circuit 30 ampères.

  • Rpoulin
  • Portrait de Rpoulin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • RHINOCEROS
  • Messages : 1350
  • Remerciements: 51

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 1 mois - il y a 15 ans 1 mois
#
elpatenteux ... c'est l'appareil lui-même qui doit avoir une protection pour la surchauffe (qui peut être occasionnées autant sur un appareil branché sur un circuit protégé par un disjoncteur 15A ou 20 ou 30A). Autrement que penser d'une perceuse électrique normée 7A branchée sur un circuit domestique normal protégé par un disjoncteur 15A? Faut pas se fier au disjoncteur de la boite de distribution pour protéger nos appareils, ce n'est pas leur rôle. J'ai souvent installé des circuits 120V 30A sur fil #10G pour sécheuses sous recommandation des entrepreneurs/électriciens dans des petits bateaux de croisières (c'était mon job durant quelques années dans une marina en Floride). La possibilité des circuits 120V 30A sur fils #10G (jusqu'à 2800 watts) est aussi mentionnée dans The Complete Guide to Wiring, B&D, 2010.
Dernière édition: il y a 15 ans 1 mois par Rpoulin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Danco
  • Portrait de Danco
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Messages : 92
  • Remerciements: 7

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 1 mois
#
Salut a tous, je crois tout simplement que la petite soudeuse n'est pas concu pour faire beaucoup de soudure et de grossir le fil et le braker, elle va avoir trop chaud. Quand le fil est installer après la soudeuse c'est quelle est fait pour ca, surtout dans les soudeuses, il faut tout simplement lui donné des pause.

Si on prend un petit banc de scie pas trop hot et que je lui présente du madrier il va avoir chaud et si je grossis le fil ou le braker ca sera pas mieux.

C ,est ma facon de calculer ce probleme Danco.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • El patenteu
  • Portrait de El patenteu
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • projet impossible bienvenue!!
  • Messages : 2802
  • Remerciements: 196

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 1 mois
#
a vérifié le duty cycle..............je seris pas supiris que ce soit de l'ordre de 10-20 %

donc 1min de soudure....10min de pause

vérifie je suis curieux!!

Fred

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rpoulin
  • Portrait de Rpoulin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • RHINOCEROS
  • Messages : 1350
  • Remerciements: 51

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 1 mois
#
Dans mon cas, le duty cycle de mon appareil est de 20% à 130 Amps. Je respecte ça même sous branchement 30A, sinon ça coupe à cause de la protection thermique.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Vincentgetorix
  • Portrait de Vincentgetorix Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Le boeuf est lent mais la terre est patiente
  • Messages : 559
  • Remerciements: 23

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 4 semaines
#
J'ai vérifié dans le manuel et ils écrivent 10%. L'appareil aurait un interrupteur en cas de sur-utilisation et voyant lumineux pour nous faire patienter. Une seule fois j'ai dû attendre qu'il refroidisse. Mon problème c'est davantage le breaker du panneau qui saute. La plupart du temps dès que je commence à souder.


el patenteu écrit: a vérifié le duty cycle..............je seris pas supiris que ce soit de l'ordre de 10-20 %

donc 1min de soudure....10min de pause

vérifie je suis curieux!!

Fred

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rpoulin
  • Portrait de Rpoulin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • RHINOCEROS
  • Messages : 1350
  • Remerciements: 51

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 4 semaines - il y a 15 ans 4 semaines
#
C'est pareil pour ma soudeuse (concernant le disjoncteur 20A). Probablement que ces petits appareils sont plus ou moins bien calibrés et pour le reste très à l'étroit dans le 120V 20A. C'est réglé avec le disjoncteur 30A avec un fil #10. Le 30A ne change rien au duty cycle de la soudeuse et une éventuelle sur-utilisation.
Dernière édition: il y a 15 ans 4 semaines par Rpoulin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rpoulin
  • Portrait de Rpoulin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • RHINOCEROS
  • Messages : 1350
  • Remerciements: 51

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 4 semaines
#
Je viens de parler à mon frère (ing. électricien chez Air Canada Toronto). Selon lui, pour ces petites soudeuses 120V on a qu'à grossir le fil à partir de la boite de distribution jusqu'à la prise, c'est à dire y mettre du #10 plutôt que le #12 et conserver le disjoncteur 20A en place. Tu peux toujours essayer ça.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mlavoie64
  • Portrait de Mlavoie64
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 221
  • Remerciements: 7

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 4 semaines - il y a 15 ans 4 semaines
#
rpoulin écrit: Je viens de parler à mon frère (ing. électricien chez Air Canada Toronto). Selon lui, pour ces petites soudeuses 120V on a qu'à grossir le fil à partir de la boite de distribution jusqu'à la prise, c'est à dire y mettre du #10 plutôt que le #12 et conserver le disjoncteur 20A en place. Tu peux toujours essayer ça.

O.K., on est rendu pas mal loin! Il faut analyser le problème adéquatement avant de faire un peu de tout.

En général, on grossit un fil lorsque l'on a une perte de voltage dû à la distance trop grande au conducteur à parcourir. Si par exemple j'ai 98 volts dans ma prise de courant, une des façon de remédier à la situation est en grossissant le fil. En mettant un fil plus gros, il y a plus d'électron de disponible et une plus grande facilité au courant de passer. On peut prendre l'analogie d'un tuyau d'eau, plus il est gros plus il y a d'eau qui passe. Mais c'est très rare que j'ai besoin de faire cela.

La première chose à faire est de prendre le voltage dans la prise de courant qui alimente l'appareil. Savoir qu'elle est le voltage de disponible.

La deuxième chose est de prendre un ampèremètre et de lire l’ampérage au panneau électrique lorsque je met la machine en marche. Qu'elle est l'ampérage que l'appareil tire.

À partir d'ici, on va avoir beaucoup plus d'informations. Ces informations sont nécessaire pour prendre une décision.

Martin
Dernière édition: il y a 15 ans 4 semaines par Mlavoie64.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rpoulin
  • Portrait de Rpoulin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • RHINOCEROS
  • Messages : 1350
  • Remerciements: 51

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 4 semaines - il y a 15 ans 4 semaines
#
Martin, le problème de plusieurs de ces soudeuse 120V est parait-il relié à la longueur du fil entre l'appareil et le disjoncteur. Faut qu'il soit très court sinon il y a perte de voltage et l'appareil qui en demande beaucoup (de voltage et courant) au démarrage de la soudure fait sauter le disjoncteur. Un fil plus court - ou plus gros - règle le problème. Moi j'y ai ajouté un disjoncteur 30A (sur fil #10) car j'y branche aussi d'autre appareils en même temps, mais sans doute que le 20A suffit juste pour la soudeuse. Dans le temps j'avais parcouru les forums qui mentionnait ce problème et c'est à ce moment que j'ai pris la décision de passer du fil #12 20A au #10 30A.
Dernière édition: il y a 15 ans 4 semaines par Rpoulin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Norinox
  • Portrait de Norinox
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Mes racines: être debout à l'adversité des non-élu
  • Messages : 8051
  • Remerciements: 1152

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 4 semaines
#
J'avais le même problème de braker qui saute avec ma soudeuse TIG 110 volts, j'ai changé le fils d'alimentation pour du #10 ainsi qu'une bonne extension de 25 pieds en #10 et depuis cette modification, plus de problème.

Pour mes travaux hors atelier, je me suis fait faire une extension de 20 pieds en #10 muni d'une switch et disjoncteur par un électricien qui fit sur la sortie de poêle de cuisine, car souvent les prises domestique sont seulement 15A et moi je ne joue pas dans les panneaux électriques alors faire venir un électricien pour connecter dans un panneau c'est trop cher et compliqué pour moi. C’est certain que la cuisine n’est pas opérationnelle durant les travaux mais pour les fois que cela arrive.

Norinox
L'avenir... C'est eux



Mon rêve ... forger avec la répétabilité d'un robot ... ouff

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Vincentgetorix
  • Portrait de Vincentgetorix Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Le boeuf est lent mais la terre est patiente
  • Messages : 559
  • Remerciements: 23

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 4 semaines
#
Si ça peut aider, la longeur de fil entre le disjoncteur et la prise de courrant est d'environs 3 à 5 pieds. La prise est juste en dessous. Changer le fil ne m'oblige à ouvrir aucun mur.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Vincentgetorix
  • Portrait de Vincentgetorix Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Le boeuf est lent mais la terre est patiente
  • Messages : 559
  • Remerciements: 23

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 4 semaines
#
Tout en conservant le disjoncteur 20 ampères ?

Norinox écrit: J'avais le même problème de braker qui saute avec ma soudeuse TIG 110 volts, j'ai changé le fils d'alimentation pour du #10 ainsi qu'une bonne extension de 25 pieds en #10 et depuis cette modification, plus de problème.

Pour mes travaux hors atelier, je me suis fait faire une extension de 20 pieds en #10 muni d'une switch et disjoncteur par un électricien qui fit sur la sortie de poêle de cuisine, car souvent les prises domestique sont seulement 15A et moi je ne joue pas dans les panneaux électriques alors faire venir un électricien pour connecter dans un panneau c'est trop cher et compliqué pour moi. C’est certain que la cuisine n’est pas opérationnelle durant les travaux mais pour les fois que cela arrive.

Norinox

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mlavoie64
  • Portrait de Mlavoie64
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 221
  • Remerciements: 7

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 4 semaines
#
Essaie le et dit nous se que sa donne.

Martin

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Vincentgetorix
  • Portrait de Vincentgetorix Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Le boeuf est lent mais la terre est patiente
  • Messages : 559
  • Remerciements: 23

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 4 semaines
#
J'ai acheté le fil, je vais l'installer cette semaine. Ça vas me prendre du courage, j'ai jamais fait ça gosser dans un panneau électrique.

mlavoie64 écrit: Essaie le et dit nous se que sa donne.

Martin

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Alkatraz
  • Portrait de Alkatraz
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 907
  • Remerciements: 98

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 4 semaines
#
vincentgetorix écrit: J'ai acheté le fil, je vais l'installer cette semaine. Ça vas me prendre du courage, j'ai jamais fait ça gosser dans un panneau électrique.


C'est l'occasion idéale pour faire affaire à un électricien!