  • Vincentgetorix
  • Portrait de Vincentgetorix Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Le boeuf est lent mais la terre est patiente
  • Messages : 559
  • Remerciements: 23

circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 2 semaines
#
J'ai acheté cette soudeuse Mig Mastercraft qui fonctionne sur le 110 volt et j'en suis assez satisfait. Le seul problème c'est que le disjoncteur de 20 ampères qui est justement recommandé dans le manuel saute occasionnellement. Si je le remplace par un de 30 ampère et que je change le filage en conséquence, est-ce que je risque de faire griller la soudeuse?<

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rpoulin
  • Portrait de Rpoulin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • RHINOCEROS
  • Messages : 1350
  • Remerciements: 51

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 2 semaines
#
Non, sûrement pas (oublie pas de changer le filage, comme tu le mentionne).

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Dely70
  • Portrait de Dely70
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Messages : 78
  • Remerciements: 6

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 2 semaines - il y a 15 ans 2 semaines
#
si tu n'as pas de protection sur ta soudeuse (petit disjoncteur) alors ta soudeuse risque de grillé, il serait plus sage de remplacer ton disjoncteur 20 amperes
Dernière édition: il y a 15 ans 2 semaines par Dely70.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Vincentgetorix
  • Portrait de Vincentgetorix Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Le boeuf est lent mais la terre est patiente
  • Messages : 559
  • Remerciements: 23

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 2 semaines
#
Petite précision, je parle du disjoncteur du panneau électrique et du filage de la prise de courrant. C'est du calibre 10 qu'il faut pour du 30 ampère alors que j'ai probablement insatallé du calibre 12.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rpoulin
  • Portrait de Rpoulin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • RHINOCEROS
  • Messages : 1350
  • Remerciements: 51

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 2 semaines - il y a 15 ans 2 semaines
#
Je disais 'pas de problème' car j'ai une petite soudeuse du genre (modèle Clarke 101 120v) que j'utilise sur un disjoncteur 30A depuis longtemps. Sur un disjoncteur 20A la soudeuse le fait sauter le moindrement que je prolonges son utilisation. Le disjoncteur domestique (panneau de distribution) protège le filage de la maison, pas l'appareil. L'appareil lui-même est protégé pour la surchauffe, un disjoncteur 20 ou 30A n'y changera rien. C'est mon avis ;)

Pour compléter je mettrais du fil #10 pour la soudeuse - par contre le fil #12 THHN ou THHW sur 30A est correct s'il s'agit de petits moteurs seulement.
Dernière édition: il y a 15 ans 2 semaines par Rpoulin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mlavoie64
  • Portrait de Mlavoie64
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 221
  • Remerciements: 7

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 2 semaines
#
Il faut regarder pourquoi le disjoncteur saute. Si l'équipement est marqué pour fonctionné à 20 ampères et que le disjoncteur saute de temps à autre, il y a une bonne raison.

Si tu augmente ton circuit à 30 ampères et que ton équipement est défectueux, la seule chose que tu vas provoquer est de brûler ton équipement.

En général, on construit un circuit électrique avec les données de l'équipement. Par exemple, si je prend un moteur, je choisis le conducteur, le disjoncteur et la protection thermique en prenant en considération les données techniques du moteur en question. Je ne mettrai pas un disjoncteur plus gros simplement pour m’assurer que le circuit est suffisant.

Si ton disjoncteur saute occasionnellement, c'est peut être que ton équipement n'est pas fait pour fonctionner en continu. Il est peut être fait pour fonctionner occasionnellement. Il faut regarder sur l'équipement s'il est fait pour un usage continu ou occasionnel. Qu'elle est l'usage que tu en fait? Souder pendant 8 heures n'est pas une bonne idée avec cette soudeuse!

Un exemple, au travail il est arrivé un incident ou le disjoncteur du four à micro onde sautait durant le repas. Tout cela pour s'apercevoir que le four en question n'était pas pour un domestique, c'est à dire qu'occasionnellement.

Martin

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rpoulin
  • Portrait de Rpoulin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • RHINOCEROS
  • Messages : 1350
  • Remerciements: 51

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 2 semaines
#
mlavoie - c'est, pour ainsi dire 'presque normal' qu'un appareil à souder électrique 120V 20A fasse sauter un disjoncteur 20A (y a occasionnellement une forte demande ou 'peak'). Pareil pour mon petit banc de scie Dewalt portable neuf 15A qui fait régulièrement sauter mes disjoncteurs 15A au démarrage. Y a des moments ou la demande de courant des appareils est plus grande que la charge normale prévue et dépasse légèrement la limite des disjoncteurs. Ma soudeuse fait de temps à autres sauter les disjoncteurs 20A (un fait connu du fabriquant et commenté par les utilisateurs). Sur un circuit 30A (et filage en conséquence) c'est correct et n'endommagera aucunement l'appareil. C'est un peu pour ces raisons (appareils demandant) qu'on favorise aujourd'hui les disjoncteurs 20A (et filage approprié) plutôt que nos habituels 15A maintenant 'dépassés'.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bosmar
  • Portrait de Bosmar
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1119
  • Remerciements: 63

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 2 semaines
#
La capacité optimale d'un disjoncteur est de 80% de sa puissance nominale. Dans le cas qui nous préocuppe ici, rpoulin a raison, il faut un disjonctteur de 30 ampères avec le filage approprié.
__________________________
JYB

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bugsy
  • Portrait de Bugsy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 607
  • Remerciements: 26

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 2 semaines
#
Il faut tenir compte de l'âge du panneau électrique et des disjoncteurs ils sont peut-être fatigués et dû pour être changer. Moi je commencerais avec un 20A neuf. Si tu fais un circuit trop résistant c'est ta soudeuse qui vas y passer, comme Mlavoie te le mentionne.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mlavoie64
  • Portrait de Mlavoie64
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 221
  • Remerciements: 7

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 2 semaines - il y a 15 ans 2 semaines
#
Il faut regarder l'équipement que l'on utilise. La soudeuse est vendue avec quelle sorte de prise de courant mâle. Celle qui se retrouve sur l'appareil, une 15 ou une 20 ampères.

Comme quelqu'un l'a mentionné, un disjoncteur fonctionne toujours à 80%. Il n'est jamais conçu pour fonctionner à 100%. Le conducteur, lui, est fait pour fonctionner à 100%.

Cela veut dire que sur un circuit de 15 ampères, le disjoncteur est conçu pour une charge continu de 12 ampères et non de 15. Un disjoncteur de 20 ampères est conçu pour une charge continu de 16 ampères et non de 20.

Il arrive parfois que l'on installe des unités de chauffage sur des disjoncteurs de 25 ampères, avec des fils 12 awg lorsque la charge est supérieur à 16 ampères mais inférieur à 20. 80% de 25 ampères vous donne 20 ampères. Le fil numéro 12 est conçu pour 20 ampères et le disjoncteur est conçu pour fonctionner à 80%. Mais cela s'applique uniquement à cette exemple!

Le monde électrique est un domaine vaste qui demande de l'expérience et des connaissances.
  1. Si j'installe un circuit de 30 ampères et que j'utilise une prise de courant femelle de 15 ampères, ma prise de courant n'est pas conçu pour fonctionner sur 30 ampères.
  2. Si je remplace la prise femelle de la soudeuse avec une prise de 30 ampères, cette fois-ci, c'est la soudeuse qui n'est pas conçu pour 30 ampères.

Dans le code électrique, les chapitres de 1 à 16 et 26 sont des chapitres standard, les autres chapitres viennent modifier ou compléter les chapitres standards. Et il y en a un chapitre justement sur les soudeuses qui vient apporter des modification sur les installations standard.

Personnellement je ne l'appliquerait pas pour cette soudeuse.

Dernière chose, n'allez surtout pas modifier tous vos circuits pour qu'il fonctionne à 100%! Vous allez mettre le feux!

Martin
Dernière édition: il y a 15 ans 2 semaines par Mlavoie64.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Vincentgetorix
  • Portrait de Vincentgetorix Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Le boeuf est lent mais la terre est patiente
  • Messages : 559
  • Remerciements: 23

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 2 semaines - il y a 15 ans 2 semaines
#
C'est un panneau neuf que j'ai fait remplacer l'été passé. Ce sont des disjoncteurs Square D. Tout est neuf.

Bugsy écrit: Il faut tenir compte de l'âge du panneau électrique et des disjoncteurs ils sont peut-être fatigués et dû pour être changer. Moi je commencerais avec un 20A neuf. Si tu fais un circuit trop résistant c'est ta soudeuse qui vas y passer, comme Mlavoie te le mentionne.
Dernière édition: il y a 15 ans 2 semaines par Vincentgetorix.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • El patenteu
  • Portrait de El patenteu
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • projet impossible bienvenue!!
  • Messages : 2802
  • Remerciements: 196

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 2 semaines
#
dans l'atelier j'ai tout monter avec du 12/2 et des breaker 20amp....
est-ce que ca pose probleme malavoie??

Fred

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mlavoie64
  • Portrait de Mlavoie64
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 221
  • Remerciements: 7

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 2 semaines - il y a 15 ans 2 semaines
#
el patenteu écrit: dans l'atelier j'ai tout monter avec du 12/2 et des breaker 20amp....
est-ce que ca pose probleme malavoie??

Fred

Non, c'est même une installation recommandée avec des prises de 20 ampères. Il y a maintenant des prises qui acceptent les prises mâles 15 et 20 ampères (5-15/20R) et qui sont conçu pour un circuit de 20 ampères.

Voir le lien suivant:

www.homedepot.ca/produit/prise-double-20-a-ivoire/903935
Dernière édition: il y a 15 ans 2 semaines par Mlavoie64.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rpoulin
  • Portrait de Rpoulin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • RHINOCEROS
  • Messages : 1350
  • Remerciements: 51

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 2 semaines - il y a 15 ans 2 semaines
#
Personnellement, et persiste ;) pour la soudeuse 120V (peut importe le modèle), je l'utiliserais sur une prise dédié pour cet usage montée 30A 120V avec le filage (#10) et prise appropriés. C'est mon cas pour ma soudeuse Clarke 101 20A. Je branche aussi certains autres appareils identifiés 15A sur ce circuit, comme la scie portable Dewalt etc. Y a aucun impact sur la soudeuse elle-même ou autres appareils - ils ne vont jamais brûler pour cette raison (le circuit 120V 30A fil #10G protègent la maison et ont aucun impact sur l'appareil branché sur ce circuit).
Dernière édition: il y a 15 ans 2 semaines par Rpoulin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • El patenteu
  • Portrait de El patenteu
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • projet impossible bienvenue!!
  • Messages : 2802
  • Remerciements: 196

Re: Re: circuit 30 ampères.

il y a 15 ans 2 semaines
#
y'as aucun impact jusqu'au jour ou y'as une surchauffe du un effort
inhabituel ou bearing qui fatigue ou autre.la maison est forcément protégé
si le breaker est aproprié au filage mais pas l'appareil lui meme,c'est la que la surchauffe peut arriver mais au moin c'est pas cacher dans un mur.

j'ignorais que ca prenais des prise spécial pour du 20 amps.
sur les prise standar c'est écris que ca accepte du #14 ou du #12 donc logiquement 15-20 amps......non?

personnelement 30 amps sur du 110v ch'sais pas mais me semble que ca me semble
tres tres élevé.
j'ai un weld pack 150 de lincioln (mig) et ca fonctionne tres bien sur des circuit 15amp........pas trop loin du pannaux

Fred