question sur branchement génératrice.

Plus d'informations
il y a 1 an 7 mois #31 par Fulso
Réponse de Fulso sur le sujet question sur branchement génératrice.
Merci a vous tous ses très interresant vos explications. Je comprend un peu mieux l'histoire du neutre et les raison de sécurité qui l'entoure.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 7 mois #32 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet question sur branchement génératrice.

Pastille explique très bien ce que je n'osais écrire: une génératrice portative ne doit jamais alimenter le panneau électrique principal.
Chez-nous, la génératrice à son propre circuit de distribution: quelques lumières; le réfrigérateur et le congélateur; la pompe du puits. Le chauffage provient de mes foyer-poêle à bois.

 


Pareil chez moi.

Pourquoi ? 
1- En cas de panne c'est rapidement ET facilement installé
2- Sécuritaire

En cas de panne dans tout le secteur, ce n'est pas le moment d'avoir besoin des pompiers ou de l'ambulance......

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 7 mois #33 par Ephefrere
Réponse de Ephefrere sur le sujet question sur branchement génératrice.
Avec l'explication de Pastille puis suivi de celle de Jacques c'est rendu très clair maintenant merci et on continu de jaser, j'aime ça :)

et surement qu'un certain avait tous compris cela mais était incapable de l'écrire 

 

Un arbre tordu vit sa vie, un arbre droit finit en planche…

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 7 mois #34 par Pastille
Réponse de Pastille sur le sujet question sur branchement génératrice.
 

Pastille,  on jase là...

Un génératrice est en quelque sorte flottante, c'est à  dire qu'elle ne se sert pas de la terre pour faire circuler un courant puisque c'est une source autonome.
On jase là..

Je sais bien que les normes l'empèchent mais en quoi ca devient dangereux d'utiliser le même fil qui sert de neutre ET de MALT? Si le disjoncteur du panneau ou de la génératrice ouvre, le fil de neutre demeure branché en permanence?

Certaines génératrices sont dites flottantes ie le neutre n'est pas relié au MALT du châssis de l'appareil et les autres ont un neutre lié à la masse via un cavalier.  Ces derniers modèles sont des appareils dits portables qui alimentent directement des appareils sans passer par le panneau de distribution.  Il s'agit le plus souvent de génératrices de < de 12 Kw pour ces dernières.

Ainsi l'idée pour certaines situations si l'on désire brancher ce type d'appareil sur le panneau de distribution de la maisonnée via un panneau de transfert le code ne permet pas que le neutre soit lié à la mise à la terre du châssis car le code  permet seulement qu'il se fasse à un seul endroit et vous l'avez bien décrit.

Le neutre est une «autoroute» de retour du circuit électrique alors que la mise à la terre de l'appareil ne devrait être emprunté seulement que si le circuit rencontre une problématique.  Donc le fait de lier les 2 ensembles met à risque le réseau s'il y débranchement accidentel du neutre près de la génératrice et ainsi la mise à la terre pourrait se retrouver sous tension. C'est surtout dangereux si la panneau de transfert ne partage pas son neutre avec le panneau de distribution.  Donc en les séparants on conserve la protection d'une mise à la terre totalement indépendante du neutre jusqu'au point de retour.

Les génératrices dites flottantes n'ont pas de lien neutre-MALT et sont conformes pour une installation via un panneau de transfert.

Bref c'est ainsi que je comprend pourquoi le code insiste sur cette façon de faire.
 Effectivement on jase là Éphéfrère va être content.

En passant beau texte bien expliqué.



 
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: J-Michaud

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 7 mois #35 par Pastille
Réponse de Pastille sur le sujet question sur branchement génératrice.
 

Pastille,  on jase là...

Un génératrice est en quelque sorte flottante, c'est à  dire qu'elle ne se sert pas de la terre pour faire circuler un courant puisque c'est une source autonome.
On jase là..

Je sais bien que les normes l'empèchent mais en quoi ca devient dangereux d'utiliser le même fil qui sert de neutre ET de MALT? Si le disjoncteur du panneau ou de la génératrice ouvre, le fil de neutre demeure branché en permanence?

Certaines génératrices sont dites flottantes ie le neutre n'est pas relié au MALT du châssis de l'appareil et les autres ont un neutre lié à la masse via un cavalier.  Ces derniers modèles sont des appareils dits portables qui alimentent directement des appareils sans passer par le panneau de distribution.  Il s'agit le plus souvent de génératrices de < de 12 Kw pour ces dernières.

Ainsi l'idée pour certaines situations si l'on désire brancher ce type d'appareil sur le panneau de distribution de la maisonnée via un panneau de transfert le code ne permet pas que le neutre soit lié à la mise à la terre du châssis car le code  permet seulement qu'il se fasse à un seul endroit et vous l'avez bien décrit.

Le neutre est une «autoroute» de retour du circuit électrique alors que la mise à la terre de l'appareil ne devrait être emprunté seulement que si le circuit rencontre une problématique.  Donc le fait de lier les 2 ensembles met à risque le réseau s'il y débranchement accidentel du neutre près de la génératrice et ainsi la mise à la terre pourrait se retrouver sous tension. C'est surtout dangereux si la panneau de transfert ne partage pas son neutre avec le panneau de distribution.  Donc en les séparants on conserve la protection d'une mise à la terre totalement indépendante du neutre jusqu'au point de retour.

Les génératrices dites flottantes n'ont pas de lien neutre-MALT et sont conformes pour une installation via un panneau de transfert.

Bref c'est ainsi que je comprend pourquoi le code insiste sur cette façon de faire.
 Effectivement on jase là Éphéfrère va être content.

En passant beau texte bien expliqué.




 
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: J-Michaud

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 7 mois #36 par J-Michaud
Réponse de J-Michaud sur le sujet question sur branchement génératrice.
Pastille a écrit:
Le neutre est une «autoroute» de retour du circuit électrique alors que la mise à la terre de l'appareil ne devrait être emprunté seulement que si le circuit rencontre une problématique.  Donc le fait de lier les 2 ensembles met à risque le réseau s'il y débranchement accidentel du neutre près de la génératrice et ainsi la mise à la terre pourrait se retrouver sous tension. C'est surtout dangereux si la panneau de transfert ne partage pas son neutre avec le panneau de distribution.  Donc en les séparants on conserve la protection d'une mise à la terre totalement indépendante du neutre jusqu'au point de retour.




Merci Pastille, ton explication fait bien du sens. 
Au plaisir de jaser à nouveau.

Jacques.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

We use cookies
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. L'information recueillie ne sert qu'à l'utilisation adéquate du site LaMortaise.com