Connexion électrique spa
- Goldbug
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2356
- Remerciements reçus 661
il y a 10 mois 2 semaines #1
par Goldbug
Connexion électrique spa a été créé par Goldbug
Le contrôleur de mon spa a arrêté de fonctionner.
j’ai fais tester le spa pack et le technicien me dit qu’il est ok. Il a changé le transformateur npbien qu’il était ok.
j’ai tout rebranché et.. rien il ne s’allume pas.
problème électrique???
le spa (photo1) est connecté à un disjoncteur 50amp gfci situé sur le mur de la maison (photo2) et celui-ci à un disjoncteur 60amp dans le panneau.
il y a 4 fils. Noir, rouge (vivants), blanc (neutre), et vert (mise à la terre)
avec un testeur j’obtiens 120v entre le noir ou le rouge et le blanc. Mais j’ai 0v entre le rouge et le noir.
Est-ce normal?
je mesure la même chose à l’entrée du spa pack et à l’entrée du disjoncteur gfci?
devrais-je pas voir 240v entre le rouge et le noir???
photo 1 ( entrée spa pack)
photo 2 (connexion du disjoncteur gfci)
j’ai fais tester le spa pack et le technicien me dit qu’il est ok. Il a changé le transformateur npbien qu’il était ok.
j’ai tout rebranché et.. rien il ne s’allume pas.
problème électrique???
le spa (photo1) est connecté à un disjoncteur 50amp gfci situé sur le mur de la maison (photo2) et celui-ci à un disjoncteur 60amp dans le panneau.
il y a 4 fils. Noir, rouge (vivants), blanc (neutre), et vert (mise à la terre)
avec un testeur j’obtiens 120v entre le noir ou le rouge et le blanc. Mais j’ai 0v entre le rouge et le noir.
Est-ce normal?
je mesure la même chose à l’entrée du spa pack et à l’entrée du disjoncteur gfci?
devrais-je pas voir 240v entre le rouge et le noir???
photo 1 ( entrée spa pack)
photo 2 (connexion du disjoncteur gfci)
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 13647
- Remerciements reçus 4363
il y a 10 mois 2 semaines #2
par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Connexion électrique spa
Oui tu devrais mesurer 240V lorsque tout est débranché en aval !devrais-je pas voir 240v entre le rouge et le noir???
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 706
- Remerciements reçus 371
il y a 10 mois 2 semaines #3
par Pastille
Réponse de Pastille sur le sujet Connexion électrique spa
Effectivement il devrait y avoir 240Volts en testant le rouge et le noir.
Il faut aller à la source c’est à dire le panneau principal et vérifier le voltage sur le disjoncteur de sortie pour le SPA. Il faut 240 Volts en testant les 2 sorties du disjoncteur. S’il n’y a pas de tension tenter de réarmer le disjoncteur. Si la tension est ok il faut vérifier la tension d’entrée au disjoncteur DDFT (GFCI) rouge et Noir et à sa sortie. Le problème est nécessairement à un de ces endroits. ⚡️⚡️
Il faut aller à la source c’est à dire le panneau principal et vérifier le voltage sur le disjoncteur de sortie pour le SPA. Il faut 240 Volts en testant les 2 sorties du disjoncteur. S’il n’y a pas de tension tenter de réarmer le disjoncteur. Si la tension est ok il faut vérifier la tension d’entrée au disjoncteur DDFT (GFCI) rouge et Noir et à sa sortie. Le problème est nécessairement à un de ces endroits. ⚡️⚡️
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Goldbug
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2356
- Remerciements reçus 661
il y a 10 mois 2 semaines #4
par Goldbug
Réponse de Goldbug sur le sujet Connexion électrique spa
Problème résolu…
Il y a 240v au panneau sur ce fil.
Avant d’aller au disjoncteur DDFT, puis au spa, ce fil passe par un autre disjoncteur qui déleste la charge automatiquement lorsque la charge excède la capacité de ma génératrice. J’en ai 3 autres semblables.
C’est ce disjoncteur qui est fautif. L’électricien passera le remplacer…
Il y a 240v au panneau sur ce fil.
Avant d’aller au disjoncteur DDFT, puis au spa, ce fil passe par un autre disjoncteur qui déleste la charge automatiquement lorsque la charge excède la capacité de ma génératrice. J’en ai 3 autres semblables.
C’est ce disjoncteur qui est fautif. L’électricien passera le remplacer…
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.