l’électricité

Plus d'informations
il y a 6 ans 9 mois #1 par Pic a bois
l’électricité a été créé par Pic a bois
Je veux mettre l’électricité dans mon nouveau garage j’ai un fils teck 90 xlpe 3c 8 awg 1000v je voudrais savoir si je peux mettre un 60 ampère sur cette grosseur de fils. Il m’a été donner et je voudrais l’installer.

Merci!

Je suis dans la RUE

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 6 ans 9 mois #2 par MarioG
Réponse de MarioG sur le sujet l’électricité
quelle longueur de fil entre les 2 panneaux?

ébéniste, fabricant d'escaliers sur mesure, réparateur d'outils et machineries.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 6 ans 9 mois #3 par fredp
Réponse de fredp sur le sujet l’électricité
Si il y a moin de 100 pieds je dirais oui,c'est bien un fil de cuivre?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 6 ans 9 mois - il y a 6 ans 9 mois #4 par MarioG
Réponse de MarioG sur le sujet l’électricité
je viens de resortir mon lien de calcul:

www.paigewire.com/pumpWireCalc.aspx?Aspx...etectCookieSupport=1

60A sur 100 pieds, 120 ou 240V, ça prend du 4AWG cuivre ou 3AWG Alu.

Si ton fil est un #8, c'est pas assez gros.

ébéniste, fabricant d'escaliers sur mesure, réparateur d'outils et machineries.
Dernière édition: il y a 6 ans 9 mois par MarioG.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 6 ans 9 mois #5 par Bobprof
Réponse de Bobprof sur le sujet l’électricité
Allo
j'ai vérifier dans le code, pour 8 AWG cuivre c'est 45A max.
Si tu fais passer 40A dans le conducteur, la longueur maximum est de 37 mètres.

Avec 40A il est possible de faire fonctionner plusieurs appareils.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 6 ans 9 mois #6 par Pic a bois
Réponse de Pic a bois sur le sujet l’électricité
j ai 30 pieds entre les deux panneaux.

Je suis dans la RUE

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 6 ans 9 mois #7 par MarioG
Réponse de MarioG sur le sujet l’électricité
30 pieds en ligne droite. quand tu ajoutes les longueurs verticales plus un peu de jeu autour du panneau, tu vas te retrouver facilement avec 40 ou 45 pieds de fil.

Comme bobprof écrit, 40A c'est le maximum pour un fil #8. Tu peux quand même mettre un panneau 60A dans ton garage mais ça va te prendre un disjoncteur maximal de 40A dans ton panneau principal de la maison.

ébéniste, fabricant d'escaliers sur mesure, réparateur d'outils et machineries.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 6 ans 9 mois #8 par fredp
Réponse de fredp sur le sujet l’électricité
Ben trop vrai no8 c'est 40 amp,ou avais-je la tete!? :sick:
Mais le 30 ou 40 pieds,m'en ferais pas trop avec ca.
Moi j'ai 40 amperes,avec ca je fais fonctionner
1-Dragon
2-cnc avec spindel de 3000w
3-le dépou 1.5hp
4-le compresseur (5 hp)
Tout ca en meme temps.

La seule fois ou ca sauter c'est depuis que j'ai ma chevy volt que je recharge sur le meme pannaux
La ca c'est de trop,sinon jammais jammais que mon breaker 40 a sauter.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 6 ans 9 mois #9 par Bobprof
Réponse de Bobprof sur le sujet l’électricité
Bonsoir

Un fil 8 AWG selon le tableau 2 du code peu supporter 45A.

Tu as 10800 Watts de disponible. Le dragon est 5000W en général.

Les autres appareils avec des moteurs ne consomment pas toujours à pleine capacitées.

C'est limite un peu mais pas de problème avec le bonne breaker.

Robert.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 6 ans 8 mois #10 par Less02
Réponse de Less02 sur le sujet l’électricité
Ici, je vais en surprendre plusieurs. Bien que le Québec soit encore à la version 2010 du code, le Canada a depuis eu la version 2012 et 2015. Dans ces versions, le tableau 2 a été modifié et du 8 AWG 90C peut supporter 55A.

De plus, selon l'article 14-104, puisqu'un disjoncteur de 55A n'est pas disponible, on nous renvoi au tableau 13 ou il est permis d'utiliser le prochain disjoncteur disponible, soit un disjoncteur de 60A. Ce qui laisse un courant utilisable de 48A (80% de 60) pour du 8 AWG.

Le même raisonnement s'applique dans le NEC au USA. Le Québec tarde à suivre, mais ça viendra.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Liberté 55
  • Portrait de Liberté 55
  • Absent
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #11 par Liberté 55
Réponse de Liberté 55 sur le sujet l’électricité

Less02 écrit: Ici, je vais en surprendre plusieurs. Bien que le Québec soit encore à la version 2010 du code, le Canada a depuis eu la version 2012 et 2015. Dans ces versions, le tableau 2 a été modifié et du 8 AWG 90C peut supporter 55A.

De plus, selon l'article 14-104, puisqu'un disjoncteur de 55A n'est pas disponible, on nous renvoi au tableau 13 ou il est permis d'utiliser le prochain disjoncteur disponible, soit un disjoncteur de 60A. Ce qui laisse un courant utilisable de 48A (80% de 60) pour du 8 AWG.

Le même raisonnement s'applique dans le NEC au USA. Le Québec tarde à suivre, mais ça viendra.[/quote]



Dans ce domaine comme dans d'autres lorsqu'il s'agit de normes, de règles etc..


Une vie à s'occuper des autres, une autre à faire des meubles!

Je suis dans la Rue, maintenant certain d'aimer cela!
Dernière édition: il y a 6 ans 8 mois par Liberté 55.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Norinox
  • Portrait de Norinox
  • Hors Ligne
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Mes racines: être debout à l'adversité des non-élu
Plus d'informations
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #12 par Norinox
Réponse de Norinox sur le sujet l’électricité
Pas évident de connaitre tout les normes et pratique dans certain domaine hors de notre champ d'expertise.

Pour l'électricité de puissance, je vais avec un des mes fournisseur, Groupe Baillargeon - Automatisation - Électricité à Ste-Marie

Ils me donnent les instructions et norme pour mes projets et en contre partie je prend leur matériel et en plus ils reprenne et crédite tout l'excédent :)

L'expertise et les bon conseil ça vaux bien plus que les prix rabais des grand centre de rénovation B)

A+

L'avenir... C'est eux



Mon rêve ... forger avec la répétabilité d'un robot ... ouff
Dernière édition: il y a 6 ans 8 mois par Norinox.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 6 ans 8 mois #13 par Pic a bois
Réponse de Pic a bois sur le sujet l’électricité
UN GROS MERCI A TOUS.

Finalement j ai pris un 40A comme dit fredp c est ok ;)

Je suis dans la RUE

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

We use cookies
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. L'information recueillie ne sert qu'à l'utilisation adéquate du site LaMortaise.com