Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois - il y a 4 ans 4 mois #286 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Je ne me baserais pas sur le jeux pour supposer si c'est un bearing ou pas.

Les description de plusieurs sites sur ce moteur ( dont tu n'a pas donné de retour ) sont ; bearing.

Et l"apparence du moteur ressemble a un bearing comme je te le disais et encore là, aucun commentaire de ta part.

Dernière édition: il y a 4 ans 4 mois par Latole.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois - il y a 4 ans 4 mois #287 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Latole écrit: Je ne me baserais pas sur le jeux pour supposer si c'est un bearing ou pas.
Les description de plusieurs sites sur ce moteur ( dont tu n'a pas donné de retour ) sont ; bearing.
Et l"apparence du moteur ressemble a un bearing comme je te le disais et encore là, aucun commentaire de ta part.

J'ai parlé au vendeur ce matin, et il dit que ca dépend du fabriquant et du prix, le seul numero qu'il se serve pour les trouver c'est 1873... Ah oui, ils m'ont dit que sur brg c'est beaucoup plus cher que 145$ !
J'aurais bien aimé mais bon, voici ce que ca donne :

Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.


Je vais donc l'installer aujourd'hui, il fait beau !
Pièces jointes :
Dernière édition: il y a 4 ans 4 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois - il y a 4 ans 4 mois #288 par Bricoman
Réponse de Bricoman sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Bricoleur je dis ça comme ça . As-tu fait une marque pour réinstaller le couvercle exactement dans la même position ? C'est une précaution a prendre pour le balancement du moteur.

Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Dernière édition: il y a 4 ans 4 mois par Bricoman.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois - il y a 4 ans 4 mois #289 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Je mettrais de l'huile tant qu'à l'avoir démonté mais je pense que tu n'en as pas.

Brico, je ne savais pas. Qu'est-ce qui peut faire que ça pourrait être débalancé ?

Dernière édition: il y a 4 ans 4 mois par Latole.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois #290 par Bricoman
Réponse de Bricoman sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Latole écrit: Je mettrais de l'huile tant qu'à l'avoir démonté mais je pense que tu n'en as pas.

Brico, je ne savais pas. Qu'est-ce qui peut faire que ça pourrait être débalancé ?



En fait ce n'est qu'une bonne habitude a prendre . Probablement que cela n'aura aucun effet mais quelques video sur le sujet le conseillaient . Il suffit que ce soit décentré de quelque millième j'imagine pour causer problème.

Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois #291 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Bricoman écrit:

Latole écrit: Je mettrais de l'huile tant qu'à l'avoir démonté mais je pense que tu n'en as pas.

Brico, je ne savais pas. Qu'est-ce qui peut faire que ça pourrait être débalancé ?



En fait ce n'est qu'une bonne habitude a prendre . Probablement que cela n'aura aucun effet mais quelques video sur le sujet le conseillaient . Il suffit que ce soit décentré de quelque millième j'imagine pour causer problème.


Tu as raison, c'est une bonne habitude a prendre

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois - il y a 4 ans 4 mois #292 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Bon, le nouveau moteur du condenseur de ma thermopompe est installé...
1 - Fil pas assez long ...
2 - N'accepte pas les Dual capacitors, alors deux capacitors séparés !
3 - Plus dure a tourner que le vieux avec mes doigts sans la fan
4 - Le vieux prenait 12 secondes pour arrêter de tourner contre 6 sec pour le neuf
5 - Le neuf pousse plus d'air que le vieux (peut etre a cause de la température extérieur qui
__est moins froide que ce matin)
6 - Performance énergétique a l'intérieur, j'ai pas vu de différence !!!
7 - Semble moins bruyant !
Dernière édition: il y a 4 ans 4 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois #293 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
3- Ça ne veut rien dire
4- Idem
5- Un moteur neuf comparé a un vieux défectueux, rien d'étonnant
6- Ça ne se mesure pas à l'oeil et c'est aussi possible qu'il n'y en ai pas

7 - Alors là c'est étonnant que le bruit de ferraille que faisait ton vieux moteur a froid soit semblable avec le neuf ;
Ça ne va pas du tout alors.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois - il y a 4 ans 4 mois #294 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
3 et 4 - normal qu'il soit plus stiff ! il est neuf
5 - Je suis bien content !
6 - Ce n'est pas mon avec oeil mais avec mon PC !
7 - Le neuf semble moins bruyant que le vieux (En opération non bruyante) !
Oui, je suis 100% satisfait !
Dernière édition: il y a 4 ans 4 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois #295 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
6- Ton PC !! Wow tu es high tech, je crois me souvenir que tu avais déjà parlé de ta maison interconnecté.

Ça annonce bien alors.
Penses-tu que les conditions météo actuelles( pas froides) sont représentatives ou il te faudra attendre de plus grand froids pour le bruit ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois - il y a 4 ans 4 mois #296 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Latole écrit: Penses-tu que les conditions météo actuelles( pas froides) sont représentatives ou il te faudra attendre de plus grand froids pour le bruit ?


Pour en être certains, va falloir attendre les grands froids, mais je suis confiant ! Il n'a pas fait ce bruit depuis le 14 novembre !!!!
(En attendant j'ai mis le vieux dans le congélateur de mon épouses et je lui ai pas dit ! )







A+
Dernière édition: il y a 4 ans 4 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois #297 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Bricoleur22 écrit: ]En attendant j'ai mis le vieux dans le congélateur de mon épouses et je lui ai pas dit ![/size])


AhAh !

Il ne faut jamais rien jeter. sérieusement je le garderais comme spair .




A+


Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois #298 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Latole écrit: Il ne faut jamais rien jeter. sérieusement je le garderais comme spair .


Je vais le garder et peut-être le modifier pour qu'il soit sur roulements a billes ! ... pour l'instant je viens de le sortir du congélateur et je sens un petit jeu radial, alors que hier alors qu'il était chaud je ne le sentais pas !

A suivre lors de l'autopsie !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois - il y a 4 ans 4 mois #299 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Bon hier j'ai modifié mon déflecteur en attendant d'en fabriquer un plus joli et mieux pensé :
Pièces jointes :
Dernière édition: il y a 4 ans 4 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois #300 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Il me paraît très bien ce "nouveau " déflecteur.
Je ne doute pas qu'il fera l'affaire.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

We use cookies
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. L'information recueillie ne sert qu'à l'utilisation adéquate du site LaMortaise.com