Contrôleur de dépoussiéreur DIY
- Proxal
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1976
- Remerciements reçus 560
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Casunique
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 4551
- Remerciements reçus 1130
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RPPA
Petite note, quand tu te sert de ton banc de scie ,tu branche le cable de contrôle. As-tu pensé à mettre le fil et le connecteur plus costaud. Il suffit par mégarde de l'accrocher avec les pieds pour l'arracher. De même pour tes deux boite électrique où se trouve les détecteurs de courant. J'imagine que tu les fixera au mur.
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 11980
- Remerciements reçus 3657
Oui et ce n'est pas simple car l'option n'existe pas, il a fallu que je fasse preuve d'ingéniosite !Bricoman écrit: tu as su exploiter ton logiciel video avec des insertions et superpositions.
Oui tu as raison je l'ai acrroché a quelque reprises !As-tu pensé à mettre le fil et le connecteur plus costaud. Il suffit par mégarde de l'accrocher avec les pieds pour l'arracher.
Actuellement le banc de scie est sur le 240V, et ce petit fil de controle est relié a un relay 240V qui ne fait que court-circuiter deux fils lorsque j’actionne ce relay. Mais ce n'est que temporaire, j'attends de recevoir d'autres ACS712 30A (Current Sensor)... le seul qu'il me restait je l'ai mis sur ma thermopompe. Une fois recu je vais intégrer ce ACS712 directement dans la boite d'acier de la prise du banc de scie, et ce fil va disparaitre !
Pour les autres branchements Dupont, je me suis commandé des petites boites pour y insérer mes connecteurs triple Dupont afin de les protéger de la poussière ou prévenir des débranchements accidentels ! Si ça marche pas a mon gout, j'irai avec la suggestion que tu m'avais fait lors d'un de tes precédents messsages et utiliser d'autre type de connecteurs!
Peut être pas au mur, mais oui, probablement sur le Duct directement ou a la fourrure que j'ai mis ... Je vais aller au plus simple !De même pour tes deux boite électrique où se trouve les détecteurs de courant. J'imagine que tu les fixera au mur.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 11980
- Remerciements reçus 3657
Afin de mieux trouver sur ce fil de discussion tout les liens vidéo se rapportant a ce sujet, j'ai créé une PlayList sur YouTube regroupant les vidéos qui sont numérotés et identifiés par thème.
J'ai aussi créé un vidéo condensé des 12 premières étapes, en ayant pris soin de retirer tout ce qui est inutile et de ne voir que l'essentiel.
Lorsqu'on visionne les 12 vidéos un a la suite de l'autre leur durée totale est d'environ 23 minutes.
Ce nouveau vidéo ne dure que 4 minutes !
A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 11980
- Remerciements reçus 3657
Soit 10 x 10D241K (pour le 120V) et 10 x 10D391K (pour le 240V)
Hors j'ai reçu 20 10D241K (pour le 120V)
A Jacques, Bricoman, ou un autre personne s'y connaissant :
Est-ce possible d'utiliser deux 10D241K pour le 240V ?
Si oui, doivent t'ils être en série ou en parallèle ?
Merci !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- J-Michaud
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 580
- Remerciements reçus 312
mettre deux varistors en série est mieux que rien du tout mais ce n'est pas un option à long terme.
Ces composantes ont un comportements "hautement non-linéaire" et leur niveau de conduction varie quelques peu d'une à l'autre.
Donc en attendant de mettre des Varistors de 240 Vac , tu peux placer deux 120 V en série soit les 10D241K. Et ajoutes aussi 2 résistances de 1 MégaOhm en parallèle avec chaque Varistors pour forcer la tension à se diviser par 2 afin que chaque varistors voit 120 V.
Comprend tu ma "poutine"?
En passant, ta rigueur à faire les choses correctement me fascine, bravo pour ton travail de qualité exemplaire!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 11980
- Remerciements reçus 3657
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- J-Michaud
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 580
- Remerciements reçus 312
Ce n'est pas critique mais ça permets de diviser en deux la tension de 240 Vac.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 11980
- Remerciements reçus 3657
J-Michaud écrit: Oui ton schéma est bon. Pour la résistance tu peux mettre entre 220 K ohm à 2.2 Méga ohm de 1/4 Watt ou plus.
Ce n'est pas critique mais ça permets de diviser en deux la tension de 240 Vac.
Merci Jacques, je vais conserver ce croquis précieusement....
Après analyse de mes besoins, pour l'instant, je vais laisser mon dépoussiéreur sur le 120V !
Merci encore !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 11980
- Remerciements reçus 3657
Je devais mettre cette information la semaine dernière, et je l'ai oublié !
Voici, dans un précédent message un membre avait mentionné que les connexions Dupont n'étaient pas fameux pour des câbles trop rigide (tel le fil de téléphone)... mais comme la carte Arduino et les servos moteur utilise déjà ce type de connecteur, il est plus facile de continuer avec la même méthode.
Au départ, les fils doivent être bien fixés sur une paroi lisse, mais ce n'est pas suffisant !
Pour régler cette lacune j'ai acheté ces petites boites au cout de 5 pour 2$ dont les trous situés chaque bout sont déjà prévu pour ce type d'utilisation:
Ensuite j'ai percé deux petits trous afin de les fixer avec des petites vis #5 x 1/2" et j'ai aussi attaché avec des petits fils #24 jaune chaque connexion Dupont ensemble afin d'éviter tout débranchement accidentel comme suit:
Ensuite, je met le couvert, et ainsi chaque branchement est solide, propre et est a l'abri de la poussière, comme suit:
A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 11980
- Remerciements reçus 3657
Il y a quelque semaines je vous avais mentionné que pour pouviez utiliser un relay 120 ou 240V (selon votre outils) et l'installer en aval de l’interrupteur de l'outil ...
J'avais installé mon banc de scie de cette façon, mais je détestait débrancher ce petit fil a chaque fois que je voulais changer d'endroit mon banc de scie ! Pour cette raison je me suis commandé d'autres ASC712 30A que je viens tout juste de recevoir.
Puisqu'il il n'est pas permis d'installer ce module dans une boite électrique faisant parti de votre atelier ou votre maison, a la place, je me suis fabriqué une courte petite corde d' extension (rallonge) de 15A 240V .
Pour ce faire j'ai utilisé
- une Fiche(Plug) 240V 15A
- un réceptacle murale) 240V 15A
- une boite d'acier
- Un fil #12 (Pour du 15A ou 20A)
- Un module ASC712 30A avec gros terminal (Ne pas utiliser un autre modèle que celui du schéma)
J'ai suivi ce schéma :
Ce n'est pas facile mais j'ai réussi a tout mettre dans cette boite en m'assurant de bien isoler le ACS712 des bornes du 240V.
Il aurait été plus facile pour moi d'utiliser une boîte plus grande ! Alors acheter une boite plus grande ou plus profonde !
Voici ce que ca donne :
Moi j'ai utilisé du 15A, avec Fil calibre #12 (je n'avais pas de #14) mais rien ne vous empêche d'utiliser d'autres format de prise et plug selon votre outil, mais tout en respectant les limites de charge de chaque composante.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- beck6
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 2
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 11980
- Remerciements reçus 3657
beck6 écrit: Le www.allicdata.com/list.html?category_id=1900contrôleur que j'ai commandé précédemment peut également être utilisé sur le dépoussiéreur, ce qui est très pratique.
Le lien nous mène a beaucoup de modèle ! Peux-tu mieux élaborer et de quelle façon ce microcontrôleur est employé et avec quel interface ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 11980
- Remerciements reçus 3657
Je compte sortir la version 2.0 bientôt de mon logiciel !
Actuellement le logiciel de la carte fonctionne comme suit:
Chaque fois que je démarre un outil pour la première fois de la journée les trappes de cet outil s'ouvrent et les autres se ferment. Lorsque j'arrête cet outil, aucune trappe ne bouge et je laisse le dépoussiéreur fonctionner par un temps définis dans les configuration, dont chez moi j'ai mis ce délais a 15 secondes. Si je ré-démarre a nouveau ce même outil, aucune trappe ne bouge puisque les trappes sont tous a la bonne position ! Ce qui évite des mouvements répétitif des trappes inutilement
Hors, pour certains outils, je me suis rendu compte que de la poussière reste dans le fond du tuyau du MAIN dû a un débit d'air trop faible et qui se traduit par une vélocité trop basse pour la grosseur de ce MAIN. Si j'ouvre la dernière trappe de mon réseau, la ligne se vide ! Pour les besoins de compréhension des lignes qui suivent, je vais appeler cette trappe TRAPFLUSH
J'ai pensé à modifier le logiciel de façon a ce que pendant le délais d'extinction de 15 secondes, la TRAPFLUSH s'ouvrirait histoire de vider les conduits plus vite avec une haute vélocité !
Ce qui nécessite d'ouvrir et fermer les conduits plus souvent qu'actuellement ...
J'avais pensé ouvrir ce TRAPFLUSH qu'au premier délais de la journée (ce qui veut dire une seule fois par jour). Est-ce suffisant selon vous ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.