génératrice
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13573
- Remerciements reçus 4337
Merci Marc, et j’accompagne ma réponse la vidéo que j'ai trouvé sur le lien que tu viens de partager avec nous et qui explique en 1 minute comment séparer le neutre du ground sur quelques génératrices de marque Champion, Certified ou un de ses clones si ça correspond !Je ne sais pas si c'est général pour la champion mais j'ai vue sur une vidéo que ce fil était vissé dans le bout du générateur sous le couvert. Reste à voir si Bricoleur22 est monté de la même manière.
help.championpowerequipment.com/article/...eutral-bond-to-frame
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 699
- Remerciements reçus 363
Je vous l’ai mentionné dans le message #84. Il faut retirer le couvercle de ventilation du générateur pour retrouver les connecteurs, le filage n’est pas nécessairement comme sur la vidéo mais le cavalier reliant le neutre au MALT est facilement identifiable.Je ne sais pas si c'est général pour la champion mais j'ai vue sur une vidéo que ce fil était vissé dans le bout du générateur sous le couvert. Reste à voir si Bricoleur22 est monté de la même manière.
Actuellement seul un multimètre pourrait identifier clairement si le neutre est toujours lié au MALT du châssis.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13573
- Remerciements reçus 4337
help-championpowerequipment-com.translat...tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13573
- Remerciements reçus 4337
files.helpdocs.io/fQ6mHzyLoe/articles/4e...-neutral-bonding.pdf
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 699
- Remerciements reçus 363
J’avais manqué celle-là ?
C'est bien possible que tu ais raison, mais je me disais que puisque ma maison est elle aussi reliée a un tuyau de cuivre j'aurais cru que ca faisait. D'autant plus que l'intérieur du tuyau étant lui aussi en contact avec le sol que ça serait un avantage de plus je crois. Sinon il reste de la ROD d'armature a béton... moins cher en plus !Pas du tout certains qu'un tuyau fait l'affaire, Dans tous les exemples lues, la tige doit être pleine. Pas cher quand même.
On va attendre l'avis de notre ami Pastille a ce propos !
A suivre
1. Il faut une tige solide.
2. La grosseur du fil nu qui relie la tige pour une entrée électrique entre 0-200 ampères est #6AWG pour du cuivre et #4 AWG pour de l’aluminium. Si on utilise la génératrice comme une alimentation principale avec une boîte de transfert 4 pôles qui empêche le retour du neutre au MALT de l’alimentation (hydro Québecj la norme s’applique.
3. Pour une génératrice avec un neutre flottant et qui est relié au neutre et MALT du panneau principal on doit minimalement utiliser un câble d’une grosseur minimale ou supérieure selon la puissance de la génératrice ( exemple génératrice avec prise de transfert de 30 Amp 240 V on utilise minimalement un câble #10AWG en cuivre ou #8 AWG en aluminium.
4. La tige galvanisée telle que présentée n’est pas compatible pour être reliée avec du cuivre nu en raison de la réaction galvanique qui entraînera la corrosion de l’anode soit la tige galvanisée et cette corrosion augmentera la résistance. Il faut utiliser un connecteur en cuivre étamé ou autre pour éviter la réaction galvanique.
5. Une mise à la terre par une tige métallique de la génératrice n’est nécessaire que pour un système qui est distinct du réseau d’hydro Québec , c’est à dire qui ne partage pas le neutre avec le panneau principal et qui n’est pas lié au MALT du panneau principal. Dans ce cas le système est autonome et doit avoir un neutre lié au châssis et son propre MALT. Dans les autres cas ce n’est pas une obligation et comme mentionné auparavant un seul neutre peut-être lié au MALT par branchement selon les diverses normes (NEC, CSA, codes du bâtiment canadien et provincial).
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9357
- Remerciements reçus 1439
Pas directement.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9357
- Remerciements reçus 1439
Merci Marc, et j’accompagne ma réponse la vidéo que j'ai trouvé sur le lien que tu viens de partager avec nous et qui explique en 1 minute comment séparer le neutre du ground sur quelques génératrices de marque Champion, Certified ou un de ses clones si ça correspond !Je ne sais pas si c'est général pour la champion mais j'ai vue sur une vidéo que ce fil était vissé dans le bout du générateur sous le couvert. Reste à voir si Bricoleur22 est monté de la même manière.
help.championpowerequipment.com/article/...eutral-bond-to-frame
Intéressant,
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9357
- Remerciements reçus 1439
Il semble que le point de contact du neutre au MALT se situe à cet endroit…
Il ne faut pas débrancher la MALT du châssis mais bien séparer le neutre du MALT.
Ta réponse m'avais échapper Pastille, donc je n'ai pas fait le bon débranchement en débranchant la MALT du chassis
je vais la rebrancher ( photo ) et faire comme Marc Blanchette
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9357
- Remerciements reçus 1439
Physiquement c'est une tôle qui connect la vis de distribution du neutre à la vis de distribution de la mise à la terre et tout les neutre et mise à la terre sont vissé sur ces vis. Donc j'ai séparé les neutre et mise à la terre. Retiré la tôle et les brancher chacun à la borne respective.
Le cavalier ( la tole ) devait être certainement sur TB-2 , et / ou TB3 . Pas où tu le crois
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 699
- Remerciements reçus 363
oui ? 4 pôles.On s'entend qu' une génératrice dont le neutre est branchée à la masse peut quand même être branchée au panneau électrique de la maison....moyennant le panneau de transfert approprié.
Pas directement.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 699
- Remerciements reçus 363
C’est mon avis aussi, on ne perd pas une ligne de 120 V sans débrancher un fil vivant.
Le cavalier ( la tole ) devait être certainement sur TB-2 , et / ou TB3 . Pas où tu le crois
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9357
- Remerciements reçus 1439
C’est mon avis aussi, on ne perd pas une ligne de 120 V sans débrancher un fil vivant.
Le cavalier ( la tole ) devait être certainement sur TB-2 , et / ou TB3 . Pas où tu le crois
Ce n'est pas une citation de Shaft....Un détail.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9357
- Remerciements reçus 1439
AVANT
MES FILS ; vers l'interupteur
TERMINÉ ; identification temporaire; Dymo a maitriser.........
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9357
- Remerciements reçus 1439
J'ai démonté l'isolant brulé et vu un peu de corrosion mais à part de ça en très bon état. J'ai tout nettoyé et poli les contacts en utilisant une bon nettoyeur de contact ; Deoxit
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13573
- Remerciements reçus 4337
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.