il y a 20 ans 5 mois- Chauffage: Plinthe électrique pour 400'carr? x 10= 4kwatts / 220v = 18 ampères.
- D?poussi?reur ct030 de BB= 220v ? 9 ampères
- Outils= 110v ? 20 ampères
- éclairage, audio, vidéo = 110v ? 15 ampères
Considérant ne pas dépassé de 80% la charge sur un disjoncteur, j'en déduis qu'il me faut les disjoncteurs suivant:
- Chauffage: 1 disjoncteur 30 amp
- D?poussi?reur: (considérant des éventuels outils sur le 220v): 1 disj. 30 amp.
- Outils: 1 disj. 20 amp
-éclairage: 1 disj. 15 amp.
Finalement, en considérant que j'utilise seulement 1 outils ? la fois dans un atelier chauff?, éclairé et d?poussi?r? en même temps, je dépasse le 60 amp.
Ma question: est-ce que mon raisonnement est bon ??????
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Charduf
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 439
- Remerciements: 0
Re: 60 amp vs 100 amp
il y a 20 ans 5 moisOn doit donc ajouter 15A.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dolphymat
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 101
- Remerciements: 0
Re: 60 amp vs 100 amp
il y a 20 ans 5 moisSi je continue ma logique:
On est en janvier, il fait -25 degrées, il fait noir. J'entre dans l'atelier, monte le chauffage ? 17 degrées (18 ampères). Je démarre mon d?poussi?reur (9 amp). Oupppsss, il fait noir, après mettre pett? la "gueule", je reviens au point de départ et j'ouvre les lumières (5 amp) et finalement, je démarre le banc de scie (mettons 15 amp pour le démarrage). Ce qui fait un total de 47 ampères. Ce qui respecterais la limite du 80% du disjoncteur 60 amps. Même qu'en remplaçant mes 8 ampoules 60watts par des ampoules fluorescent ? 15watts, je récupères 4 amp.
Bref, est-ce que je mets un 60 ampères ou un 100 ampères ????
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ouf
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 727
- Remerciements: 33
Re: 60 amp vs 100 amp
il y a 20 ans 5 moisJ'attend que la ville étudie ma demande de permis. Ils exigent un certificat de localisation par un arpenteur parceque je construirais jusqu'? la limite de deux mètres du voisin. Moi j'attend que l'arpenteur fasse son boul?t.
Comme toi j'aurais environ 400 pi.car.(18x25) .Concernant l'électricité, je me suis inform? auprès de mon électricien et il m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème car je n'utliserait qu'un supplément d'électricité pour le chauffage. L'outillage demeurant le même.
Sans être entr? dans les détails il m'a dit qu'il installerait un panneau ? partir de mon entrée principale.
Je lui poserai des questions plus pertinentes lorsque j'aurai mon permis. Il est très au courant de mes besoins étant lui même un ébéniste amateur possédant un atelier.
ouf
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bobf95
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 167
- Remerciements: 0
Re: 60 amp vs 100 amp
il y a 20 ans 5 moisca coute tres cher de grossir une entr? électrique plus tard
pensez toujours 5 ans d'avance ...ok vous allez dire je débute et c'est amplement gros 60 amp pour mes besoins mais n'oubliez pas que votre expérience , votre habilit? et vos projets vont grossir plus vite que votre atelier
reculez de 5 ans et pensez a vos projets d'aujourd'hui vous allez comprendre vite
bobf95
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SPORTY430
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1081
- Remerciements: 0
Re: 60 amp vs 100 amp
il y a 20 ans 5 mois- Chauffage: Plinthe électrique pour 400'carr? x 10= 4kwatts / 220v = 18 ampères.
- D?poussi?reur ct030 de BB= 220v ? 9 ampères
- Outils= 110v ? 20 ampères
- éclairage, audio, vidéo = 110v ? 15 ampères
Considérant ne pas dépassé de 80% la charge sur un disjoncteur, j'en déduis qu'il me faut les disjoncteurs suivant:
- Chauffage: 1 disjoncteur 30 amp
- D?poussi?reur: (considérant des éventuels outils sur le 220v): 1 disj. 30 amp.
- Outils: 1 disj. 20 amp
-éclairage: 1 disj. 15 amp.
Finalement, en considérant que j'utilise seulement 1 outils ? la fois dans un atelier chauff?, éclairé et d?poussi?r? en même temps, je dépasse le 60 amp.
Ma question: est-ce que mon raisonnement est bon ??????[/quote:da87cde090]
Bonjour Dolphymat (c'est quoi ce mot?) puis-je t'aider un peu?
Le code stipule qu'une dérivation de chauffage peut être chargée ? 100% même s'il est vrai que c'était 80% auparavant. Cependant quelle ne fut pas mas stupéfaction lorsque j'ai branch? mon chalet construit en 2003, de lire dans mon panneau SquareD que les disjoncteurs ne doivent pas être chargés ? plus de 80%!!!
J'ai donc suivi le code et non pas le panneau et j'ai une dérivation chargée ? 94% et je n'ai pas eu de problème. Je pense que SquareD ? laiss? les mêmes étiquettes qu'ils mettaient lorsque le code disait aussi 80%. Au pire, ton disjoncteur durera un peu moins longtemps.
Personnellement j'irais avec un 20A ce qui représenterait une charge résistive de 90%. Si ça t'inquiètes, mets un 25A ou un 30A s'il est moins cher.
D'autre part, les courants nominaux indiqués sur tes moteurs correspondent ? la puissance maximale, combien de fois pousses-tu une planche de 2po d'épais en érable ? toute vitesse?
Pour terminer, il ne faut pas additionner les courants indiqués sur tes disjoncteurs de dérivations mais plutôt ceux qui sont indiqués sur tes machines.
18A chauffage + 9A d?poussi?reur = 27A sous une tension de 240V
Les autres circuits sont en 120V donc ils correspondent ? la moiti? en terme de puissance.
En termes plus clairs, tu as droit ? 60A X 240V = 14.4KW.
J'espère t'avoir aid? un peu
Yves.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dolphymat
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 101
- Remerciements: 0
Re: 60 amp vs 100 amp
il y a 20 ans 5 moisSporty430: je te l'accorde... Dolphymat est un nom un peu bizarre, mais il vient de l'équipe de football de miami les Dolphins modifier ? Dolphy et finalement DolphyMAT pour Mathieu puisque Dolphy était déjà pris par quelqu'un d'autre. Bref, je crois que j'irai effectivement ? 20 ampères pour les outils. J'aurai du 240v et du 120v.
Merci ? vous tous
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SPORTY430
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1081
- Remerciements: 0
Re: 60 amp vs 100 amp
il y a 20 ans 5 moisPuis-je y aller d'une petite suggestion pour ton alimentation?
Si tu veux libérer de la puissance supplémentaire, que ce soit maintenant ou plus tard, tu pourrais passer un 12/2 peu dispendieux qui alimenterait ton circuit d'éclairage seulement.
Mais je crois que 60A vont te suffire pour ton besoin, ? moins que tu commences ? acheter des machines bien plus énergivores.
Bonne chance dans ton projet,
Yves.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dolphymat
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 101
- Remerciements: 0
Re: 60 amp vs 100 amp
il y a 20 ans 5 moisJ'étais sur le point d'aller acheter les items suivant chez Homedépot:
- Cable 6/3 50' ? 16.70$/m = 250$
- Tuyau et coude PVC pour cable= environ $60
- Panneau électrique 100 amp 4 ou 8 prises= 40$
- Disjoncteur 60 amp=20$
Total avec taxes: 425$
Juste avant de partir, j'appel l'électricien pour être certains du 6/3 et il me dit d'aller chez Dubo électrique ? St-Adèle et d'acheter du cable en aluminium ????? Heinnn lui dis-je !!!! du ACWU90 de Alcan. Donc, voici ce que j'ai finalement achet?:
- Cable ACWU90 50' pour 100 amp ? 7.80/m= 125$
- Ne nécéssite pas de tuyau puisqu'il est "gain?" d'un tuyau de métal et d'un plastique ou caoutchou ? l'extérieur.
- Panneau électrique DSquare 100 amp 12 ou 24 prise (je sais que c'est beaucoup mais il était moins chère que le 8 prise ????)= 35$
- Disjoncteur 100 amp = 50$
- Plus 2 "fitting" pour le cable
Total = 241$
Donc, quasiement 200$ de moins pour 100 amp au lieu de 60 amp.
J'espère que certains d'entre vous n'ont pas eu de mauvaises expérience avec l'aluminium, mais après avoir fais quelques recherches, ont me dit que de nos jours l'aluminium équivaut au cuivre; ce qui n'était pas le cas il y a quelques années.
Vos commentaires seraient grandement appréciés !!!!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bobf95
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 167
- Remerciements: 0
Re: 60 amp vs 100 amp
il y a 20 ans 5 moisdans nos maisons la norme est 200 amp c'est trop gros pour une maison seul mais ca nous donne le jus nécessaire pour votre atelier
installer une 2em entrée ou grossir une entrée existante est tres dispendieux
pour le fil d'alluminium c'est bon parce que pour le mettre sur le march? il doit etre approuv? CSA et l'hydro québec emploie des fils d'alluminium depuis toujours sur leurs grosses lignes de transport haute tention
bobf95
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dolphymat
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 101
- Remerciements: 0
Re: 60 amp vs 100 amp
il y a 20 ans 5 moisTu me rassure avec l'aluminium. J'avais un peu l'impression de me faire avoir; même longueur de câble ? moiti? prix; plus gros panneaux électrique moins chère qu'un plus petit.
Tu as raison pour le CSA; Ils disent sur le site d'Alcan: ? [i:68586bad2c]Le câble ACWU90 est homologu? CSA pour le montage ? découvert ou dissimul? dans des emplacements secs ou mouillés, et peut être utilis? dans des emplacements dangereux des classes l, ll, et lll.[/i:68586bad2c] ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- GVF1
-
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 31
- Remerciements: 0
Re: 60 amp vs 100 amp
il y a 20 ans 5 moisMais tu peux utiliser l'aluminium pour entrer dans la boite électrique.
La seule sugesstion que je te dirais, assures-toi de serrer les écrous dans la boite électrique au moins une fois par année. (simple précaution)
Pour ce qui est de Hydro, (j'y travaillais), c'est vrai qu'ils utilisent l'aluminium depuis 1970 comme conducteurs, mais les différents joints qu'ils ont ? faire sont loins de ressembler ? un boulon de boite électrique.
PS: très bon choix de mettre une 100A.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dolphymat
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 101
- Remerciements: 0
Re: 60 amp vs 100 amp
il y a 20 ans 5 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- GVF1
-
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 31
- Remerciements: 0
Re: 60 amp vs 100 amp
il y a 20 ans 5 moisTous les circuits internes étaient en aluminium.
Le code permet cependant d'avoir de l'aluminium comme conducteur principal d'entrée dans la boite électrique.
Je ne veux surtout pas laisser entendre qu'avec de l'aluminium, tu passerais au feu......loin de l
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Doum
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Nouveau membre du RARMA
- Messages : 2941
- Remerciements: 221
Re: 60 amp vs 100 amp
il y a 20 ans 5 moisJe sais que mon père (électricien), lorsqu'il fait une job, il reserre toujours toutes les connections des panneaux électriques. Il a adopt? cette méthode ? la suite des problèmes avec l'aluminium. Et comme ce n'est pas mauvais de le faire pour le cuivre aussi, c'est une bonne pratique ? conserver héhhé.
Donc la suggestion de GVF1 est très bonne. Je dirais même que c'est presque obligatoire.
@+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.