circuit 30 ampères.
- Rpoulin
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- RHINOCEROS
- Messages : 1350
- Remerciements: 51
Re: Re: circuit 30 ampères.
il y a 15 ans 3 semaines - il y a 15 ans 3 semainesPour ma part ça fait un grand bout de temps que je retape du filage, maisons et bateaux. Récemment chez mon fils j'ai été 1 mois à remplacer les vieux fils et les porcelaines qui hantaient sa maison. J'ai pris quelques chocs dans la boite et ailleurs, quasi inévitables. Pis sûrement quelques dizaines depuis toutes ces années. Le pire que j'ai senti est avec la bobine d'allumage d'un moteur de bateau - c'était du 20000V sur la bobine alimentée 240V DC, ça frappe très sec sans chatouiller... mais pas d'ampérage par contre.
Faut être prudent ça c'est certains.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tourlou77
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1812
- Remerciements: 176
Re: Re: circuit 30 ampères.
il y a 15 ans 3 semainesvincentgetorix écrit: Bon c'est fait. J'ai changé le fil no12 pour du no10. C'est simple finalement. C'est stiff en titi du no 10. Je ne sais pas pourquoi mais l'ancien fil était jaune vif mais c'était bien écrit 12/2 dessus.
Je vais tester ma soudeuse demain et vous revenir la dessus.
Je pense que tu vas me faire brailler, moi faut que je fasse la même chose avec le fil de ma cuisinière, faut que je passe de no 8 à no 6 (50A), j'ai pas encore fais les branchement dans le panneau électrique
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vincentgetorix
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Le boeuf est lent mais la terre est patiente
- Messages : 559
- Remerciements: 23
Re: Re: circuit 30 ampères.
il y a 15 ans 2 semainesConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pudding
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Retraité, alors tout mon temps pour bricoler
- Messages : 348
- Remerciements: 23
Re: Re: circuit 30 ampères.
il y a 15 ans 2 semainesSalutations
Michel
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dely70
-
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 78
- Remerciements: 6
Re: Re: circuit 30 ampères.
il y a 15 ans 2 semainesConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vincentgetorix
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Le boeuf est lent mais la terre est patiente
- Messages : 559
- Remerciements: 23
Re: Re: circuit 30 ampères.
il y a 15 ans 2 semainesdely70 écrit: selon loi présentement on peut mettre meme un disjoncteur 25 amperes si l'on veux sur du filage 2/12
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vincentgetorix
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Le boeuf est lent mais la terre est patiente
- Messages : 559
- Remerciements: 23
Re: Re: circuit 30 ampères.
il y a 15 ans 2 semainesPudding écrit: Pas sur, un no. 12 peut supporter 20 amps sans problème, moi je regarderais ailleurs.
Salutations
Michel
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mlavoie64
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 221
- Remerciements: 7
Re: Re: circuit 30 ampères.
il y a 15 ans 2 semaines - il y a 15 ans 2 semainesel patenteu écrit: a vérifié le duty cycle..............je seris pas supiris que ce soit de l'ordre de 10-20 %
donc 1min de soudure....10min de pause
vérifie je suis curieux!!
Fred
Bon matin,
J'aurais dû regarder avant dans le code électrique, mais que veux-tu. L'heureux gagnant dans la bonne réponse est Fred! C'est vrai qu'un peut tout le monde avait une partie de la réponse, mais Fred arrivait avec la bonne technique.
Tout est dans le duty cycle.
La section 42 du code électrique est dédié spécialement au soudeuse électrique. Elle mentionne à l'article 42-006 la grosseur des conducteurs que l'on doit utiliser d'après le duty cycle. (pour toi, 20% donne un multiplicateur de .45)
À l'article 42-008 on mentionne que ton disjoncteur doit avoir une grosseur de 200% de ton courant primaire.
Et finalement, comme là si bien dis Fred, tu as un cycle de 20%, ce qui veut dire que pour souder en continu pendant 2 minutes, tu dois la laisser reposer pendant 8 minutes.
Source: CE Code Handbook 2009
Canadian Electrical Code Part 1 2009
Martin
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rpoulin
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- RHINOCEROS
- Messages : 1350
- Remerciements: 51
Re: Re: circuit 30 ampères.
il y a 15 ans 2 semaines - il y a 15 ans 2 semainesConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mlavoie64
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 221
- Remerciements: 7
Re: Re: circuit 30 ampères.
il y a 15 ans 2 semainesrpoulin écrit: Ma soudeuse Clarke (20% duty 130A Clarke) faisait sauter le disjoncteur 20A (fil #12) au démarrage ou tout début du cycle (c'est encore le cas si je l'utilise sir un circuit régulier 15A fil #12). Je crois que c'était le cas aussi pour le sujet ici mentionné. Le duty cycle n'est pas en cause.
Tu as raison, le duty cycle n'est pas en cause, on se sert de lui pour trouver la grosseur du fil nécessaire pour faire l'installation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rpoulin
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- RHINOCEROS
- Messages : 1350
- Remerciements: 51
Re: Re: circuit 30 ampères.
il y a 15 ans 2 semainesConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mlavoie64
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 221
- Remerciements: 7
Re: Re: circuit 30 ampères.
il y a 15 ans 2 semainesrpoulin écrit: N'est pas en cause ... en ce qui concerne le problème initial ... c'est à dire le disjoncteur qui saute.
Le disjoncteur sautait parce que l'installation initiale n'était pas faite selon les normes du code électrique.
Martin
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rpoulin
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- RHINOCEROS
- Messages : 1350
- Remerciements: 51
Re: Re: circuit 30 ampères.
il y a 15 ans 2 semaines - il y a 15 ans 2 semainesmlavoie64 écrit:rpoulin écrit: N'est pas en cause ... en ce qui concerne le problème initial ... c'est à dire le disjoncteur qui saute.
Le disjoncteur sautait parce que l'installation initiale n'était pas faite selon les normes du code électrique.
Martin
Sans doute, je n'ai pas les specs de la soudeuse de Vincent...
Pour la mienne c'est ceci:
(ou 20% à 130amp)
Pour la connexion on dit simplement de se connecter sur un circuit (120V) approprié capable de supporter l'appareil, sans mentionné les spécifications du disjoncteur ou filage (.. connect the welder to the correct power source...). Hors on s'aperçoit assez vite qu'un circuit ordinaire sur fil #12 est très juste ou insuffisant.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rpoulin
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- RHINOCEROS
- Messages : 1350
- Remerciements: 51
Re: Re: circuit 30 ampères.
il y a 15 ans 2 semaines - il y a 15 ans 2 semainesCe sont les specs de la machine originale vendue en Angleterre. Au Canada/US ils ont adapté le transformateur pour opérer sur le 120V, avec beaucoup d'information en moins sur son utilisation et specs.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mlavoie64
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 221
- Remerciements: 7
Re: Re: circuit 30 ampères.
il y a 15 ans 2 semaines - il y a 15 ans 2 semainesTout dépend du duty cycle. Comme tu peux le voir sous la colonne de 110 volts. Plus le duty cycle est élevé, exemple 100%, plus le circuit peut être petit.
Par contre, plus le duty cycle est bas, plus le circuit doit être élevé.
Martin
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.