Pour le reste je pense que j`ai donné pas mal d`explication.
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13564
- Remerciements reçus 4329
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13564
- Remerciements reçus 4329
Voici :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9344
- Remerciements reçus 1430
Bricoleur22 écrit: Latole et Bricoman, mais oui ma première idée aurait été de grossir les bi-pistes en y ajoutant entre deux un fils de cuivre de calibre 16 ou 14 et étamer ça avec les deux pistes sur toute sa longueur. Mais j' hésiterais encore a y mettre 12A 365/365 a quelques heures par jour, même si j'ai lu sur d'autres forums que certains utilisent ce même relai. Même si ce modèle fonctionne bien sur mon dépoussiéreur mais jamais longtemps.
Je continu a réfléchir en gardant a l'idée d'utiliser un modèle NC!
Ce relais ne convient pas pour ce que tu veux faire . Ça prend un contacteur.
Grossir les chemins de cuivre n'est qu'une partie du problème. Dans le boitier du relais quel est la grosseur du fil qui relie ces chemins de cuivre aux contacts ? Trop petit sans doute.
Sur le forums ont li de tout et n'importe quoi. Les gens sont bien intentionnés mais souvent ne s'y connaissent pas suffisamment pour que ce soit sécuritaire.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9344
- Remerciements reçus 1430
Bricoman écrit: Non je l`ai déja dis pas de contact en paralelle c`est pas recommandé.
.
Ah oui ? Et pourquoi ?
Des références svp .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13564
- Remerciements reçus 4329
Latole écrit: Ce relais ne convient pas pour ce que tu veux faire . Ça prend un contacteur.
Grossir les chemins de cuivre n'est qu'une partie du problème. Dans le boitier du relais quel est la grosseur du fil qui relie ces chemins de cuivre aux contacts ? Trop petit sans doute.
.
Je partage les même inquiétudes que les tiennes a ce propos, mais pourtant c'est bien écrit sur le relais 30A-240V, même par les Cie réputées, et même dans leur fiches techniques .... C'est pour laquelle je traine la patte a ce propos et que j'ai décidé de ne rien tenté ... J'ai préféré y aller avec un SSR de 40A a la place.
Pour la grosseur du fil qui s'y cache, il est surement plus petit que du 16AWG ou même 18AWG... Mais j'ai souvent lu que la grosseur dépend aussi de sa longueur ... La longueur du fil est probablement moins de 1".
En y repensant, ces relais ont les retrouvent sur les cartes électronique de nos fours ... plusieurs AMP a 240V passe dans les chemins de la carte jusqu'à ce relais, pourtant rarement que nos fours passent au feu !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9344
- Remerciements reçus 1430
L'apparence du boitier du relais ne signifie rien non plus.
Les relais que tu montres n'on rien à voir avec le petit relais que tu veux installer.
Le specs de compagnie ne sont qu'un très bref resumé à ne pas prendre au pied de la lettre, ça dépend de l'usage.
Et l'histoire de ne pas mettre en parallèle le contacts ......?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
- Hors Ligne
- Membre premium
- Membre du RPPA
Latole écrit:
Bricoman écrit: Non je l`ai déja dis pas de contact en paralelle c`est pas recommandé.
.
Ah oui ? Et pourquoi ?
Des références svp .
ac-faq.industrial.panasonic.com/en/faq_d...221&category=&page=2
www.omron.com.au/service_support/FAQ/FAQ02765/index.asp
support.industry.siemens.com/cs/document...ries-?dti=0&lc=en-WW
Un excellent tutoriel sur les relais www.electronics-tutorials.ws/io/io_5.html
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13564
- Remerciements reçus 4329
Latole écrit: Les relais que tu montres n'on rien à voir avec le petit relais que tu veux installer.
Ah, je croyais que Potter&Brumfield était bien ! Alors si il ne faut pas faire confiance a la marque Potter&Brumfield (exactement ce qu'il y a sur la mienne), si on se fie a tes propos ,tous devrions mettre nos cuisinières sur le bord du chemin !
www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDE...e=DS&DocLang=English
De toute façon, comme j'ai écris hier, ça sera un SSR NO/NC 40A avec HeatSink qui va couper l'alimentation du chauffe-eau au besoin et qui sera contrôlé en 5V (la commande est passée) ... !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
- Hors Ligne
- Membre premium
- Membre du RPPA
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13564
- Remerciements reçus 4329
Bricoman écrit: Bricoleur peux tu mettre un lien vers ce SSR je suis
curieux.?
Je croyais avoir mi le lien hier soir... alors voici :
www.aliexpress.com/item/4000548393297.html
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
- Hors Ligne
- Membre premium
- Membre du RPPA
Concernant les relais dans les cuisinieres l'element du bas est tout de même 3000 Watts et c'est ce même type de relais
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13564
- Remerciements reçus 4329
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13564
- Remerciements reçus 4329
Bricoman écrit: Concernant les relais dans les cuisinieres l'element du bas est tout de même 3000 Watts et c'est ce même type de relais
C'est pour ma cuisinière que j'avais acheté ce relai il y a 15 ans, et que je n'ai pas eu besoin car le trouble était dans la piste 240V que j'ai renforcé et bypassé plus loin ! Un 30 minutes qui m'.a fait sauver 200$.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13564
- Remerciements reçus 4329
Surtout connecté en NC... trop bas est-ce que ça peu affecter la réaction du triac ou opto ?
J'ai que des varistors 120V mais pas de 240V.
Voici ce que je viens de lire a ce propos qui me rend perplexe :
This SSR comes with a heat transfer pad and a TMOV20RP200E varistor. Use the heat transfer pad whenever mounting the SSR on a heat sink or metal surface. If you're switching a load at 120V or less, you can put the varistor across the load terminals in parallel with the rest of the load circuit in order to protect your relay from voltage spikes. If you're switching a load higher than 120V, do not use the varistor. For more information, see the Solid State Relay Primer.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.