Changer thermopompe et fournaise R22 pour du R410 problème
- Roy555
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 91
- Remerciements reçus 1
le test a été fait voici les résultat
au dessus du ventilateur 42
dans le retour a gauche 62
c'était un thermomètre comme le tiens mais électronique
je viens de penser que les trappes au rez-de chaussée étaient fermées sauf 2 et sous sol fermées
le monsieur qui a fait le test
en plus ca fait 3 fois qu'on baisse le ventilateur
il a vérifié et la panne est correct, la panne est le panneau qu'on voit en ouvrant la porte et qui suinte et en bas il y a un réservoir en plastic fait sur le long de ce panneau...il me dit que c'est correct aussi...
il sent bien la mauvaise odeur lorsque le système est sur le ON et quand elle arrête de climatisé...il cherche vraiment a trouver le problème...il va faire d'autres appels demain,,,
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Roy555
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 91
- Remerciements reçus 1
voici les numéros de modele de mon anciens syteme
Fournaise : UBHC-21J18SFA
thermopompe : UPKA-043JAZ, c'était une 3.5 tonnes
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13573
- Remerciements reçus 4337
Normalement après 15 minutes de fonctionnement, la température de l'admission devrait être assez proche de la température ambiante de la maison.
Alors si tes deux lectures sont bonnes ca te donne un taux de récupération de 11C (20F), ce qui ressemble a ce que j'obtiens de chez moi. Alors ta machine semble assez bien refroidir selon tes chiffres.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13573
- Remerciements reçus 4337
Il va lui rester a trouver le problème d'odeur ! Tiens nous au courant lorsqu'il aura mis le doigt sur le bobo !!
A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Roy555
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 91
- Remerciements reçus 1
Oui je te tiens au courant...
En passant j’ai 2 maines, le monsieur me l’a dit, les 2 partes des conduits au dessus de la fournaise...
En baissant le ventilateur, le jour en après-midi, elle fonctionne plus longtemps, environ de 3hrespm à 8 hres pour mais le reste du temps c’est environ 10 minutes climatise pour 10 minutes d’arrêt
Chez toi c’est comment aujourd’hui, est-ce que c’est comme moi ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13573
- Remerciements reçus 4337
Pour ce qui est des séquences d’arrêt et de départ, les nouveaux thermostats d'aujourd'hui fonctionnent de façon intelligente. Au démarrage la première fois de la journée fonctionnera plus longtemps jusqu’à ce que le point de consigne et la température ambiante soit très près.
Ex: Si il fait 30C dans la maison et que tu démarre la climatisation avec un point de consigne de 22C, ça peu parfois prendre beaucoup de temps avant que la température baisse jusqu’à 22C, car tout est chaud dans la maison, soit l'air, les meubles, les planchers, le plafond, les fenêtres et le soleil qui plombe sur le revêtement extérieur.... Une fois l'air ambiant rendu a 22C, le thermostat ordonnera a la thermopompe de s'arrêter. Un fois a 22.5C, elle redémarrera a nouveau quelques minutes pour la ramener a 22C.
Voici pour chez moi cet après midi :
Cliquer sur l'image pour agrandir:
Cliquer sur l'image pour agrandir:
Comme tu peux voir, lorsque mon épouse a baissé elle même le point de consigne a 25C sur le thermostat (13:37PM) au début la thermopompe a fonctionné 33 minutes, et ensuite son temps de fonctionnement a baissé a environ 13Min chaque fois, pour chaque arrêt de 10Min + 1.5Min(Fan). A ce moment dehors il faisait entre 32C et 35C. Au démarrage il faisait 26C ou 27C dans la maison et le point de consigne avait été mis a 25C.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9359
- Remerciements reçus 1440
Qu'a dit le monsieur au sujet de la puissance de 3.5 tonnes ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Roy555
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 91
- Remerciements reçus 1
merci pour les explications...
chez moi je mets la climatisation a 21 et je ne la change pas...je n'ouvre jamais les fenêtres alors c'est en tout temps le système...
J'ai un thermostat mécanique aussi car ceux la son moins sensible aux variations
il y a une autre personne qui va passer ce week-end aussi
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Roy555
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 91
- Remerciements reçus 1
elle a toujours refroidi...c'est que comme je ne peux pas la mettre sur le mode ON a cause de l'odeur, lorsqu'elle ne climatise pas pendant les température plus basse, il n'y a pas de circulation d'air...en ce moment il fait tellement chaud dehors qu'elle fonctionne plus et aussi en baissant le ventilateur. elle fonctionne plus...depuis la dernière baisse du ventilateur...
mais l'air qui sort des trappes est très froide humide...
et la c'est une 3Tonnes...si on augmente a 3.5 tonnes le problème va être pire...il y a une autre personne qui va venir ce week-end,...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13573
- Remerciements reçus 4337
C'est un peu comme a l'usine, nous avions des minis locaux insonorisés dans le milieu de l'usine avec des petits climatiseurs de fenêtres de 8000BTU et il faisant 50C (24/24 365/365) dans l'usine, le point de consigne était environ a 26C... Les machines n’arrêtaient presque jamais.
Chez moi le point de consigne est a 28C, et on le baisse manuellement a 25C si on en sent le besoin. A 23:00 chaque soir, le point de consigne revient a 28C ! Le matin lors de notre réveil a 6:00 il fait 24C.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9359
- Remerciements reçus 1440
Roy555 écrit: Latole,
elle a toujours refroidi... .
Ah bon, J'ai du mal lire.
Par contre plusieurs fois j'ai écrit sans que ce soit démentie par toi :
Si tu as une odeur et pas de refroidissement la conclusion est que ta machine a perdu son gaz.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Roy555
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 91
- Remerciements reçus 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9359
- Remerciements reçus 1440
.c'est que comme je ne peux pas la mettre sur le mode ON a cause de l'odeur,
mais l'air qui sort des trappes est très froide humide...
et la c'est une 3Tonnes...si on augmente a 3.5 tonnes le problème va être pire...il y a une autre personne qui va venir ce week-end,...[/quote]
Froid et humide : froid c'est le but, la preuve que ça fonctionne.
Humide ; La machine devra fonctionner de très nombreuse heures sans doute pour enlever l'humidité dans la maison.
Pour l'odeur, laisse le ventilateur seul en marche quand vous pouvez ouvrir les fenêtre. L'odeur devrait partir. Le contraire serait étonnant.
Pourquoi une autre personne ? Quel est la suite ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Roy555
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 91
- Remerciements reçus 1
Il y a un entrepreneur qui est venu aujourd’hui et il m’a expliqué que la forte odeur vient vraiment de la machine...il y a un problème dans l’installation, ou configuration....mais çà vient de là...
C’est une odeur d’humidité renfermé, comme d’une suompe...c’est rendu que l’odeur colle après mes vêtements, rideaux, sofa...
Car malgré que je la laisse sur le mode Auto, quand elle ne climatise pas assez longtemps et qu’elle repart l’odeur y est au début de chaque fois qu’elle repart...
Et à la fin aussi, je pense...
Aujourd’hui malgré la chaleur, elle ne climatise pas longtemps...
J’ai contacté d’autres personnes et j’attends leurs appels et visites...
Plus la compagnie qui ont installé attend pour venir régler le problème, plus çà va leur coûter cher car çà endommage ma maison et ce qui s’y trouve à l’intérieure...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9359
- Remerciements reçus 1440
Roy555 écrit: Latole, oui je vais faire ce que tu me dis quand il fera moins chaud...
.
Le matin très tôt ou dans la nuit, il fait moins chaud. J'ouvre le matin très tôt.
Comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, ces deux hypothèse;
Je penserais à un "enduit" quelconque ( de la manufacture ) sur les pièces installées et qui dégagerait cet odeur. Un enduit qui aurait dû être enlevé à l'usine.
Ou un déversement de gaz réfrigérant lors de l'installation.
Je ne sais pas si ce gaz laisse un dépôt ni s'il sent.
Ce ne sont que de hypothèse.