Changer thermopompe et fournaise R22 pour du R410 problème

Plus d'informations
il y a 3 ans 9 mois #121 par Roy555
latole, je ne peux pas couper la porte car je n'aurai plus de garantie malheureusement

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 3 ans 9 mois #122 par Roy555
le probleme est que je ne peux pas la laisser sur le mode ON...si je pourrais l'air serait plus égal...
Mes trappes sous-sol sont fermées
Mes trappe rez-de-chaussées, ils sont fermées sauf 2 semi-ouverte
et en haut elles sont tous ouverte
Si je laisse les trappes ouvertes au rez-de chaussée au complet, il fait trop chaud en haut
mon sous-sol est froid, il est a 61

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 3 ans 9 mois #123 par Frankie

Roy555 écrit: latole, je ne peux pas couper la porte car je n'aurai plus de garantie malheureusement


J’ai comme l’impression que tu n’en a déjà plus de garantie. Puisque ton vendeur ne répond plus à tes appels.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 3 ans 9 mois - il y a 3 ans 9 mois #124 par Renovaideur
Je récapitule.
Changement de fournaise et thermopompe et depuis senteur désagréable.
Le vendeur installateur reconnaît mais ne veut pas corriger.

Si je compare ton installation avec la mienne.
Moi (voir la photo mise)
À gauche ma fournaise assise sur ce qu'ils appellent un bateau sur lequel repose aussi la thermopompe.
Cette configuration était la seule possible étant donné la hauteur disponible.
J'ai facilement accès au condensateur par une porte facile à ouvrir.
Étant donné que les eaux de condensation se vidaient dans un trou dans le plancher, installation d'une pompe d'évacuation ( petite boîte noire en bas à gauche) reliée à un tuyau qui suit les conduits de liquide réfrigérant.
Mon thermostat est resté le même : un électronique non programmable qui alterne du chauffage à la climatisation automatiquement selon les points de consigne et la température de la maison. Aucune plage horaire. Le ventilateur est en mode constant mais mon appareil a un moteur à vitesse variable.
Le thermostat est au rdc.
J'ai donc installé des clés de contrôle sur les conduits au sous-sol pour rebalancer le débit dans les différentes pièces. De fermer les grilles dans les pièces n'est pas vraiment efficace.

Toi selon la photo

Je ne vois pas ta fournaise sur la gauche. Tes deux appareils sont montés un sur l'autre.
Dans ce cas le bateau (gros conduit au bas ) est inutile. Devait être ton ancienne installation.
Ton évacuation de l'eau se fait par le tuyau blanc à droite.
Se déverse-t-il dans un vrai drain ou simplement un trou dans le plancher?
Y a-t-il un p trap dans le plancher?
Je remarque un tuyau vertical blanc non bouché. Se pourrait-il que des vapeurs d'égoûts se défagent de ce tuyau?
Tes appareils sont vraiment petits comparativement aux miens et ma maison est plus petite mais le confort parfait.

Principes généraux
La climatisation est fonction de refroidissement ET déshumidification.
Plus l'appareil fonctionne longtemps, meilleure est la déshumidification.
Un thermostat fonctionne selon des points de consignes (degré de température désirée) et non selon une plage horaire. Fonctionner selon une plage horaire d'arrêts et départs continuels selon un laps de temps est contraire au principe de température et nuit à l'efficacité du système.

À vérifier

Le petit tuyau blanc vertical et le boucher. devait être partie de l'ancienne installation et n'a pas été corrigé

Si les tuyaux se déversent dans un drain muni d'un ptrap ou simplement dans le drain ou encore dans un trou dans le plancher.

Vérifier si ce vendeur a des plaintes auprès de la RBQ ou consommateurs

Ta machine a été produite en septembre 2018......ça fait presque 2 ans.......bizarre.

Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....
Dernière édition: il y a 3 ans 9 mois par Renovaideur.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 3 ans 9 mois - il y a 3 ans 9 mois #125 par Bricoman
Je ramène les photos
toi :

Roy :



Reno pourquoi tu dis que le "bateau" est de trop il faut bien que l'air arrive de quelque part. ? Dans son cas c'est sous l'evaporateur . Oui comme chez moi ce aurait pu être par le côté mais le chemin de l'air est le même.

En passant ou se situe ton filtre ? Au dessus de l'évaporateur j'imagine par où arrive l'air.



Roy a tu appelé Climatisation Montréal et peux tu mettre une photo de l'étiquette de la thermopompe. ?

Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Dernière édition: il y a 3 ans 9 mois par Bricoman.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 3 ans 9 mois - il y a 3 ans 9 mois #126 par Renovaideur
Vrai tu as raison.
L'air pourrait arriver pas le côté mais c'est une autre configuration qui a été faite probablement parce que c'est ce qu'il y avait auparavent

Mon filtre est juste au-dessus de l'évaporateur à droite.
Le sien n'est pas visible on dirait.

Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....
Dernière édition: il y a 3 ans 9 mois par Renovaideur.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 3 ans 9 mois #127 par Bricoman
Bien sur il est là entre le bateau et le conduit a gauche

Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 3 ans 9 mois #128 par Renovaideur
Bien oui.
Cependant toute la poussière du retour d'air passe par le condensateur et la fournaise


Mon installation capte la poussière avant ce qui me semble plus logique.

Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 3 ans 9 mois - il y a 3 ans 9 mois #129 par Bricoman
Pourquoi tu dis ça , le conduit de gauche est surement le retour d'air non ? Chez toi il est a droite lui il est a gauche .

Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Dernière édition: il y a 3 ans 9 mois par Bricoman.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 3 ans 9 mois #130 par Renovaideur
Vrai encore.......

Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 3 ans 9 mois #131 par Bricoman

Renovaideur écrit: Vrai encore.......



:lol:

Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 3 ans 9 mois #132 par Roy555
le filtre est a gauche juste au dessus du bateau MERV11 (la boite plus foncée )
Non ce n'est pas l'ancienne configuration, ils ont tout refait...
avant a gauche, d'ou l''air arrive était 12 pouces par 24 pouces et le filtre était en bas entre les 2 comme si la chaloupe était en 2 morceaux séparé par le filtre 20x25
Sur la photo le tuyau blanc ouvert c'est que c'est le tuyau pour l'échangeur d'air mais comme ils ne reviennent pas poser le T et bien j'ai du mettre un bassin en dessous pour l'eau qui coule...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 3 ans 9 mois #133 par Bricoleur22
Je crois qu'il y a un avantage avec une admission pas le bas, surtout dans le cas d'un V-Coil, est que le flux d'air est mieux répartis de chaque coté du coil....

Avec mon ancienne thermopompe (ancienne maison) j'avais une admission par le coté gauche avec un V-Coil. A chaque année quand je devais nettoyer mon COIL dû a ma mauvaise filtration, le coté gauche de mon v-coil était toujours beaucoup plus sale que le coté droit !

Mon installation actuelle est comme suit :


Cliquer sur l'image pour agrandir et une seconde fois pour agrandir plus:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 3 ans 9 mois #134 par Roy555
Oui je vois...ici c’est le ferblantier qui fait la configuration en fonction de la grosseur des conduits dans la maison aussi...

Est-ce que le ventilateur est trop fort et c’est peut-être la cause de l’odeur ou la cause que la climatisation arrête et repart tout le temps ?

Car elle semble pousser l’air plus fort qu’avant Et l’air semble plus froide aussi

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 3 ans 9 mois - il y a 3 ans 9 mois #135 par Bricoman
C'est plus froid parce que ton système est plus efficace .
Roy tu n,as peut-être pas vu mes questions. As-tu appeler Climatisation Montreal et peux tu mettre une photo de l'étiquette de la thermopompe. ?

Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Dernière édition: il y a 3 ans 9 mois par Bricoman.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

We use cookies
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. L'information recueillie ne sert qu'à l'utilisation adéquate du site LaMortaise.com