- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 303
- Remerciements reçus 43
Tout a bien été, cependant il y a une chose que me chicote: le soupape de sûreté coule à chaque 40 secondes précisément, elle coule et arrête, puis 40 seconds plus tarde, elle coule à nouveau. Je sais que le soupape est fait pour permettre d'enlever le surplus de pression et couler c'est normale, par contre je me demande à quelle fréquence ça devrait arriver. J'ai testé avec les robinets ouvertes (chaud et froid pour 5 minutes) et le comportement c'est le même, ce qui semble bizarre. Mon ancien chauffe-eau semblait pas couler comme ça, par contre le filtre d'eau était vraiment sale que j'ai crois qui ça limitait la pression du système.
Quelqu'un a une opinion à ce sujet ? voici les composants du système:
Merci et bonne journée
Wladson
ne sachant pas que c'était impossible, il y est allé et a fait
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13721
- Remerciements reçus 4377
Cette situation ne devrait jamais arriver sauf en cas de surchauffe.le soupape de sûreté coule à chaque 40 secondes précisément, elle coule et arrête, puis 40 seconds plus tarde, elle coule à nouveau. Je sais que le soupape est fait pour permettre d'enlever le surplus de pression et couler c'est normale, par contre je me demande à quelle fréquence ça devrait arriver.
Plus l'eau sera chaude plus la pression va monter... ça me donne comme impression que ton thermostat chauffe l'eau sans arrêt (Avec un ampèremètre ou un voltmètre du devrais le savoir)!
Avec un thermomètre, a quelle température est ton eau chaude quand tu ouvre un robinet(le robinet le plus près possible du chauffe-eau) ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Wladson
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 303
- Remerciements reçus 43
La prochaine étape serait soit j'ai le change ou soit j'attends 1 semaine pour le plombier venir changer...
ne sachant pas que c'était impossible, il y est allé et a fait
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 710
- Remerciements reçus 374
Considérant que la température ne semble pas le problème il s’agit le plus probablement d’un problème de pression.
En premier lieu s’assurer que le ballon d’expansion n’est pas crevé en mesurant la pression du ballon avec un manomètre après avoir dépressurisé la pression d’eau et fermé la pompe. La pression de charge est habituellement indiquée sur le réservoir ou ballon. S’il n’y a pas de pression le ballon est crevé et il faut changer ce dernier. Si par contre la pression respecte sensiblement la précharge il faut changer les thermostats et la valve, ce qui est couvert par la garantie du fabricant.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Wladson
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 303
- Remerciements reçus 43
J'ai mesuré la pression du ballon après avoir dépressurisé (laisser l'eau couler et laissé le robinet ouvert) , aussi la pompe est resté fermé et j'ai eu 12.2 PSI. En théorie il devrait avoir 20, mais de quelque façon je vois que elle garde encore ces propriétés de pression. Peut-être va falloir le charger un petit peu selon l'ajuste du pressostat (35-55 selon le manomètre).Comme il s’agit d’un nouveau chauffe eau la soupape de sûreté peut se déclencher pour deux raisons, soit une pression trop élevée ou encore une température trop élevée ou un mélange des deux. Habituellement on mentionne que le fonctionnement est optimal si le système comporte un ballon d’expansion approprié sur le système et cela semble le cas. Il faut aussi s’assurer que le chauffe eau à été bien été purgé lors de l’installation mais cl’est peu probable considérant C’est de l’eau et non de l’air qui d’expulse.
Considérant que la température ne semble pas le problème il s’agit le plus probablement d’un problème de pression.
En premier lieu s’assurer que le ballon d’expansion n’est pas crevé en mesurant la pression du ballon avec un manomètre après avoir dépressurisé la pression d’eau et fermé la pompe. La pression de charge est habituellement indiquée sur le réservoir ou ballon. S’il n’y a pas de pression le ballon est crevé et il faut changer ce dernier. Si par contre la pression respecte sensiblement la précharge il faut changer les thermostats et la valve, ce qui est couvert par la garantie du fabricant.
La valve semble le coupable pour moi, mais j'aimerais comprendre pour quoi le thermostat serait aussi impliqué. Je sais, je suis un peu nono
ne sachant pas que c'était impossible, il y est allé et a fait
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 710
- Remerciements reçus 374
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 710
- Remerciements reçus 374
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Wladson
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 303
- Remerciements reçus 43
Très bien compris, demain je vais les appeler, car aujourd’hui l’heure était trop avancé ?Pour la dernière question c’est soit la valve ou un des thermostats qui sont en faute et habituellement le manufacturier accepte de remplacer les 2 entités si la valve ouvre continuellement et c’est garantie.
ne sachant pas que c'était impossible, il y est allé et a fait
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ephefrere
- Hors Ligne
- Membre premium
Ici un bon tuto pour mieux comprendre son fonctionnement en fonction de la pression
De plus certaine relief valve de chauffe eau (pour ne pas dire tout les chauffe eau) on un thermostat d'intégré et qui permet aussi d'ouvrir quand une certaine température est atteinte
Le fameux 40 secondes d'intervalle était en fait une oscillation thermique de chauffe/refroidissement ou autrement dit une dilatation /contraction de la lamelle qui commende l'ouverture à l'intérieure de la valve
La pression de vapeur saturante causé par l'eau chaude est de 15 PSI à 100 degré Celsius donc pas assez pour faire cracké la relief valve qui doit être moins ou égale à 150 PSI
Et selon le 37 degré C de lecture alors cette pression était négligeable en rapport avec celle que produit la pompe
Ici un graf sur pression vs température de l'eau
Un arbre tordu vit sa vie, un arbre droit finit en planche…
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13721
- Remerciements reçus 4377
Même si ton chauffe-eau est flambant neuf d'il y a quelques jours, il est garantie. Tu pourrais installer la relieve valve de ton vieux chauffe-eau sur ton nouveau en attendant et ramener celui défectueux au magasin là où tu l'as acheté. Surement qu'il vont te l'échanger, c'est beaucoup moins de trouble pour eux et pour toi que de déménager et manipuler un chauffe-eau au complet.
Pour le changer prend bien soin d'utiliser deux Pipe-wrench pour le pas faire forcer la soudure du tuyau qui y est soudé !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ephefrere
- Hors Ligne
- Membre premium
C'est l'inverse la basse température de l'eau dans le chauffe eau (37 C) fait réagir la relief valve et laisse passer l'eau avec l'aide de la pression dans le réservoir bâti par la pompe et maintenue par le ballon
L'eau n'est pas assez chaude pour faire ouvrir la valve. Donc la valve réagi a une pression plus basse pour laquelle elle est conçue. Elle me parait défectueuse.
...
Un arbre tordu vit sa vie, un arbre droit finit en planche…
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Wladson
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 303
- Remerciements reçus 43
ne sachant pas que c'était impossible, il y est allé et a fait
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13721
- Remerciements reçus 4377
Si elle ouvre alors que la pression est en bas de 150PSI et puisque la température est en bas de 210F, c'est quelle est défectueuse....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ephefrere
- Hors Ligne
- Membre premium
Ce matin, avec l'électricité fermée l'eau est à 13 dégrée et ça coule, donc semble réagi à la pression du système
Tout a fait car sans pression dans le réservoir rien ne coulerai par la valve défectueuse.
Il y a deux fonctions dans cette relief valve
- contrôle de la pression (spring )
- contrôle de la température (lamelle de dilatation)
dans le cas présent avec les bonne description des faits que tu donner selon les différente questions
La fonction thermostatique est défectueuse et elle est la cause de la fuite d'eau et la fuite d'eau est présente bien sur que si il y a une pression dans le réservoir.
Mais bon remplace la valve et ça va régler le problème et on est tous d'accord avec ce changement à faire
Un arbre tordu vit sa vie, un arbre droit finit en planche…