Électricité

Plus d'informations
il y a 1 mois 1 semaine #1 par Rubrifolia
Électricité a été créé par Rubrifolia
J'aimerais savoir pour une borne de recharge sur le 240volts avec un disjoncteur 50A est ce que ça prend un fil 6 ou 8 gage?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 mois 1 semaine #2 par l’acadien
Réponse de l’acadien sur le sujet Électricité
Habituellement la longeur est un facteur important sur la grosseur de cablage electrique. (du moins c`est ca je me souviens de ma formation en avioniques)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Rubrifolia

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 mois 1 semaine #3 par l’acadien
Réponse de l’acadien sur le sujet Électricité
Selon ça je vois en ligne, un auto electric recharge à 40 ampères max.

Dans ce cas 8 est bon mais il y a un problème dans le fait que le cablage devrait toujours avoir plus de capacité que la protection du circuit (80% est le principe). Avec 8 tu es à limite sous 100 pieds de cablage.

Alors pour être OK dans la théorie, 6 devrait être ton choix car le disjoncteur sauterais bien avant la limite du cablage.

(ceci assume que ton cablage est en cuivre et la distance de la borne requière moins de 100 pieds de cablage)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Rubrifolia

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 1 mois 1 semaine #4 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Électricité
Selon ce tableau ca serait du #6  pour 30 pieds :
www.trucconstruction.com/calcul-electric...gueur.php#estimation

Pour les bornes electriques, elle sont ajustables comem tu veux par dip switch en la limitant de 20 a 60A.

 
Pièces jointes :
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Rubrifolia, l’acadien

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 mois 1 semaine #5 par 4amaran
Réponse de 4amaran sur le sujet Électricité
sur cette charte c,est ecris pour 60 amp c,est du #6 selon moi c,est ce que tu as de besion tu pourras meme un peu depasser le 120 pi de long si je ne me trompe pas vu que tu tire du 50 amps et que ton fils ets fait pour du 60amp www.qccodes.ca/electricite/tableau-gross...riques-et-appareils/
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Rubrifolia

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 mois 1 semaine #6 par Rubrifolia
Réponse de Rubrifolia sur le sujet Électricité
Merci l'acadien , merci Bricoleur, merci 4amaran , vous confirmez ce que je pensais.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

We use cookies
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. L'information recueillie ne sert qu'à l'utilisation adéquate du site LaMortaise.com