Génératrice neutre au chasis possible de débrancher.

Plus d'informations
il y a 1 an 6 mois #1 par Fulso
Bonsoir à tous !
J'ai fait le sujet il y à un moment sur ma génératrice qui à un neutre en commun avec le ground, J'ai deux generatrices une Firman ne fait pas le 240 volts 4450 watts, et une Briggs&Stratton 10000 Watts fait le 240 volts. J'ai ouvert les deux et découvert qu'il me serais possible de retirer le fil qui relis le neutre eu Ground. Ma question si je retire ce fil es ce que tout vas fonctionner normalement et il sera possible de me brancher sur mon panneau d'entré électrique lors de panne merci de vos conseil.    
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 6 mois #2 par Fulso
Je comprend que la Firman qui ne fait pas le 240 volts ne pourrais être brancher sur ma rallonge à 4 fils 240 volts à moins d'une possibilité de convertir la fiche 3 pin en sorti 4 pine ? Par contre il n'y aurais qu'un seul fil vivant dans cette fiche qui probablement ne pourrais alimenter tout le circuit ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 1 an 6 mois #3 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Génératrice neutre au chasis possible de débrancher.
Tu pourrais vérifier avec le fabriquant ou dans le manuel si ce fil est prévu pour être débranché sans endommager le groupe électrogène ni le régulateur de voltage.

Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fulso

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 6 mois #4 par Fulso
salut Bricoleur22 j,ai essayer de communiquer avec le service Briggs& Stratton sans succès, j'ai rempli le formulaire en ligne puis juste avant la fin j'ai eu comme réponse nous ne pouvons acheminer votre courriel réessayer plus tard ? Après 3 tentative j'ai renoncé. La photo de la pièce que tu à envoyer n'es pas en cause, si tu regarde bien le fil passe par dessus sans être brancher à elle. ses juste un fil blanc qui relie le neutre au ground vert et jaune. D'après moi je crois qu'il serais possible de le retirer et ainsi séparé le neutre du ground. Je ne suis pas vraiment un connaisseur mes je crois que le fait de relier le neutre au ground sur la génératrice à pour but que le surplus de courent retourne à la terre puisque le neutre n'es pas relier au réseau électrique. si je retire le fil blanc et j'utilise la génératrice comme d'habitude alors je crois que cela pourrais avoir des conséquences sur les appareil brancher par de variation de courent. Par contre si je branche la génératrice dans mon panneau électrique le neutre de celui ci devrais absorber le retour de courant. Enfin ses mon idée que je voudrais aussi valider ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 1 an 6 mois #5 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Génératrice neutre au chasis possible de débrancher.
Ce que tu dis a du sens, mais malheureusement je ne peux rien te confirmer a ce propos ...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fulso

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Ébénistegirl
  • Portrait de Ébénistegirl
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Aimer ce que l'on fait, tout simplement...
Plus d'informations
il y a 1 an 6 mois - il y a 1 an 6 mois #6 par Ébénistegirl
Réponse de Ébénistegirl sur le sujet Génératrice neutre au chasis possible de débrancher.
Peu de gens s'avanceront ici pour ton questionnement, question de sécurité surtout. Il te faudra parler à un professionnel, par exemple n'y a t-il pas un endroit spécialisé dans la réparation de génératrices/moteurs électriques près de chez-toi, ou encore un électricien. 
 

Y'a toujours moyen de moyenner!
Dernière édition: il y a 1 an 6 mois par Ébénistegirl.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fulso

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 6 mois #7 par Fulso
Merci de vos conseil, je constate qu'il y à certain membre très actif sur ce site ses agréable d'échanger et trouver des solution. Concernant mon problème je vais essayer de voir avec un électricien, par contre même eux non pas toujours réponse au produit de différent fabriquant. J'ai déjà poser la question à une connaissance qui est électricien en construction, les réponse n'étais pas clair sauf que ses interdit d'utiliser une génératrice de ce genre sur le réseau électrique. Merci à tous bonne fin de soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 6 mois #8 par Latole
Je n'apprendrai rien a personne en disant que c'est toujours risqué et non conseillé de modifier ce type d'équipement électrique.
Je me contenterais d'utiliser la génératrice de la manière conseillé dans le manuel de l'utilisateur.

Si la génératrice ne convient pas à mon utilisation, je la remplacerais . Pour éviter de dépenser $1,000 / $1500 je ne risquerai pas ma vie ou celle de mes proches.

Et je ne me fierais pas aux conseils donnés par tout et chacun

Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fulso

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 6 mois #9 par Pastille

Bonsoir à tous !
J'ai fait le sujet il y à un moment sur ma génératrice qui à un neutre en commun avec le ground, J'ai deux generatrices une Firman ne fait pas le 240 volts 4450 watts, et une Briggs&Stratton 10000 Watts fait le 240 volts. J'ai ouvert les deux et découvert qu'il me serais possible de retirer le fil qui relis le neutre eu Ground. Ma question si je retire ce fil es ce que tout vas fonctionner normalement et il sera possible de me brancher sur mon panneau d'entré électrique lors de panne merci de vos conseil. 


 
L’idée d’utiliser la génératrice Firman de 4500 W 120 volts n’a que peu d’utilité si l’on veut alimenter un panneau de distribution considérant le faible wattage et aussi le fait qu’elle soit 120 volts seulement.

Par contre la Briggs de 8kw pourrait fournir 30 Amp pour 240 volts.  Il s’agit tout de même d’une génératrice portable qui n’est pas conçue pour alimenter un panneau de distribution et dont le neutre est reliée à la masse.  Si vous débranchez le neutre de la masse il serait possible à ce moment d’alimenter un panneau de transfert manuel ou automatique de 30 Amp mais il faut s’assurer que le panneau de transfert partage le neutre ce qui est impératif.  Le code électrique ne permet pas que   deux neutres soient  reliés à la masse d’où l’importance que la génératrice n’ai pas le neutre relié à la masse. 

L’idée de débrancher le fils qui jumelle le neutre à la masse est possible mais le manufacturier ne semble pas mentionner que ce soit permis selon les différents manuels que j’ai consulté.  Donc il est probable que la garantie de la machine soit compromise s’il advenait un problème.  Par ailleurs en faisant  cette modification vous ne pourrez pas utiliser cette génératrice de façon portable pour une autre utilisation (soudeuse, outils électrique ou alimentation directe d’appareils) car il y aura un danger certain d’électrisation ou pire d’électrocution car le neutre ne se trouve plus relié à la masse.

La seule solution autre que de brancher et débrancher les câbles du bornier est d’installer un interrupteur sur le boîtier qui permettrait de relier ou non le neutre à la masse (jumper).  Je suis persuadé que c’est une manière non approuvée considérant que cela comporte un risque d’erreur de la part du manipulateur mais théoriquement ça permettrait de conserver la fonctionnalité de la génératrice.  Je déconseille également l’idée d’alimenter directement le panneau de distribution de la maison sans interrupteur de transfert pour des raisons évidentes de sécurité mais chacun est libre d’opter pour son libre choix.   Comme certains dises “LIBARTÉ O***E”...?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fulso, Bricoleur22

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 1 an 6 mois #10 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Génératrice neutre au chasis possible de débrancher.
Pastille a raison, à part une belle installation d'un panneau secondaire avec un génératrice adapté pour ça... Je constate que mon idée d'avoir installé des prises dédiées à différents endroits dans la maison n'était pas trop mauvaise, quoique ça n'a été utile  que trois ou quatre fois en 20 ans ;)

Bref il n'y a rien de parfait a moins d'en mettre le prix !!

 
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fulso

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 6 mois #11 par Latole
C'est ce qu'ont dit plusieurs membres depuis le début ;  une vraie et bonne installation sécuritaire. 

Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fulso

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

We use cookies
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. L'information recueillie ne sert qu'à l'utilisation adéquate du site LaMortaise.com