Electricité : Comment mesurer la frequence d'une tension AC
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13567
- Remerciements reçus 4335
Quelle est la bonne méthode, est-ce que je dois insérer les sondes directement dans la prise ou est-ce que ca prend un autre cicruit en parallèle ?
En fait, ce que je veux c'est ajuster ma génératrice a 60hz !
Une méthode que j'ai souvent utilisé il y a plusieurs années c'était d'utiliser comme référence le résultat du stroboscope d'un ancien lecteur de platine a 60hz!
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jean1997
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 3
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- PhilippeD
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1627
- Remerciements reçus 348
Comme tu semble picosser souvent l’électricité, je te conseille vivement un vrai multimètre! Comme une grande majorité de gens, je te conseille une Fluke. Mon modèle de prédilection est le Fluke 87V, ça vaut 500$. Des modèle moins dispendieux ferait aussi l’affaire .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13567
- Remerciements reçus 4335
Allo Philippe, c'est en modifiant la vitesse du moteur que la fréquence change...PhilippeD écrit: Je ne suis pas tellement conaissant en génératrice, mais je doute que tu puisse ajuster sa fréquence..
Comme tu semble picosser souvent l’électricité, je te conseille vivement un vrai multimètre! Comme une grande majorité de gens, je te conseille une Fluke. Mon modèle de prédilection est le Fluke 87V, ça vaut 500$. Des modèle moins dispendieux ferait aussi l’affaire .
Puisque vous être deux personnes a confirmer que la méthode d'insérer les deux sondes dans une prise est bien la bonne ça m'a donné l'idée de changer les piles, et j'ai refait le même test dans une prise de la maison, et cette fois-ci ça fonctionne pour 30 secondes au lieu de 1 seconde !!!!... Au moins j'ai le temps de prendre une lecture avant qu'il tombe a OFF de lui-même. Mais effectivement il y a un problème avec mon multimètre !
Merci a vous deux !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- J-Michaud
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 580
- Remerciements reçus 312
Je te conseille ce multimètre qui est vraiment bien pour son prix.
Il a la particularité de mesurer la tension Ac et Dc , le courant avec les pinces en AC et DC, la fréquence, et peut mesurer les condensateurs et la température. Pas mal complet pour 55$.
www.amazon.ca/UT204A-Digital-Handheld-Mu...id=1574996658&sr=8-4
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13567
- Remerciements reçus 4335
J-Michaud écrit: Brico,
Je te conseille ce multimètre qui est vraiment bien pour son prix.
Merci Jacques !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- J-Michaud
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 580
- Remerciements reçus 312
J'ai un Fluke aussi au travail et c'est vraiment un outils professionnel, précis et robuste mais je doute que tu t'achètes un appareil à 500$ pour vérifier ta génératrice à 300$...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13567
- Remerciements reçus 4335
J-Michaud écrit: Je te le recommande car je possède ce multimètre, c'est pas juste un exemple pris au hasard sur Amazon.
J'ai un Fluke aussi au travail et c'est vraiment un outils professionnel, précis et robuste mais je doute que tu t'achètes un appareil à 500$ pour vérifier ta génératrice à 300$...
J'en ai déjà deux dont un Hyoki (qui n'as pas de fonction Hertz). Mais tu as raison, et a bien y penser j'en achèterais pas un troisième dutout... Mon deuxieme est un MarsterCraft, il fonctionne très bien aussi, par contre pour sa Fonction Hertz, c'est la première fois que je l'utilisais, je sais pas pourquoi, c'est comme si il draine mes deux piles AAA (2 x 1.5V), et le logo Batterie apparait 1 seconde juste avant de s'éteindre. Il faut juste que je ne tienne pas plus de 30 secondes une prise 120V avec la sonde(avec des batteries moins neuves c'est 2 secondes) ... Toutes les autres fonctions de mes deux multimètres fonctionnent très bien sauf les Hertz.
Merci Jacques encore une fois !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- J-Michaud
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 580
- Remerciements reçus 312
as-tu les spécifications de ce multimètre?
Tu pourrais peut-être faire un test en mettant un transformateur 120 V à 5 ou 10 Vac et mesurer du côté basse tension.
La tension va être plus basse et moins solliciter l'entrée du multimètre mais va être à la même fréquence.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13567
- Remerciements reçus 4335
Ca m'est passé par le tête hier, et j'avais oublié cette tentative...J-Michaud écrit: Tu pourrais peut-être faire un test en mettant un transformateur 120 V à 5 ou 10 Vac et mesurer du côté basse tension. La tension va être plus basse et moins solliciter l'entrée du multimètre mais va être à la même fréquence.
Mais oui je vais l'essayer !
A tantôt !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13567
- Remerciements reçus 4335
Test #1(Avec piles neuves)
1 - J'allume le testeur
2 - Je met les sondes dans la prise 120Vac
3 - Ce matin je peux lire 59.99hz pendant 15 secondes et il s'eteint
Test #2(Avec piles neuves)
1 - J'allume le testeur
2 - Je met les sondes a une sortie 28Vac
3 - Il s'eteint tout de suite
Test #3(Avec piles neuves)
1 - J'allume PAS le testeur
2 - Je met les sondes a la sortie 28Vac
3 - J'allume le testeur
4 - Il s'eteint tout de suite
Test #4(Avec piles neuves)
1 - J'allume PAS le testeur
2 - Je met les sondes dans la prise 120Vac
3 - J'allume le testeur
4 - Ca fait plus de 4 minutes et je peux toujours lire 59.99hZ
Donc pour le 28vac, c'est pire ... Par contre avec la méthode #4 sur le 120V ca fonctionne très bien !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9355
- Remerciements reçus 1437
Bricoleur22 écrit:
Allo Philippe, c'est en modifiant la vitesse du moteur que la fréquence change...PhilippeD écrit: Je ne suis pas tellement conaissant en génératrice, mais je doute que tu puisse ajuster sa fréquence..
]
Et quand la charge va varier, la vitesse du moteur va aussi varier donc la fréquence va changer.
La fréquence ( vitesse du moteur ) doit être ajuster à l'usine pour une certain charge . Laquelle ? La moitié ?
Aussitôt que tu sors de ce paramètre la vitesse / fréquence peut changer.
Assez pour que ce soit un problème ? je ne sais pas et ça doit sûrement dépendre de la qualité de la génératrice.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13567
- Remerciements reçus 4335
- Le FrequenceMètre Firman sur la generatrice Firman me donne 61.5 avec charge et 62.5 sans charge
- Mon multimètre sur a generatrice Firman me donne environ 400 Hz avec ou sans charge
- Mon multimètre sur a generatrice Honda me donne environ 1200 Hz avec ou sans charge
- Mon multimètre sur les prises de ma maison me donne 59.99 Hz
Bon, je ne suis pas plus avancé !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13567
- Remerciements reçus 4335
En fait c'est le gouverneur qui fait la JOB... a moins que je me trompe, il faut ajuster le Idle pour avoir 60Hz sans charge, et ensuite a pleine charge il fait ajuster la tension de ressort du gouverneur pour avoir encore 60Hz !Latole écrit: Et quand la charge va varier, la vitesse du moteur va aussi varier donc la fréquence va changer.
La fréquence ( vitesse du moteur ) doit être ajuster à l'usine pour une certain charge . Laquelle ? La moitié ?
Quelqu'un peut-il infirmer ou confirmer ceci ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9355
- Remerciements reçus 1437
Bricoleur22 écrit: Bon je viens tout juste de mesurer la frequence avec et sans charge ...
- Le FrequenceMètre Firman sur a generatrice Firman me donne 61.5 avec charge et 62.5 sans charge
- Mon multimètre sur a generatrice Firman me donne environ 400 Hz avec ou sans charge
- Mon multimètre sur a generatrice Honda me donne environ 1200 Hz avec ou sans charge
- Mon multimètre sur les prises de ma maison me donne 59.99 Hz
Bon, je ne suis pas plus avancé !
400 et 1200 !!!
Essaie avec une charge ça vient peut-être de là ou ton multlmètre a un problème
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.