Skip to main content
Se connecter

Nouveau : le calculateur de plan de coupe est en ligne, gratuit.

Stelpro Dragon

  • SMellmo
  • Portrait de SMellmo Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 36
  • Remerciements: 2

Re: Re: Stelpro Dragon

il y a 15 ans 1 semaine
#
bon apres avoir communiqué avec stelpro et fait des schemas de mon installation, le soutien technique m'a dit que le probleme est mon thermostat bipolaire. il faut absolument un unipolaire et que L1 soit branché directement dans l'unité...

reste a aller essayer ca dans le garage!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoman
  • Portrait de Bricoman
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RPPA
  • Messages : 6727
  • Remerciements: 1328

Re: Re: Stelpro Dragon

il y a 15 ans 1 semaine - il y a 15 ans 1 semaine
#
SMellmo écrit: bon apres avoir communiqué avec stelpro et fait des schemas de mon installation, le soutien technique m'a dit que le probleme est mon thermostat bipolaire. il faut absolument un unipolaire et que L1 soit branché directement dans l'unité...

reste a aller essayer ca dans le garage!


Ah là je comprend pourquoi le 10/2 du panneau electrique et le 10/3 vers la chauffrette. :)
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Dernière édition: il y a 15 ans 1 semaine par Bricoman.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • SMellmo
  • Portrait de SMellmo Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 36
  • Remerciements: 2

Re: Re: Stelpro Dragon

il y a 15 ans 1 semaine
#
bon...
jai ete checker ca dans le garage... jai trouvé mon erreur. mon convecteur est ok.
j'avais inversé L1 et L2 sur le thermostat. donc je n'avais jamais de courant qui se rendait au convecteur a moins que je tourne la roulette pour le faire partir.....

Erreur niaiseuse mais au moins ca marche !

la morale de l'histoire est qu'on peut brancher un thermostat bipolaire sur un dragon meme si le soutien technique dit que non.,.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: Re: Stelpro Dragon

il y a 15 ans 4 jours - il y a 15 ans 4 jours
#
J'ai installé mon Dragon hier. Fini la chaufferette de construction. Contrôle par un thermostat électronique. Pour que le mode ventilateur fonctionne (le ti piton sur le dragon) il faut 3 fils entre le thermostat et l'unité de chauffage, sinon on relie L2 et fan à une alimentation et L1 à l'autre alimentation. Tel que mentionné dans le livret d'instruction du thermostat, il ne faut pas oublier d'activer le mode «ventilateur» sur le thermostat pour ne pas créer des arrêts-départs fréquents qui endommageraient le moteur du ventilateur. Un thermostat mécanique qui n'a pas cette option ne doit pas être la meilleure option.
Ça fonctionne bien.
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....
Dernière édition: il y a 15 ans 4 jours par Renovaideur.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lescopo
  • Portrait de Lescopo
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1651
  • Remerciements: 147

Re: Re: Stelpro Dragon

il y a 15 ans 4 jours
#
Rénovaideur écrit: J'ai installé mon Dragon hier. Fini la chaufferette de construction. Contrôle par un thermostat électronique. Pour que le mode ventilateur fonctionne (le ti piton sur le dragon) il faut 3 fils entre le thermostat et l'unité de chauffage, sinon on relie L2 et fan à une alimentation et L1 à l'autre alimentation. Tel que mentionné dans le livret d'instruction du thermostat, il ne faut pas oublier d'activer le mode «ventilateur» sur le thermostat pour ne pas créer des arrêts-départs fréquents qui endommageraient le moteur du ventilateur. Un thermostat mécanique qui n'a pas cette option ne doit pas être la meilleure option.
Ça fonctionne bien.

Le thermostat mécanique est beaucoup moins sensible et donc il va dépasser sa consigne et attendre d'être en dessous de la consigne avant de changer d'état. Les thermostats électroniques sont très sensible, et lorsqu'on les configure en mode ventilateur, on change le "duty cycle" ainsi que la sensibilité.

Je m'en vais chez Rona pour acheter le miens pour la journée 15% de rabais sur l'article de votre choix. B)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Louis
  • Portrait de Louis
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Figurant anonyme
  • Messages : 3437
  • Remerciements: 130

Re: Re: Stelpro Dragon

il y a 15 ans 4 jours
#
Danieldev écrit: chez Rona ils sont pas capables de le commander... :pinch:
- Enfin, j'aimerais que la fan parte toute seule quand le chauffage se met en route, avec du 3 connecteurs c'est bon ?

Merci

J'avais commandé mon 3000W chez Rona.

Si tu veux pas avoir de contrôle séparé pour le fan, du 2 brins c'est ok.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Ravary
  • Portrait de Ravary
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
  • Messages : 5
  • Remerciements: 0

Re: Re: Stelpro Dragon

il y a 14 ans 10 mois
#
Bonjour a tous! J’ai bien aime votre commentaire sur le sujet de dragon ai effectue l'achat cette été de ca mais le garage n était pas encore fini. J’ai installe le chauffage aujourd'hui. J'ai acheté un 5000Watts pour un garage de 15piedx20piedx8pied. Le vendeur ma dit que c était correct pour la grandeur. Mais je suis très déçu pour le moment. Je ne sais pas si j'ai un problème avec mes branchement, ou un problème avec l'appareil, ou mes attentes sont trop grande ai mis un fil 10/2 a partir de mon panneau électrique au thermostat. J’ai remit un fils 10/3 de mon thermostat au dragon.si je regarde le schéma électrique, le fil noir est le L2, alors je branche mon noir du panneau a mon thermostat avec le fil blanc du 10/3 qui est branche a Fan, ensuite la sorti du thermostat au noir qui va au dragon. ensuite le rouge L1 du panneau je le branche direct au rouge qui va au dragon (L1). Premier problème la fan tourne toujours et pas capable de l'arrêté n'importe quel position et même le thermostat au minimum ai refait la connexion et j'ai mit pour le moment la fan et L2. Alors le blanc ne sert à rien pour le moment. Tout fonctionne bien sauf je n’ai pas de contrôle sur juste la fan. Mais ma plus grosse déception est que la chaleur n'ai pas grosse.Ca chauffera jamais mon garage par temps froid. il faisait -7 aujourd'hui et elle a marche pendant 3heure et jamais arrêté. Je colle ma main sous le dragon et je peux la laisser la pendant des heures et je me brulerais même pas. Al chaleur est tiède. Je croix une petite chaufferette de sur le 110volt chauffe plus que ca. J’aimerais savoir si vous avez le même problème que moi?si quelqu'un a une idée de ce que je peux faire.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobmaxja
  • Portrait de Bobmaxja
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Mon plaisir, travailler le bois
  • Messages : 13313
  • Remerciements: 1150

Re: Re: Stelpro Dragon

il y a 14 ans 10 mois - il y a 14 ans 10 mois
#
Ravary
Je crois que tu as vraiment un problème soit de branchement ou elle est défectueusse. %000 watts , c'est puissant en ti-ti
Est tu branché au panneau sur un circuit 220 volt !!!!
Dernière édition: il y a 14 ans 10 mois par Bobmaxja.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • 2000r
  • Portrait de 2000r
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
  • Messages : 2
  • Remerciements: 0

Re: Re: Stelpro Dragon

il y a 14 ans 10 mois
#
Ravary écrit: Bonjour a tous! J’ai bien aime votre commentaire sur le sujet de dragon ai effectue l'achat cette été de ca mais le garage n était pas encore fini. J’ai installe le chauffage aujourd'hui. J'ai acheté un 5000Watts pour un garage de 15piedx20piedx8pied. Le vendeur ma dit que c était correct pour la grandeur. Mais je suis très déçu pour le moment. Je ne sais pas si j'ai un problème avec mes branchement, ou un problème avec l'appareil, ou mes attentes sont trop grande ai mis un fil 10/2 a partir de mon panneau électrique au thermostat. J’ai remit un fils 10/3 de mon thermostat au dragon.si je regarde le schéma électrique, le fil noir est le L2, alors je branche mon noir du panneau a mon thermostat avec le fil blanc du 10/3 qui est branche a Fan, ensuite la sorti du thermostat au noir qui va au dragon. ensuite le rouge L1 du panneau je le branche direct au rouge qui va au dragon (L1). Premier problème la fan tourne toujours et pas capable de l'arrêté n'importe quel position et même le thermostat au minimum ai refait la connexion et j'ai mit pour le moment la fan et L2. Alors le blanc ne sert à rien pour le moment. Tout fonctionne bien sauf je n’ai pas de contrôle sur juste la fan. Mais ma plus grosse déception est que la chaleur n'ai pas grosse.Ca chauffera jamais mon garage par temps froid. il faisait -7 aujourd'hui et elle a marche pendant 3heure et jamais arrêté. Je colle ma main sous le dragon et je peux la laisser la pendant des heures et je me brulerais même pas. Al chaleur est tiède. Je croix une petite chaufferette de sur le 110volt chauffe plus que ca. J’aimerais savoir si vous avez le même problème que moi?si quelqu'un a une idée de ce que je peux faire.

Moi j'ai acheter un dragon lhivers passé chez Lumen....comme jetais en reno je ne l'avais pas installé....j'ai fait l'installation cette semaine ...une 5000w...garage de 18x20 environ ....merde sa chauffe pas ....jmet ma main en dessous je sens une chaleur tiede moi aussi mais je me brulerai jamais avec sa et sa marche sans arret..... j'ai fait le branchement 3 brin tel que mentionne...et il me semble que je mette la switch sur nimporte quelle des deux position sa chauffe autant les deux....pourtant je croyais que un coté de la switch etait seulement la ventil et l'autre la ventil plus chaleur.... qqun a une idee.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Sleeper
  • Portrait de Sleeper
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 491
  • Remerciements: 18

Re: Re: Stelpro Dragon

il y a 14 ans 10 mois
#
avec un 5000 pour 18x20 je crois que c'est un peu juste comme mentionné par le fabriquant deux de 3000 offriraient un meilleur rendement. En ce qui concerne la chaleur dégagée j'ai fait un petit test, j'ai mis un thermomètre à 6 pieds du sol et mon plafond est à 87 pouces environ 6 minutes le temps de fonctionnement du dragon et la température du thermométre est montée à 85 et je garde la pièce à 60
mon garage à 22x12x87 pouces de haut.

Espérant que cela va t'aider

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: Re: Stelpro Dragon

il y a 14 ans 10 mois
#
Les froids ont débuté. J'ai installé un 3000 W comme mentionné ci-haut. Le garage 11x18x8 : la température monte de 12 deg C à 19- 20 en moins de 5 minutes. C'est vraiment efficace. Je n'ai pas 3 fils entre le thermostat et l'unité donc pas de contrôle indépendant du ventilateur mais je ne désirais pas cet option.
J'avais installé au plafond un ventilateur cucu à 20$ (la base vissée au plafond) que j'enclenche avec un petit bâton quand je veux plus de ventilation.
Ravary:

Disjoncteur double au panneau : pas sûr mais devrait être 30 amps
Noir au thermostat...sortie du thermostat noir branché au L2
rouge en continu avec L1
Blanc avec rouge ou noir mais avant thermostat sur fan.
Le bouton sur l'appareil contrôle ventilateur seul ou en chauffage.
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Excentrik
  • Portrait de Excentrik
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre de l'ATBQ
  • Messages : 649
  • Remerciements: 15

Re: Re: Stelpro Dragon

il y a 14 ans 10 mois - il y a 14 ans 10 mois
#
Salut,

Pour ma part, je suis toujours avec mon unité de construction branchée légalement.
Par contre, j'ai ajouté en série un contacteur Aube RC840T et un thermostat électronique pour le chauffage à l'huile.
Jusqu'à 22 A de chauffage.
De cette façon, j'ai un bon contrôle et je peux même programmer le thermostat.
Je me sers de ça pour les saisons fraiches.
Pas besoin de jeter vos chaufferettes de construction.

En hiver, chauffage radiant à l'eau chaude au plancher.

Tour...lou

Excentrik
Dernière édition: il y a 14 ans 10 mois par Excentrik.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lescopo
  • Portrait de Lescopo
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1651
  • Remerciements: 147

Re: Re: Stelpro Dragon

il y a 14 ans 10 mois
#
Moi j'ai un garage 15x32 x 10.5 pieds de haut. J'ai installé un 5000W selon les recommandations, et la fan démarre seulement lorsque le chauffage est en fonction. C'est très efficace. En moins d'une demie-heure, le garage peut passer de 5 à 15-18 C. Je commence avec un chandail à manche longue, et c'est pas long que je dois arrêter le chauffage (juste au dessus du banc de scie) ou me mettre en t-shirt.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Ravary
  • Portrait de Ravary
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
  • Messages : 5
  • Remerciements: 0

Re: Re: Stelpro Dragon

il y a 14 ans 10 mois
#
Bon je me reessais cette après midi. Cote courant oui j'ai un breaker de 30amp dans le panneau, j'ai vérifié au thermostat avec un multimètre, j ai pris mon courant entre le noir et le rouge et j’ai 240volts. Ensuite j ai été faire le test sur stelpro avec les dimensions de mon garage et par temps de -20 il me conseille 2800watts. Alors avec un 5000watts je devrai être ok. Ensuite j ai été faire la vérification chez mon beau père avec sont unité de construction 4800watts. J ai compte le temps que je peux supporte devant a 12pouce et pas plus de 15sec. Pas avec dragon. J’arrive du rona et mon vendu un autre thermostat, il me dise que j avais pas le bon, mais bon c'Est eu avant hier qui me l'on vendu. Bref je fais de nouveau test et je reviens

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • 2000r
  • Portrait de 2000r
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
  • Messages : 2
  • Remerciements: 0

Re: Re: Stelpro Dragon

il y a 14 ans 10 mois
#
quelqu'un peut me dire si quant le dragon chauffe si la lumiere orange doit belle et bien être allumé?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.