Prise externe
- Wladson
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 295
- Remerciements reçus 43
1 - mettre le câblage dedans le poteau et faire sortie un but pour mettre dans une boîte scellée/étanche avec une prise.
2 - utiliser un rallonge de lampe que me permettrai de brancher un rallonge de fils
3 - ouvert à suggestions
Merci à tous
ne sachant pas que c'était impossible, il y est allé et a fait
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13569
- Remerciements reçus 4335
www.canac.ca/fr/prise-de-courant-ddft-securisee-115122
Moi j'ai utilisé un fil #14 de couleur noir qui est prévu pour enfouir sous terre. Mais en plus j'ai passé mon fil dans un tuyau Curlon noir sur une quarantaine de pieds. J'ai vissé la boite sur un piquet en bois traité qui caché dans l'aménagement de fleur, et je met par dessus un récipient vide de jus d'orange a l'envers pour protéger ma prise !
Je me sert de cette prise a chaque semaine pour le taille bordure !
La boite que tu nous montre sur ta photo, c'est parfait et bien mieux que mon récipient vide de jus d'orange...
De plus assure toi que le fil entre dans la boîte par le bas afin d'éviter que l'eau puisse pénétrer dans la boite !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Oldtimers
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9382
- Remerciements reçus 1629
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Wladson
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 295
- Remerciements reçus 43
ne sachant pas que c'était impossible, il y est allé et a fait
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Wladson
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 295
- Remerciements reçus 43
ne sachant pas que c'était impossible, il y est allé et a fait
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 699
- Remerciements reçus 363
J’utiliserait le même câble mais au départ je retirerais le lampadaire pour avoir accès au filage en place, à la suite je retirerais une partie du tuyau non métallique considérant qu’il n’y a pas de coude à la sortie et qu’il est nettement déformé ce qui peut-être dangereux pour le filage à l’intérieur.
À la suite bague de raccord et coude en souterrain puis fixer le tube non métallique sur le pilier de béton avec des sangles et des vis à béton au bas et à la partie haute du pilier. La boîte et la prise électrique type ddft pourrait être placée en intermédiaire à la partie haute près de la base du lampadaire et j’utiliserais 2 coudes 90 degré pour amener le fil sous la base du lampadaire. Cette façon est conforme et sécuritaire et la boîte étanche protégeant des intempéries est tout indiquée.
À la question concernant la profondeur du câble souterrain, pour un circuit 120 volts et avec un tube non métallique (tnm), la norme est de 18 pouces habituellement. Si le câble est enfouie directement c’est 24 pouces.
Le lampadaire doit probablement être contrôlé par un interrupteur à la maison. S’il s’agit d’un circuit indépendant je ne vois aucun problème à cet ajout, sinon il faut calculer la charge actuelle et voir si l’ajout de cette prise ne surchargera pas le circuit.
Par contre si vous comptez mettre des décorations type luminaire au led le wattage est souvent négligeable. Je serais prudent si vous comptez utiliser des outils énergivore sur cette prise s’il ne s’agit pas d’un circuit dédié mais le pire qui peut se produire c’est que le disjoncteur va se déclencher.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Casunique
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 4622
- Remerciements reçus 1183
Vous sécurisez ainsi le parcours pour les prochains propriétaires ( ou pour vous ) ... et leur éviterai ainsi le choc d'une découverte impromptue
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13569
- Remerciements reçus 4335
Pas plus de 4 ou 6", c'est pour cette raison que j'ai utilisé un tuyau 3/4 en plastique pour le protéger de futur coup de pelle !Merci pour ta suggestion Bricoleur, par contre ça m'a fait pensé en combien de profondeur tu avait creuser pour cacher ton fil
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 699
- Remerciements reçus 363
Pas plus de 4 ou 6", c'est pour cette raison que j'ai utilisé un tuyau 3/4 en plastique pour le protéger de futur coup de pelle !Merci pour ta suggestion Bricoleur, par contre ça m'a fait pensé en combien de profondeur tu avait creuser pour cacher ton fil
[attachment=88712]DSCF0009.JPG[/attachment
À cette profondeur le câble n'est pas vraiment protégé même avec un tube de plastique souple.
Si on veut vraiment le mettre à 6 pouces il fut utiliser un conduit rigide métallique ou encore abaisser la profondeur à 12 pouces de profondeur et utiliser un tube rigide de pvc cédule 40 puis recouvrir de 2 pouces de béton. Sinon la norme pour les tubes rigides non métalliques est de 18 pouces de profondeur.
Je sais que WLadson pourra faire ce qu’il veut bien sur son terrain mais il faut tout de même qu’il puisse obtenir toute l’information pour prendre sa décisionÀ cette profondeur le câble n’a pas vraiment de protection même avec un tube de plastique souple.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13569
- Remerciements reçus 4335
Si on veut vraiment le mette à 6 pouces il faut utiliser un conduit rigide métallique ou encore abaisser la profondeur à 12 pouces de profondeur utiliser un tube rigide de pvc cédule 40 et recouvrir de 2 pouces de béton.
En effet, la loi c'est la loa ...
Disons que c'est mieux que rien car d'ailleurs j'ai failli ne rien mettre, mais j'avais ce tuyau en stock ! Ce fil est branché dans la prise extérieure de ma maison. En fait ce n'est qu'une simple corde d'extension avec du fil sous-terrains que je débranche a chaque automne car l'hiver je n'en ai pas besoin !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Casunique
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 4622
- Remerciements reçus 1183
ici l'information précise ( je crois ) soumissionrenovation.ca/fr/blogue/commen...triques-cour-arriere
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13569
- Remerciements reçus 4335
Merci, je viens de mettre ça sur ma todolist.., lorsque je vais vendre ma maison, je vais prendre mes pinces cutter pour couper le fil qui sort du sol aux deux bouts , de toute façon j'en aurai pu besoin pour mon taille-bordure électrique !le faire en respectant les normes évitera des problèmes lors de la revente de la propriété
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Wladson
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 295
- Remerciements reçus 43
Bonne suggestion ! merciSuggestion,
J’utiliserait le même câble mais au départ je retirerais le lampadaire pour avoir accès au filage en place, à la suite je retirerais une partie du tuyau non métallique considérant qu’il n’y a pas de coude à la sortie et qu’il est nettement déformé ce qui peut-être dangereux pour le filage à l’intérieur.
À la suite bague de raccord et coude en souterrain puis fixer le tube non métallique sur le pilier de béton avec des sangles et des vis à béton au bas et à la partie haute du pilier. La boîte et la prise électrique type ddft pourrait être placée en intermédiaire à la partie haute près de la base du lampadaire et j’utiliserais 2 coudes 90 degré pour amener le fil sous la base du lampadaire. Cette façon est conforme et sécuritaire et la boîte étanche protégeant des intempéries est tout indiquée.
À la question concernant la profondeur du câble souterrain, pour un circuit 120 volts et avec un tube non métallique (tnm), la norme est de 18 pouces habituellement. Si le câble est enfouie directement c’est 24 pouces.
Le lampadaire doit probablement être contrôlé par un interrupteur à la maison. S’il s’agit d’un circuit indépendant je ne vois aucun problème à cet ajout, sinon il faut calculer la charge actuelle et voir si l’ajout de cette prise ne surchargera pas le circuit.
Par contre si vous comptez mettre des décorations type luminaire au led le wattage est souvent négligeable. Je serais prudent si vous comptez utiliser des outils énergivore sur cette prise s’il ne s’agit pas d’un circuit dédié mais le pire qui peut se produire c’est que le disjoncteur va se déclencher.
ne sachant pas que c'était impossible, il y est allé et a fait
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Wladson
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 295
- Remerciements reçus 43
très bonne idée ça, mercipuis-je suggérer l'utilisation d'un ruban détectable de ligne enfouie... Plusieurs cie en fabriquent... ( dont 3M ) au moment du déploiement du conduit électrique ?
Vous sécurisez ainsi le parcours pour les prochains propriétaires ( ou pour vous ) ... et leur éviterai ainsi le choc d'une découverte impromptue
ne sachant pas que c'était impossible, il y est allé et a fait
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tourlou77
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1791
- Remerciements reçus 170
Dans ce genre :
Si oui le coût serait minime simplement passer une rallonge en coupant l'extrémité mâle afin de pouvoir passer dans le tuyau du lampadaire et accéder à l'emplacement de l'ampoule ( option 2 ) et installer une fiche mentionné plus haut.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.