Réponse de Marc Blanchette sur le sujet génératrice
Après avoir remonter le panneau. J'ai effectué un essai . Il n'y a plus de 240 volt?. Juste 120 v. Une phase ne fonctionne plus. Je vérifie le plan électrique de la génératrice. Le côté neutre de la bobine d'une des phase du générateur est relié au circuit de châssis. Comme j'ai retiré le pont qui reliait le neutre au châssis, une bobine devenais hors fonction. Pour ce qui est du GFI, il ne saute plus. J'ai clairement identifier les fonctions de ma switch. Ma génératrice est maintenant polyvalente. Merci pour vos idées !  
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Marc Blanchette
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 1 an 3 mois #77 par Marc Blanchette
Réponse de Marc Blanchette sur le sujet génératrice
C'est le circuit # 33 que j'ai changer de place. 
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 1 an 3 mois #78 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet génératrice
Merci Marc...
Lorsque j'aurai du temps, je vais vérifier sur la mienne... ce petit morceau de tôle est peut-être présent sur la mienne aussi .... j'ai hâte de voir !

A+

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 3 mois - il y a 1 an 3 mois #79 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet génératrice
Ton circuit 33 t'as fais perdre le 240 V.  !! Impossible. Tu n'as pas débranché le 33 mais autre chose
La connexion du circuit 33 doit être accessible sur le chassis, comme la mienne. On l'enlève au chassis.

 

Pièces jointes :
Dernière édition: il y a 1 an 3 mois par Latole.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Marc Blanchette

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Marc Blanchette
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 1 an 3 mois #80 par Marc Blanchette
Réponse de Marc Blanchette sur le sujet génératrice
Si tu vérifie sur le wiring diagram, on le voit sauf que j'avais manqué d'attention pour le remarquer?. Sinon j'ai vue que les generatrice champion on simplement un fil blanc de vissé dans le boîtier du générateur. Encore plus simple. Disons que cette expérience a démystifié la génératrice pour moi !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 3 mois - il y a 1 an 3 mois #81 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet génératrice
Comment expliques- tu que ça coupe le 240 V ? 

Mon circuit et le fil a débrancher ; identique à ton circuit 


Pièces jointes :
Dernière édition: il y a 1 an 3 mois par Latole.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 3 mois - il y a 1 an 3 mois #82 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet génératrice
Tu as débranché le mauvais côté. Il faut que tu débranches où sont les  deux "V".

Dernière édition: il y a 1 an 3 mois par Latole.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 3 mois #83 par Pastille
Réponse de Pastille sur le sujet génératrice

C'est le circuit # 33 que j'ai changer de place. 


 
Avez vous fait l'essai avec l'interrupteur à on ou off. Il faudrait qu'il soit à on.  Autrement s'il manque une phase de 120V c'est qu'une ligne à été débranchée et non le neutre.

 
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 3 mois #84 par Pastille
Réponse de Pastille sur le sujet génératrice
Si le 240 volts est toujours absent malgré l'interrupteur à "on" cela indique qu'une phase a été débranchée et non le neutre.
À ce  moment cela indique que le cavalier est au niveau des connections dans la génératrice sous le couvert de ventilation sous le panneau. Il y a habituellement un fil qui relie le neutre au ground (jumper).  C'est à ce niveau qu'il faut placer l'interrupteur.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 1 an 3 mois - il y a 1 an 3 mois #85 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet génératrice
A moins que j'aille mal compris tes explications !
Es-tu certain d'avoir installé ta nouvelle switch entre les deux points rouges ce cette photo ?
C'est comme si tu l'avais installé du mauvais coté ! Car tu dois pas perdre le 240V !

Pièces jointes :
Dernière édition: il y a 1 an 3 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Marc Blanchette
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 1 an 3 mois #86 par Marc Blanchette
Réponse de Marc Blanchette sur le sujet génératrice
Oui je l'avais fait

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Marc Blanchette
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 1 an 3 mois #87 par Marc Blanchette
Réponse de Marc Blanchette sur le sujet génératrice
Physiquement c'est une tôle qui connect la vis de distribution du neutre à la vis de distribution de la mise à la terre et tout les neutre et mise à la terre sont vissé sur ces vis. Donc j'ai séparé les neutre et mise à la terre. Retiré la tôle et les brancher chacun à la borne respective.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Marc Blanchette
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 1 an 3 mois #88 par Marc Blanchette
Réponse de Marc Blanchette sur le sujet génératrice
  La tôle en question
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 1 an 3 mois #89 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet génératrice
Tant qu'a être dans le sujet, j'ai décidé de consulter mon manuel et j'ai regardé sur ma génératrice de marque Champion. Je ne sais pas si ce logo apparait sur toute les génératrices de cette marque ou si c'est un logo standard a l'industrie.  Alors pour ceux qui ne savent pas comment le savoir, si vous voyez ce LOGO vous saurez si vous pouvez ou pouvez pas la brancher sur votre panneau ou pas sans danger.

Dans mon manuel Champion on explique les logos  et un (entouré de jaune) a propos du neutre flottant ou pas comme suit, et si j'ai bien compris ça dépendrait du modèle acheté.



Et maintenant voici une photo partielle de ma génératrice où l'on peut voir ce logo (entouré de jaune)qui indique la façon dont ma génératrice a été construite a l'usine, a titre d'exemple, pour l amienne on vois très bien que  je ne pourrais pas la brancher sur mon panneau:


En regardant le plan de ma génératrice, j'ai marqué en rouge l'endroit où le neutre est branché sur le Ground.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Marc Blanchette
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 1 an 3 mois #90 par Marc Blanchette
Réponse de Marc Blanchette sur le sujet génératrice
Je ne sais pas si c'est général pour la champion mais j'ai vue sur une vidéo que ce fil était vissé dans le bout du générateur sous le couvert. Reste à voir si Bricoleur22 est monté de la même manière.
help.championpowerequipment.com/article/...eutral-bond-to-frame

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

We use cookies
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. L'information recueillie ne sert qu'à l'utilisation adéquate du site LaMortaise.com