Combien de circuit veux -tu utiliser ?
Pour quelques disjoncteurs de 15 ampères il n'y a pas a se casser la tête pour balancer des circuits.
Et qui seront utilisés de cette façon combien d'heures par an ?
Ou si ça te dérange vraiment, tu n'as qu'a déplacer ces disjoncteurs dans ton panneau.
Mon panneau de génératrice avec transfert switch contient 4 disjoncteurs de 15 ampères ( 7,200 watts) pour ma génératrice de 5,600 watts continue.
Comme je n'utilise jamais les 7,200 watts, ma génératrice suffit amplement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ephefrere
- Hors Ligne
- Membre premium
Tourlou77 écrit: Évidemment pour être legal … que le tout s'enlève facilement pour la vente de la maison ou visite …
J'aime ta façon de voir les choses
Tourlou a tu un lien de ton bidule, en fait sans vouloir polluer ce fils il y a tu moyen de mettre une consigne (max AMP) et d'avoir un signale si il le dépasse à même cette appareil merci
Un arbre tordu vit sa vie, un arbre droit finit en planche…
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13635
- Remerciements reçus 4358
Là je te reconnais en moi , et évidement je vois que tu sais et que tu comprend ce que tu fais ... A mon avis l'utilisation de ces deux ampèremètres est essentiel pour quelqu'un qui utilise l'ensemble de ces breakers comme tu veux le faire... Et j'imagine qu'avant la panne, tu vas prendre en note chaque breaker, soit de quel partie de la phase, moitiéA ou moitiéB il fait partie tout en écrivant l’ampérage pendant que le frigo, congélateur fonctionne.Tourlou77 écrit: Et afin de bien gérer la puissance et équilibré les phase je me suis acheter ces 2 bidules pour être certain de ne pas dépasser la capacité de la génératrice et de bien balancer les 2x120. Je vais fixer mon interlock switch sur les vis déjà existante du panneau électrique pour que le tout s'enlève facilement pour la vente de la maison ou visite ...
Tu pourrais aussi parfaire ton interlock encore plus ErrorProof, soit avec un grand masonite et en utilisant une scie a ruban pour sa conception. En y mettant quelques heures de réflexion avant sa conception et amovible en tout temps. En cas de panne, tu met tous les breaker a OFF, tu déposerais ce gabarit d'une facon stable. Pour ne mettre a ON que ceux que tu aurais bien réfléchi a ceux qui peuvent l’être pendant une panne, et bien sur celui de la génératrice et qui empèche le MAIN 200A d'etre mis a ON !
Oouch, plus je t'explique mon idée plus elle commence a me tenter !
Vite comme ca, voici a quoi ca ressemblerait !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13635
- Remerciements reçus 4358
Oui, Rona, RenoDepot ou Amazon voici:Salut Bricoleur22,
j'aimerais savoir ou l'on peut se procurer le panneau SquareD que tu parle au post# 227; page 16, (génératrice). J'attends de tes nouvelles.
Merci
www.rona.ca/fr/panneau-de-generatrice-sq...36-circuits-02655109
www.renodepot.com/fr/panneau-de-generatr...36-circuits-02655109
www.amazon.ca/Schneider-Electric-QOGP3P6...rcuits/dp/B0769VBVR3
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13635
- Remerciements reçus 4358
Ephefrere écrit: Tourlou a tu un lien de ton bidule, en fait sans vouloir polluer ce fils il y a tu moyen de mettre une consigne (max AMP) et d'avoir un signale si il le dépasse à même cette appareil merci
J'allais lui poser la question ..
Tourlou, les as-tu déjà a acheté ? Ils sont limités a combien de AMP ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tourlou77
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1791
- Remerciements reçus 170
@Bricoleur22: Oui, ca commence à me couter aussi chère de génératrice que d'équipement , je me suis aussi acheté ce Multimètre afin de compiler durant la journée combien en moyenne chaque circuit utilise de puissance (Amp X Volt = Puissance (W) ). En fait pour la sécurité la plus importante, c'est l'interlock standart que je vais fabriquer et plus simplement comme montré dans la video que j'ai publié est d'indiquer clairement les breakers à utiliser en cas de panne de courrant avec la génératrice. Ton panneau est une bonne idée et "idot Proof", mais la procedure standart pour faire fonctionné la génératrice est de commence avec aucune charge (toutes les breaker à off) et d'augmenter la charge graduellement en commenceant par le plus grosse charge (ce qui est indiqué dans mes instructions de génératrice recu hier soir ). En cas de panne majeur, j'aimerais ca prendre ma douche avec de l'eau chaude en utiilsant un seul breaker 2 heures avant se laver!
@Latole: Oui tu as raison, c'est bon setup que tu as pour pas se casser la tête !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13635
- Remerciements reçus 4358
Oui absolument, mais il pourrait être joint avec un morceau IdiotProof en surplus et amovible... et pourquoi pas deux ou trois modèles de morceaux IdiotProof différents, selon les besoins du moment.Tourlou77 écrit: En fait pour la sécurité la plus importante, c'est l'interlock standart
Bien sur que plus la génératrice sera grosse, moins les morceaux l'idiotproof sont nécessaires ... Une génératrice de 20KW versus une 5Kw
En passant, qu'as tu acheter comme génératrice ?
Bien sur que même avec l'ajout du morceau IdiotProof il faut y aller graduellement ..Ton panneau est une bonne idée et "idot Proof", mais la procédure standard pour faire fonctionné la génératrice est de commence avec aucune charge (toutes les breaker à off) et d'augmenter la charge graduellement en commenceant par le plus grosse charge (ce qui est indiqué dans mes instructions de génératrice reçu hier soir ).
Lors de l'utilisation du panneau IdiotProof, tous les breakers doivent être etre a OFF, En fait le panneau IdiotProof ne ferait que bloquer en permanence ceux que nous sommes certains de ne jamais utiliser en cas de panne... tel chauffe-eau, machine a souder, banc de scie, certaines plinthes de chauffage ... Ca dépend de la limite de la génératrice. Surtout que nous savons très bien qu'au coût de 2$ à 3$ de l'heure de fonctionnement en coût d'essence personne ne ferait fonctionner son dépoussiéreur ni certaines choses !
Je t'avoue que tu me fais réfléchir ce matin ... car je n'ai rien acheté encore ....
Je suis ouvert a toute sorte d'idée mais tant que ce n'est pas rattaché a ma propriété et que mon maitre électricien accepte de l'installer ...
Il me resterait qu'a trouver une façon de brancher une sortie 120/240V a mon panneau (ex: prise 120V/240V) pour la brancher a ma génératrice car je veux absolument qu'elle soit femelle !
J'avais pensé peut-être a une extension Mâle/Mâle (Un bout TwistLock pour la génératrice et l'autre bout ex: une fiche de Poêle). Puisque ce cable d'extension ne ferait pas partie de la propriété il ne serait pas régis par le code du bâtiment, faut juste trouver une façon que ça soit quand même sans danger de s’électrocuter !
Si j'ai d'autres idées pour cet aspect j'y reviens !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tourlou77
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1791
- Remerciements reçus 170
J'ai acheté le modèle Firman P03617 3650w /4550w en rabais la semaine passé chez Costco à 470+tx en special au lieu de 600$ (700$ sur le site de Firman), Même remarque que mon garcon ce matin en la voyant monté dans le salon on dirait un gros jouet jaune. J'ai hâte de tester le tout !Bricoleur22 écrit: En passant, qu'as tu acheter comme génératrice ?[/color]
Normalement c'est l'extension est male et Femel pour pas prendre de shock si tu branches en premier ta génératrice que tu accrocher les pin male à l'autre bout. Si tu es sur de ne pas utlisé ton four (moi choisirais la sécheuse, je préfère manger que de sécher du linge durant une panne) mais ca prendrait un genre de truc de cadenassage entre ta prise male de ton extension et ton main breaker qui te permet de récupéré la clef et barrer par le fait même le main breaker lorsqu'il est uniquement en position "off" et cette même clef débarrerais la serrure sur ton extension pour pouvoir la brancher dans ta prise du four (sécheuse). La clef resterait pris dans serrure de ton extension lorsqu'elle est en position ouverte, donc branché.Bricoleur22 écrit: Je t'avoue que tu me fais réfléchir ce matin ... car je n'ai rien acheté encore ....
Je suis ouvert a toute sorte d'idée mais tant que ce n'est pas rattaché a ma propriété...
Il me resterait qu'a trouver une façon de brancher une sortie 120/240V a mon panneau (prise de poêle) pour la brancher a ma génératrice car je veux absolument qu'elle soit femelle !
J'avais pensé peut-être a une extension Mâle/Mâle (Un bout TwistLock pour la génératrice et l'autre bout une prise de Poêle) et qui ne ferait pas partie de la propriété puisque ce n'est qu'un accessoire et qui n'est pas régis par le code du bâtiment !
Si j'ai d'autres idées pour cet aspect j'y reviens ![/color]
Désolé mon imagination et mes réflexions se font aller pour avoir un système idiot proof sécuritaire !!!!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13635
- Remerciements reçus 4358
C'est une belle machine, et selon ce diagramme tu devras t'assurer de ne pas dépasser 15A par demi-phase sur la prise de 240V si rien d'autres est branché sur les autres prises 120V .... Donc il faut oublier le chauffe-eau (c'est 20A pour une 40g ou 30A pour une 60g alors faut juste vérifier combien tire réellement ton chauffe-eau). il faut aussi oublier certains circuits qui ont des plinthes de chauffage de plus de 3600WTourlou77 écrit: J'ai acheté le modèle Firman P03617 3650w /4550w en rabais la semaine passé chez Costco à 470+tx en special au lieu de 600$ (700$ sur le site de Firman), Même remarque que mon garcon ce matin en la voyant monté dans le salon on dirait un gros jouet jaune. J'ai hâte de tester le tout !
www.firmanpowerequipment.com/wp-content/...trical-schematic.pdf
Non, pas tout a fait une de ces deux prises, c'était juste un exemble. Si je décidais d'y aller dans le même sens que toi, je ferais installer a coté du panneau une prise (femelle)120V/240V dédiée et branchée sur le breaker qui lui serait interlocké.. ma prise resterait légal quand-même interlockée ou pas puisqu'elle est femelle. Si un jour je ferais enlever l'interlock, la prise resterait encore légale !Si tu es sur de ne pas utlisé ton four (moi choisirais la sécheuse, je préfère manger que de sécher du linge durant une panne)
Je vais moi aussi continuer de réfléchir !mais ca prendrait un genre de truc de ....
A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tourlou77
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1791
- Remerciements reçus 170
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13635
- Remerciements reçus 4358
Ouin, j'ai actuellement 3 breakers TWIN d'installé, c'est pour ca que je dis que je suis plein a 120% .Tourlou77 écrit: Le plus simple dans ton cas serait de remplacer au moin 2 breaker standart 120 V dans ton panneau principal par 2 twins et ca te créerait un espace pour mettre un breaker bipolaire sur ta prise de courant dédié à ta génératrice et accouplé avec ton interlock switch ! Cela marcherait si tu n'a pas déjà toutes des breakers twin dans ton panneau principal!
Permierement mon panneau électrique principal est dans mon garage, tout les fils de ma maison passe dans le plafond de mon atelier jusqu’à ce panneau.
Pour faire de l'espace dans le principal , j'ai deux options:
A - soit que je fasse installer un panneau pour ma génératrice comme citée dans
__les conversations de hier dans le garage prêt a acceuilir une génératrice
__ et faire déplacer les circuits que je crois vouloir alimenter en cas de panne.
B - soit que je fasse installer un panneau secondaire de 60A dans l'atelier afin
__d'y faire brancher tous mes outils, lumieres et prises de l'atelier.
Parfois je pense longtemps avant d'agir ! Actuellement j'ai une 3,000W, et je ne peux pas faire grand chose avec car je suis trop limité. Si je me décide a la changer ca sera entre une 8,000W et 10,000W. Pour les appareils fragiles (ordinateurs et appareils du salon) je vais acheter ceci :
www.amazon.ca/-/fr/gp/product/B00009RA60
A suivre !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tourlou77
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1791
- Remerciements reçus 170
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ephefrere
- Hors Ligne
- Membre premium
vas voir le message no 49 et dit nous ce que tu en pense et si il y a des choses à amméliorer
A+
Un arbre tordu vit sa vie, un arbre droit finit en planche…
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13635
- Remerciements reçus 4358
Bonne idée Ephefrere. puisque notre ami Tourlou va fabriquer lui même son interlock, il pourra si il le désire y ajouter un anneau afin qu'il puisse y insérer un cadenas ! On sait jamais, si un jour ces interlocke étaient accepté au Quebec et que ce détail soit un critère, il sera déjà prêt !Ephefrere écrit: Merci Tourlou pour l'info
vas voir le message no 49 et dit nous ce que tu en pense et si il y a des choses à amméliorer
A+
A+