Re: 60 amp vs 100 amp

il y a 19 ans 10 mois
#
SLX ? raison. Une chaufferette de chantier (4800W) on ne dois jamais brancher cela directement comme pour une plinthe ?lectrique. C'est ?a qu'ils appellent permanent. ?a doit toujours ?tre branch? dans une prise.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Santara35
  • Portrait de Santara35
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 211
  • Remerciements: 0

Re: 60 amp vs 100 amp

il y a 19 ans 10 mois
#
la mienne est brancher avec une prise 30 amps, hier je l'ai fait marcher 'au boutte' pendant une demie-heure et a la noirceur l'élément ne vient pas rouge, :lol:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Ocgtech
  • Portrait de Ocgtech
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 309
  • Remerciements: 0

Re: 60 amp vs 100 amp

il y a 19 ans 10 mois
#
Sporty430,

Ce n'est pas pour te contredire mais, il y a des personnes qui gère le code de l'électricité du Québec, qui se sont mis un doigt dans le nez. Une nouvelle article de ce code stipule que le Maitre-électricien (Entrepreneur) doit maintenant (2005) install? un disjoncteur d'arc dans les chambres ? couche, ce disj. vaut une petite fortune. (Un électricien est celui que tu paie sous la table est qui une fois le feu pris dans l'atelier ne te connais plus)

Le l?gisateur (maurons) dit qu'il a un risque que tu mettre le feu en surchargent le circuit de la (les) chambre ? coucher.

Normalement tu devrais avoir deux lampes de chevet, deux réveils-matin, une télé (pour inspirer ta compagne avec bleu-nuit TQS, si tu as des problèmes sur ce cot? :) ), et au pire le chargeur du vibrateur de ta compagne, si c'est toi qui est le problème :D

Au pire tu tire deux ? trois ampères sur le circuit.

Mais habituellement les gens surcharge les circuits de la cuisine et du salon. ces circuits devraient être mieux contrôlé et non ceux de la chambre.

Mais je suis en accord avec les affirmations de Sporty430 et BenoitR, je trouve que ceux-ci avise correctement les membres du forum.

Santara35, Doum,Slx si tu veux vraiement voir si ta chaufrette de construction est bonne pour ton atelier, mets un tournevis dans la 'fan' puis va te coucher, et si ton atelier est la demain tu as une bonne 'fan', les aérothermes a 300$ sont équipé d'un dispositif qui surveille si le courant est bon, si fan ne tourne pas, l'élément ne s'engagera pas, si le courant est trop fort sur le moteur de ventilateur celui-ci n'engagera pas l'élément.

Pour tous les autres, SVP ne prennait pas de risque vous avez investie trop d'argent et de temps pour avoir un atelier, pour quelqued dollars de plus ou deux planche de chêne de moins, installez-vous comme du monde. J'en voie (je suis inspecteur avant achat) trop d'imbécile avoir un atelier dans le sous-sol ou garage mont? en 'broche ? foin', et que lorsque je fais mon rapport d'inspection ? l'acheteur, je dois l'avis? de tous problèmes de la maison que la proposition d'achat est annul
Claude

Qui jette des orties chez son voisin les verra pousser dans son jardin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobf95
  • Portrait de Bobf95
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 167
  • Remerciements: 0

Re: 60 amp vs 100 amp

il y a 19 ans 10 mois
#
Pour tous les autres, SVP ne prennait pas de risque vous avez investie trop d'argent et de temps pour avoir un atelier, pour quelqued dollars de plus ou deux planche de chêne de moins, installez-vous comme du monde. J'en voie (je suis inspecteur avant achat) trop d'imbécile avoir un atelier dans le sous-sol ou garage mont? en 'broche ? foin', et que lorsque je fais mon rapport d'inspection ? l'acheteur, je dois l'avis? de tous problèmes de la maison que la proposition d'achat est annul?.[/quote]

OCGTECH 100/100 d'accord avec toi meme si moi je chauffe encore au bois pour passer mes rebuts , les compagnies d'assurance vérifie plus la cheminée que le poele , j'ai 2 attelier chauff? au bois et je suis ok parce que j'ai des cheminée de brique avec tuile :D
le probleme est de garder une température constante le matin on gele jusqu'a midi :o

cette hiver je vais travailler sur un prototype home made de chauffage anti-feu a l'eau qui consiste a faire circuler de l'ean chaude d'un chauffe-eau domestique dans un radiateur d'auto et un ventilateur
si on peut chauffer une auto a -20 plus facteur vent a 100 kmh avec un petit radiateur je me dit que on peut chauffer un atelier avec le gros radiateur d'une auto facilement et sécuritairement

a votre avis ce type de chauffage peut il marcher

bobf95

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Slx
  • Portrait de Slx
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2640
  • Remerciements: 4

Re: 60 amp vs 100 amp

il y a 19 ans 10 mois
#
J'ignore le coût de l'électricité pour chauffer l'eau ? St-Justin, mais ce sera peut-être ça le problème; c'est ? voir.

Bon, je comprends enfin que le danger du chauffage temporaire de chantier, c'est advenant que le ventilateur ne fasse défaut. Enfin voil? le seul argument servi ici qui tienne réellement la route. Des histoire comme "c'est la norme parce que c'est la norme", c'est un argument d'autorit? qui fait insulte ? l'intelligence.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Pepe
  • Portrait de Pepe
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 361
  • Remerciements: 0

Re: 60 amp vs 100 amp

il y a 19 ans 10 mois
#
[quote:d18eb16263="ocgtech"]Sporty430,
Le l?gisateur (maurons) dit qu'il a un risque que tu mettre le feu en surchargent le circuit de la (les) chambre ? coucher.
[/quote:d18eb16263]

C'est vrai qu'il y a des maurons partout, et ce dans tous les domaines, même dans ce forum. :wink:

J'ai été dans l'ing?ni?rie du bâtiment (?lectrom?camique) pendant 35 ans et j'en ai vu des vertes et des pas m?res et ce, même de la part d'inspecteurs de divers organismes chargés de faire respecter leur CODE :!:

ps. C'est étrange. Au début de ce fil, il était question de la capacit? d'une entrée électrique pour un atelier et maintenant on s'ergote sur la pertinence de certains article du code d'électricité. C'est sûr que ces deux items sont connexe mais ? la base, on n'a pas regl? clairement la question initiale: 60 A vs 100 A.

Et comme disait l'autre: <<C'est pas parce que tu est électricien que tu connais ou applique ton code.>>

On passe maintenant ? un autre appel.....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobf95
  • Portrait de Bobf95
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 167
  • Remerciements: 0

Re: 60 amp vs 100 amp

il y a 19 ans 10 mois
#
six je ne vois pas le lien avec le cout d'op?ratoin de ce systeme
explique moi comment fonctionne un systeme de chauffage a l'eau ou antigel dans les nouvelles maisons

mon idée est que c'est un liquide qui circule dans des caloriferes ou des tuyau dans le béton qui ont le meme profil qu'un radiateur et qui sont aliment? par une source de chaleurs comme l'électricité et le gaz
l'eau que l'on r?chaufe n'est pas perdue elle circule et elle dégage les meme btu qu'une autre systeme de chauffage
les nouveaux systeme ne sont pas plus dispendieux a l'opération

bobf95

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Slx
  • Portrait de Slx
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2640
  • Remerciements: 4

Re: 60 amp vs 100 amp

il y a 19 ans 10 mois
#
Si c'est ?a, tant mieux.

J'imaginais une tuyauterie dans l'atelier qui provenait du chauffe-eau de la maison...!!! :?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Benoitr
  • Portrait de Benoitr
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 4564
  • Remerciements: 0

Re: 60 amp vs 100 amp

il y a 19 ans 10 mois
#
Un jour, mon rêve c'est de chauffer comme ça, avec des tuyaux ? eau chaude sous mon plancher de bois franc (c'est le principe radiant).

Je m'étais déjà inform? pour chauffer avec un réservoir ? eau chaude car aux états-Unis il semble que ce soit très populaire. Mais il semble qu'au Québec, on n'a pas le droit de se servir d'un réservoir ? eau chaude pour cet usage. Mais quoiqu'il en soit, après avoir parl? ? un entrepreneur spécialisé la-dedans, il disait que de toute façon ça coûte moins cher sur le coup (raison pour laquelle c'est populaire) mais que tu finis par y perdre avec le temps. Je n'ai pas plus de détails malheureusement. Un jour, je partirai bien un fil de discussion l?-dessus, quand je serai plus près de réaliser ce rêve...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • SPORTY430
  • Portrait de SPORTY430
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1081
  • Remerciements: 0

Re: 60 amp vs 100 amp

il y a 19 ans 10 mois
#
[quote:cd05cf2967="pepe"]
C'est vrai qu'il y a des maurons partout, et ce dans tous les domaines, même dans ce forum. :wink:
[/quote:cd05cf2967]

Pepe, j'ai failli m'étouffer de rire ? cause de toi :lol: :lol: :lol:

Elle est tordante mais combien juste.... :wink:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Benoitr
  • Portrait de Benoitr
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 4564
  • Remerciements: 0

Re: 60 amp vs 100 amp

il y a 19 ans 10 mois
#
On m'interpelle?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • SPORTY430
  • Portrait de SPORTY430
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1081
  • Remerciements: 0

Re: 60 amp vs 100 amp

il y a 19 ans 10 mois
#
Je pense que ?a ne s'adressait vraiment pas ? toi Benoitr... :lol: :lol:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • SPORTY430
  • Portrait de SPORTY430
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1081
  • Remerciements: 0

Re: 60 amp vs 100 amp

il y a 19 ans 10 mois
#
[quote:8996782c98="ocgtech"]Sporty430,

Ce n'est pas pour te contredire mais, il y a des personnes qui gère le code de l'électricité du Québec, qui se sont mis un doigt dans le nez. Une nouvelle article de ce code stipule que le Maitre-électricien (Entrepreneur) doit maintenant (2005) install? un disjoncteur d'arc dans les chambres ? couche, ce disj. vaut une petite fortune. (Un électricien est celui que tu paie sous la table est qui une fois le feu pris dans l'atelier ne te connais plus)

Le l?gisateur (maurons) dit qu'il a un risque que tu mettre le feu en surchargent le circuit de la (les) chambre ? coucher.

Normalement tu devrais avoir deux lampes de chevet, deux réveils-matin, une télé (pour inspirer ta compagne avec bleu-nuit TQS, si tu as des problèmes sur ce cot? :) ), et au pire le chargeur du vibrateur de ta compagne, si c'est toi qui est le problème :D

Au pire tu tire deux ? trois ampères sur le circuit.

Mais habituellement les gens surcharge les circuits de la cuisine et du salon. ces circuits devraient être mieux contrôlé et non ceux de la chambre.
[/quote:8996782c98]

Ce que tu n'as pas compris Ocgtech, c'est que dans la chambre les gens dorment, entre autres, et ils y sont donc plus vulnérables C'est donc l? qu'il faut protéger le plus. Si ça peut sauver ne serait-ce qu'une vie, le prix en vaut la chandelle. C'est un peu comme les airbags dans les voitures, c'est toujours trop cher sauf le jour o? ils te sont utiles....

Yves.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Doum
  • Portrait de Doum
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Nouveau membre du RARMA
  • Messages : 2941
  • Remerciements: 222

Re: 60 amp vs 100 amp

il y a 19 ans 10 mois
#
Salut, ocgtech

Avant de traiter les gens de "maurons", tu devrais mieux t'informer. Le disjoncteur "arc fault" sur le ou les circuits des chambres c'est pas pour protéger d'une surcharge, c'est pour protéger les enfants lorsqu'ils jouent seuls dans leur chambre. C'est pour empêcher qu'ils ne prennent le courant en coupant un fils de lampe, ou en mettant quelque chose dans une prise. Un peu comme une prise détecteur de "ground" dans les salle de bain.

Aussi, tu dis que ça coute une petite fortune. Moi 80$ je trouve pas ça une fortune si ça peut sauver la vie d'une enfant.

@+ et bonne ann

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Slx
  • Portrait de Slx
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2640
  • Remerciements: 4

Re: 60 amp vs 100 amp

il y a 19 ans 10 mois
#
[quote:da75553b44="SPORTY430"]Ce que tu n'as pas compris Ocgtech, c'est que dans la chambre les gens dorment, entre autres, et ils y sont donc plus vulnérables C'est donc l? qu'il faut protéger le plus.Yves.[/quote:da75553b44]

Ce n'est quand même pas pendant le sommeil qu'il se dépense le plus d'électricité dans la chambre ? coucher... ? moins d'être équipé comme une urgence avec toute les machines pour tenir en vie un zombi...

Pis un disjoncteur, ça sert ? quoi????? Faut pas virer fou avec les cas très hypoth?tiques de sauver "une" vie; sinon, on cesse même de traverser la rue! 8O

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.