre 9A et 15A (15.61A dans le pire), la tienne est plus petite, neuve, et plus performante que ma vieille thermopompe datant de 2002.
Alors si ton vendeur t'a dit que c'est du #14, alors ça devrait bien être ça, et bien sûr ton fil #14 doit être protégé par un disjoncteur de 15A comme il t'a dit !
Bonne chance dans tes travaux !
A+
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ti jos
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 9367
- Remerciements reçus 1444
il y a 3 ans 8 mois - il y a 3 ans 8 mois #5
par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Connection Thermopompe
Ti -jos,
C'est le courant ( ampères ) demandé par l'appareil qui détermine la grosseur / calibre des fils, pas le voltage.
Ce qui explique les différents calibres de fil utilisés pour ta soudeuse et ton chauffage pourtant tous sur le 240 V mais demandant un courant différent.
C'est le courant ( ampères ) demandé par l'appareil qui détermine la grosseur / calibre des fils, pas le voltage.
Ce qui explique les différents calibres de fil utilisés pour ta soudeuse et ton chauffage pourtant tous sur le 240 V mais demandant un courant différent.
Dernière édition: il y a 3 ans 8 mois par Latole.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Frappier
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 419
- Remerciements reçus 22
il y a 3 ans 8 mois #6
par Frappier
Réponse de Frappier sur le sujet Connection Thermopompe
Je viens de me faire installer une thermopompe 18000btu
le fil est un 2/12 et le breaker est 20amp
le fil est un 2/12 et le breaker est 20amp
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ti jos
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 9367
- Remerciements reçus 1444
il y a 3 ans 8 mois - il y a 3 ans 8 mois #7
par Latole
Pièces jointes :
Dernière édition: il y a 3 ans 8 mois par Latole.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ti jos
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ti jos
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 406
- Remerciements reçus 5
il y a 3 ans 7 mois #8
par Ti jos
Réponse de Ti jos sur le sujet Connection Thermopompe
Merci a tous un 14 /2 est suffisant