J'ai bien vérifier le moteur, l'arbre et je n'ai senti aucun jeux rien.
J'ai remplacé le moteur car ça ne pouvait venir que de là , plus aucun bruit.
Ç'est pour mentionner qu'un simple jeux invisible ( par ta réparation ? ) peut ne pas avoir réglé le problème
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13569
- Remerciements reçus 4337
Latole écrit: J'avais u moteur de ventilateur dans ma fournaise qui faisait un bruit de vibration en fonctionnant.
J'ai bien vérifier le moteur, l'arbre et je n'ai senti aucun jeux rien.
J'ai remplacé le moteur car ça ne pouvait venir que de là , plus aucun bruit.
Ç'est pour mentionner qu'un simple jeux invisible ( par ta réparation ? ) peut ne pas avoir réglé le problème
Possible que j en'ai pas vu qu'il pourrait y avoir un des BLOC dans le rotor ou le stator qui bouge quand ces derniers sont froids !
En attendant, je viens tout juste de remplacer le condensateur par un ancien qui était encore bon et que j'avais conservé. Je verrai dans les prochains soirs ce qui va se passer ....
A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9355
- Remerciements reçus 1438
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13569
- Remerciements reçus 4337
Je sais bien que le bruit ne vient pas du condensateur. Mais je me suis dit que si le condensateur ne garderait pas sa charge, et qu'il se déchargerait dans le moteur continuellement, et que le moteur réagisse bizarrement a une décharge continuelle et le fasse vibrer... je sais pas ... c'est juste un test comme ça ! De toute façon, ça ne m'a pris que 5 minutes !Latole écrit: Un condensateur ne peut faire ce bruit !
Mais honnêtement, moi aussi je serais bien surpris que ca soit le condensateur qui fasse vibrer le moteur !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13569
- Remerciements reçus 4337
J'ai cru noter (embêtant) au démarrage que le ventilateur a démarré plus lentement que d'habitude !
Serait-ce dû au 2.8MFD ou est-ce dans ma tête ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9355
- Remerciements reçus 1438
Bricoleur22 écrit: De plus, le condensateur que je viens de retirer est un 5MfD, et je mesure 5.8 MFD, celui que j'ai mi est lui aussi un 5MFD et je mesure 2.8 MFD. Sur le moteur il est indiqué d'utiliser un 5MFD.
J'ai cru noter (embêtant) au démarrage que le ventilateur a démarré plus lentement que d'habitude !
Serait-ce dû au 2.8MFD ou est-ce dans ma tête ?
Tu as tout compris, la valeur inférieure en est la cause
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13569
- Remerciements reçus 4337
Voici, l'hiver j'utilise un déflecteur comme suit :
Alors que ceux vendus par les commerçants sont fabriqués comme suit :
Je me demande si mon déflecteur n'occasionnerait pas un débalancement ou une torsion de l'impeller de tôle mince dû a l'angle de mon panneau d'un seul coté qui pourrait provoquer une restriction du débit inégale tout autour (les deux barres transversales situées au dessus, n'aident pas non plus) !
Ca sera le dernier test que je vais faire.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9355
- Remerciements reçus 1438
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13569
- Remerciements reçus 4337
Je vais voir si je pourrais pas me trouver une facon de m'en fabriquer un avec deux cônes dos-a-dos, celui du dessous pour repartir l'air tout autour, et celui du dessus pour éviter l'accumulation de la neige !Latole écrit: Je ne sais pas si c'est ton problème de bruit mais comme déflecteur, il offre sûrement un peu (beaucoup ? ) de restriction à la circulation de l'air.
Les suggestions sont les bienvenus !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9355
- Remerciements reçus 1438
Ey si tu y met un cône au centre ce sera sans doute mieux. A fabriquer avec de la tôle, pas trop difficile.
Ici :
www.airfiltration.ca/filtres-fournaise/toit-thermopompe.htm
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
- Hors Ligne
- Membre premium
- Membre du RPPA
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13569
- Remerciements reçus 4337
Celui vendu, c'est fait très cheap .... Je l'ai eu et il a cassé la premiere hiver !Latole écrit: Un simple toit plat, pas trop, près fera le travail.
Ey si tu y met un cône au centre ce sera sans doute mieux. A fabriquer avec de la tôle, pas trop difficile.
Mais pour celui du vidéo DIY, ca ressemble au mien mais en mieux puisqu'il évacue sur 4 faces et très solides. Par contre le toit doit être absolument être incliné dû au toit de ma maison de 12/12 et qui se vide directement sur la thermopompe par avalanche !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13569
- Remerciements reçus 4337
Bien sûr en pointe sur le dessus et en pointe dessous, structural, collé, avec du merisier russe mince de 3/8 pour pas que ça ne soit trop lourd ! C'est faisable !Bricoman écrit: Je regarde egalement pour un deflecteur. L'année derniere une fois la neige bouchait completement le dessus. Pas necessaire que ce soit des cone je pense. Juste un "V" dessus et dessous fonctionnerait.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9355
- Remerciements reçus 1438
Bricoleur22 écrit:
Bien sûr en pointe sur le dessus et en pointe dessous, structural, collé, avec du merisier russe mince de 3/8 pour pas que ça ne soit trop lourd ! C'est faisable !Bricoman écrit: Je regarde egalement pour un deflecteur. L'année derniere une fois la neige bouchait completement le dessus. Pas necessaire que ce soit des cone je pense. Juste un "V" dessus et dessous fonctionnerait.
Très bonnes idées.
Si lourd, 4 pattes au sol
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13569
- Remerciements reçus 4337
J’ai remplacé mon condensateur de 5.8 MFD par un 2.8 MFD… le bruit est encore pire … Je me demandais si je peut mettre le 2.89 et le 5.8 en parallele afin d’avoir 8.6 MFD pour fin de test …
Sachant qu'on recommande 5MFD pour ce moteur, vais-je endommager mon moteur avec ces deux condensateurs en parallèle d'une valeur de 8.6 ?