Changement de chauffe-eau

  • Viberts
  • Portrait de Viberts Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Modérateur
  • Modérateur
  • Analyste-système à la retraite
Plus d'informations
il y a 5 ans 4 mois #1 par Viberts
Changement de chauffe-eau a été créé par Viberts
Bonjour,

Je dois changer mon chauffe-eau (+-11 ans) . Pour l'instant, j'ai un chauffe-eau à l'huile loué mais je trouve qu'il ont augmenter de beaucoup dans les dernière années. J'aimerais le changer pour un chauffe-eau électrique ce qui m'embête c'est le circuit électrique nécessaire.

J'ai une boîte breaker indépendant marqué 30 ampères pour le chauffe-eau à l'huile, je me demande si c'est un breaker 220 ou 110. Comme je ne suis pas très connaissant en électricité, je ne sais pas comment vérifier ça.


Autre question: Écopeak

Est-ce que la norme écopeak vaut la peine ?

Présentement , nous avons un 40 gallon à l'huile si j'ai bien vu les Écopeak sont seulement sur les super-cascade 60 gallons. Est-ce que ça vaudrait la peine de passer d'un 40 à 60 gallons sachant que nous ne sommes que 2 avec une utilisation moyenne de l'eau chaude.


Merci de votre aide.

Ps) Si vous avez une référence pour le remplacement de chauffe-eau dans la région de Longueuil, ça pourrait m'intéresser

Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 4 mois #2 par Dargo
Réponse de Dargo sur le sujet Changement de chauffe-eau
Le chauffe-eau est sur le 240, et une chose est sure, tu n'auras pas le même rendement, si tu es moindrement consommateur d'eau chaude, tu vas voir que ton chauffe-eau à l'huile est beaucoup plus efficace, mais s'ils te le change pour un qui est dans la nouvelle norme, il devrait moins consommer par contre.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 5 ans 4 mois #3 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Changement de chauffe-eau

Viberts écrit: J'ai une boîte breaker indépendant marqué 30 ampères pour le chauffe-eau à l'huile, je me demande si c'est un breaker 220 ou 110. Comme je ne suis pas très connaissant en électricité, je ne sais pas comment vérifier ça.

Si c'est un breaker double c'est 240 ... pour être sûr, met nous une photo ...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Viberts
  • Portrait de Viberts Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Modérateur
  • Modérateur
  • Analyste-système à la retraite
Plus d'informations
il y a 5 ans 4 mois #4 par Viberts
Réponse de Viberts sur le sujet Changement de chauffe-eau

Dargo écrit: Le chauffe-eau est sur le 240, et une chose est sure, tu n'auras pas le même rendement, si tu es moindrement consommateur d'eau chaude, tu vas voir que ton chauffe-eau à l'huile est beaucoup plus efficace, mais s'ils te le change pour un qui est dans la nouvelle norme, il devrait moins consommer par contre.


Quand tu dis que le chauffe-eau est sur le 240, tu parles de celui à l'huile. la même chose pour la nouvelle normes tu parles toujours d'un à l'huile.

Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Viberts
  • Portrait de Viberts Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Modérateur
  • Modérateur
  • Analyste-système à la retraite
Plus d'informations
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #5 par Viberts
Réponse de Viberts sur le sujet Changement de chauffe-eau

Bricoleur22 écrit:

Viberts écrit: J'ai une boîte breaker indépendant marqué 30 ampères pour le chauffe-eau à l'huile, je me demande si c'est un breaker 220 ou 110. Comme je ne suis pas très connaissant en électricité, je ne sais pas comment vérifier ça.

Si c'est un breaker double c'est 240 ... pour être sûr, met nous une photo ...


Je vais faire ça ce soir en arrivant :-)

Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait
Dernière édition: il y a 5 ans 4 mois par Viberts.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #6 par Bricoman
Réponse de Bricoman sur le sujet Changement de chauffe-eau
Je viens de changer également. Les meilleur prix actuellement sont chez Canac www.canac.ca/afficherbootstrap.aspx?sear...ngue=fr&unite=001002

Il faut compter également une subvention de 100 $ d'Hydro Quebec directement à la caisse pour les Ecopeak seulement; qui sont des 60 gallons.


En ce qui concerne quelle capacité, j'ai toujours eu des 40 gallons et nous étions quatre à la maison ,plus lave vaisselle et laveuse à linge. Je ne me rappelle pas d'avoir manquer d'eau; simplement surveiller la grande ado un peu :lol:

Je me suis procurer tout récemment un super Cascade 40 gallons. Pour 2 raisons:

1-Il y a eu un super rabais chez Réno-Dépot à 315$ , moins dispendieux que le moins cher des Ecopeak incluant le rabais de 100$.

2-A moins de modifications laborieuses un 60 gallons rentrait pas dans l'espace.




Pour ce qui est de Ecopeak rien ne se perd rien ne se crée. Ça prend une quantité de Watt determiné pour chauffer 60 gallons d'eau peu importe le nombre d'éléments. Le fait réel est que la demande est plus reparti le long de la journée. Ça aide hydro, pas toi. C'est pour ça qu'il subventionne

electricite-plus.com/2017/06/13/quil-fau...chauffe-eau-ecopeak/

Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Dernière édition: il y a 5 ans 4 mois par Bricoman.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 4 mois #7 par Delta
Réponse de Delta sur le sujet Changement de chauffe-eau
J'ai un 40, dans le temps mon fils quand il prenait sa douche, il le vidait, youppi, il est chez lui maintenant, j'ai un 40 encore et il est enfermé dans un coin entièrement isolé et fermé, aucun froid de l'atteint, donc très efficace.

Je suis dans la RUE
Mon Atelier: www.flickr.com/photos/92678483@N04/sets/72157644005167625/
Normand
Regroupement des amateurs et restaurateurs de machines antiques.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Viberts
  • Portrait de Viberts Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Modérateur
  • Modérateur
  • Analyste-système à la retraite
Plus d'informations
il y a 5 ans 4 mois #8 par Viberts
Réponse de Viberts sur le sujet Changement de chauffe-eau
Salut

Je n'ai pu identifier le breaker dans la boite principale mais j'ai photographier le breaker près du chauffe eau. Les photos ne sont pas très clair mais on dirait bien du 110




Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 4 mois #9 par Latelierdyves
Réponse de Latelierdyves sur le sujet Changement de chauffe-eau
C'est un interrupteur avec fusible qui permet de coupé le courant à ton chauffe-eau, ma fournaise à l'huile en a un également c'est du 120 volts, C'est pas fait pour alimenté un chauffe-eau électrique.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #10 par Delta
Réponse de Delta sur le sujet Changement de chauffe-eau
Les chauffe-eau sont toujours sur le 240, 20 amp, comme le chauffage et je viens tout juste de vérifier.

Je suis dans la RUE
Mon Atelier: www.flickr.com/photos/92678483@N04/sets/72157644005167625/
Normand
Regroupement des amateurs et restaurateurs de machines antiques.
Dernière édition: il y a 5 ans 4 mois par Delta.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Viberts
  • Portrait de Viberts Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Modérateur
  • Modérateur
  • Analyste-système à la retraite
Plus d'informations
il y a 5 ans 4 mois #11 par Viberts
Réponse de Viberts sur le sujet Changement de chauffe-eau

Latelierdyves écrit: C'est un interrupteur avec fusible qui permet de coupé le courant à ton chauffe-eau, ma fournaise à l'huile en a un également c'est du 120 volts, C'est pas fait pour alimenté un chauffe-eau électrique.


C'est bien ce que pensais donc si je veux me mettre électrique je dois faire passer un fil pour le 220.

Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 4 mois #12 par Latelierdyves
Réponse de Latelierdyves sur le sujet Changement de chauffe-eau
De ton panneau principale et enlever le circuit qui alimentais l'interrupteur et le chauffe-eau à l'huile

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Viberts
  • Portrait de Viberts Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Modérateur
  • Modérateur
  • Analyste-système à la retraite
Plus d'informations
il y a 5 ans 4 mois #13 par Viberts
Réponse de Viberts sur le sujet Changement de chauffe-eau

Delta écrit: Les chauffe-eau sont toujours sur le 240, 20 amp, comme le chauffage et je viens tout juste de vérifier.


Pas les chauffe-eau à l'huile, je pense

Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 4 mois #14 par Casunique
Réponse de Casunique sur le sujet Changement de chauffe-eau

Viberts écrit:

Delta écrit: Les chauffe-eau sont toujours sur le 240, 20 amp, comme le chauffage et je viens tout juste de vérifier.


Pas les chauffe-eau à l'huile, je pense


exact, car dans le cas d'un chauffe-eau a l'huile, seul un moteur et des contrôle sont requis pour pomper, réguler et injecter l'huile qui est la source d'énergie chauffante...ce qui n'est pas le cas pour un chauffe eau électrique

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #15 par Delta
Réponse de Delta sur le sujet Changement de chauffe-eau

Viberts écrit:

Delta écrit: Les chauffe-eau sont toujours sur le 240, 20 amp, comme le chauffage et je viens tout juste de vérifier.


Pas les chauffe-eau à l'huile, je pense

Ce n'est qu'un brûleur, tu devrait être sur le 120, je ne voie pas de raison pour le 240, ça devrait être indiqué directement sur le moteur, on avait des entée électrique de 60 amp et on avait le chauffage et chauffe-eau à l'huile.

Je suis dans la RUE
Mon Atelier: www.flickr.com/photos/92678483@N04/sets/72157644005167625/
Normand
Regroupement des amateurs et restaurateurs de machines antiques.
Dernière édition: il y a 5 ans 4 mois par Delta.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

We use cookies
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. L'information recueillie ne sert qu'à l'utilisation adéquate du site LaMortaise.com