Celui en photo a été enlever de sur une machine (scie a ruban horizontal ) qui a passer a l'inondation
Il en avait deux un pour le moteur LC1 D18 10 3 hp 240 v mono
et l'autre pour la pompe du liquide CA2 DN 1229 a 65 que j'ai ouvert
C'est ma première (hummm pas certain mais bon ) restauration d'un contacteur
Le voici au complet en pièce détacher
les contacts et tout ce qui coulisse est vraiment gommé
ici on vois des résidu de limon/bouette dans le fond
C'était assez spécial à démonter
Lors de l'essai la bobine fonctionnait mais pas de continuité sur les pôles 43NO et 44NO
et on comprend bien avec l'image des points de contact (ceux a droite)
reste a faire le nettoyage des deux contacteur et a continuer de mijoter pour diminuer les revenu de Hydro hi hi hi
Un arbre tordu vit sa vie, un arbre droit finit en planche…
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9332
- Remerciements reçus 1425
Les polir, pas les limer, peut peut-être prolonger leur vie mais je doute que ces contacts soit fiables.
Bon pour s'amuser, pas plus.
C'est type de contacteur qu'il faut utiliser pour débrancher le réservoir a eau-chaude, pas le petit relais sur circuit imprimé et montré en photo
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13553
- Remerciements reçus 4328
Ephefrere écrit: Rappelle moi comment le Arguino vas savoir qu'il doit le couper de tel heure a tel heure
En fait, c'est mon logiciel qui roule sur mon PC et que j'utilise actuellement pour par thermopompe qui va connaitre l'heure et la date en lisant mes courriels. C'est donc ce logiciel qui va envoyer une commande a ma carte Arduino via le port USB pour ouvrir le relai du chauffe-eau afin de couper l'alimentation 250V, et ouvrir un autre relai pour empêcher mon thermostat de faire démarrer ma thermopompe.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13553
- Remerciements reçus 4328
Je continu a réfléchir en gardant a l'idée d'utiliser un modèle NC!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13553
- Remerciements reçus 4328
Bricoman écrit: Saviez vous qu'il existe des bidules tout fait pour contrôler un chauffe-eau et même en wifi. ?
www.dynomaxg.com/index.php?main_page=pro...o&products_id=846420
aquanta.io/
Peut-être serait t'il une solution, reste a savoir si ce modèle est NC ou NO !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13553
- Remerciements reçus 4328
Ephefrere écrit: Si on reviens au contacteur NO standard
en quoi que la bobine du contacteur reste actionner soit un problème, il me semble que c'est fait pour cela et la chaleur émise est négligeable mais c'est un juste un questionnement que j'ai
En fait, c'est deux problème ...
Le premier :
Ma carte Arduino doit gérer 6 relais en output, 6 Optocoupleur en Input, 4 sondes de température et humidité ainsi que un ampèremètre. Cette carte arduino est alimentée par un port USB... Sachant qu'il ne faut pas franchir une cerataine limite sur une carte Arduino, mieux vaut faire les bons choix dès le début !
Le second :
Si je mettais un relai NO, c'est mon PC qui devrait garder a l'année le relais fermé. Dans ce cas, qu'arriverait t'il si le PC était en panne ou a OFF ... A moins d'installer en parallèle du relais une switch Bypass (ça commence a être tordu), comme je disais, mieux vaut faire les bons choix dès le début !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13553
- Remerciements reçus 4328
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ephefrere
- Hors Ligne
- Membre premium
Bricoleur22 écrit:
Ephefrere écrit: Si on reviens au contacteur NO standard
en quoi que la bobine du contacteur reste actionner soit un problème, il me semble que c'est fait pour cela et la chaleur émise est négligeable mais c'est un juste un questionnement que j'ai
En fait, c'est deux problème ...
Le premier :
Ma carte Arduino doit gérer 6 relais en output, 6 Optocoupleur en Input, 4 sondes de température et humidité ainsi que un ampèremètre. Cette carte arduino est alimentée par un port USB... Sachant qu'il ne faut pas franchir une cerataine limite sur une carte Arduino, mieux vaut faire les bons choix dès le début !
Le premier :
Si je mettais un relai NO, c'est mon PC qui devrait garder a l'année le relais fermé. Dans ce cas, qu'arriverait'il si le PC était en panne ou a OFF ... A moins d'installer en parallèle du relais une switch Bypass (ça commence a être tordu), comme je disais, mieux vaut faire les bons choix dès le début !
J'ai rien contre les montage tordu hi hi hi
ton explication fait bien du sens et je comprend encore mieux ton choix du NC
Un arbre tordu vit sa vie, un arbre droit finit en planche…
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13553
- Remerciements reçus 4328
A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13553
- Remerciements reçus 4328
www.aartech.ca/14285-ge-zwave-plus-indoo...0a-smart-switch.html
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ephefrere
- Hors Ligne
- Membre premium
Bricoleur22 écrit: En effet Éphefrere, ton relai avait besoin d'un coup de jeunesse... C'est comme une transplantation cardiaque fait a une personne de 100 ans ... Tout est possible
A+
Justement sur les contacts on vois des stries (muni rainure) qui sont perpendiculaire un par rapport a l'autre
à la fin de la restauration j'aimerai bien le mettre à l'épreuve mais je ne connais pas la formule pour convertir 10 ampère a 660 volts vs l'AMP max sur le 120 volts (pompe moteur électrique )
Un arbre tordu vit sa vie, un arbre droit finit en planche…
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
- Hors Ligne
- Membre premium
- Membre du RPPA
Bricoleur22 écrit:
C'est vraiment imaginatif ... , mais ici a quoi sert normalement le bouton RESET, est-ce un excès de chaleur du réservoir qui le déclenche ou est-ce un ampérage trop élevé ?
C'est un détecteur de surchauffe rien a voir avec le courant.
Tu pourrais alimenter un contacteur avec ton module a relais rien de plus facile.
Il n'y a pas de conversion a faire nécessairement, c'est jusqu'à 660 volts. Par contre sur le 120 probablement que tu pourrais faire passer un peu plus sans danger .Ephefrere écrit :Justement sur les contacts on vois des stries (muni rainure) qui sont perpendiculaire un par rapport a l'autre
à la fin de la restauration j'aimerai bien le mettre à l'épreuve mais je ne connais pas la formule pour convertir 10 ampère a 660 volts vs l'AMP max sur le 120 volts (pompe moteur électrique )
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
- Hors Ligne
- Membre premium
- Membre du RPPA
Bricoleur22 écrit: Un autre aussi, qui lui a un bouton Bypass, c'est donc dire qu'ils utilisent un relai NO :
www.aartech.ca/14285-ge-zwave-plus-indoo...0a-smart-switch.html
Pas nécessairement ce sont surement des modules SSR ou alors ce sont d'assez petit relais. ..... comme les tiens
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13553
- Remerciements reçus 4328
Dimension: 1.4" x 1.3" x 1.6"
Est-ce trop tordu ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.