Controller ventilateur fournaise avec le thermostat
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9372
- Remerciements reçus 1446
Pathome écrit: Esce que je suis dans le champs? t]
Sur quoi tu te bases pour les nommer ?
Le orange ( d'près le plan) s'en va a R2. Ton R2 semble correspondre. Par contre le jumper entre le orange O et le jaune sur le bornier ne semble pas d'origine. Les travaux de tes électriciens sans doute. ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pathome
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 218
- Remerciements reçus 5
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13642
- Remerciements reçus 4360
Bricoman écrit: Je comprend pas de ramener G a 0v tout le temps. Il est a 0 quand il n y a aucune demande du thermostat, that's it. A ce moment seul l' interrupteur "fan" peut controler le ventilateur. Pourquoi ajouter un interrupteur ???? Pour moi la solution je l'ai décrit précédemment. .Reste a savoir si le principal intéressé veut le faire.
Ca dépend de son thermostat et il n'a pas de testeur pour confirmer le 0V sur G pendant les demandes... Alors pour l'instant il n'a pas besoin d'interrupteur c'était hypothétique ! On verra quand les branchements auront été fait pendant les périodes de chauffage !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pathome
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 218
- Remerciements reçus 5
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
- Hors Ligne
- Membre premium
- Membre du RPPA
Edit... ouin surment la job précédente de l’électricien complique la tache
Le fil est selon le plan . Mais cela importe peu pour ton cas.
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pathome
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 218
- Remerciements reçus 5
Latole écrit: La fournaise ayant été modifiée sans avoir le plan à date où être sur place, j'abandonne les conseils.
J’ai mon multimètre maintenant donc si tu as des conseils je peux prendre des données
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9372
- Remerciements reçus 1446
Pathome écrit:
Latole écrit: La fournaise ayant été modifiée sans avoir le plan à date où être sur place, j'abandonne les conseils.
J’ai mon multimètre maintenant donc si tu as des conseils je peux prendre des données
Bouton rotatif vers la gauche pour une lecture de voltage AC. Choisis 200 pour lire du 24 ou du 120
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13642
- Remerciements reçus 4360
Latole écrit: Bouton rotatif vers la gauche pour une lecture de voltage AC. Choisis 200 pour lire du 24 ou du 120
Tu devais être dans un miroir , c'est l'autre gauche
A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9372
- Remerciements reçus 1446
Bricoleur22 écrit:
Latole écrit: Bouton rotatif vers la gauche pour une lecture de voltage AC. Choisis 200 pour lire du 24 ou du 120
Tu devais être dans un miroir , c'est l'autre gauche
A+
Comme je suis gauche...Ben oui c'est à droite qu'il faut tourner .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pathome
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 218
- Remerciements reçus 5
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9372
- Remerciements reçus 1446
À toi de voir.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13642
- Remerciements reçus 4360
Pathome écrit: Juste pas sur comment mesurer le thermostat et les relais! vérifier une prise 120v ou une batterie sur AC ok mais relais et thermostat je vais avoir besoin de conseils ou mettre mes bornes
Tu peux toujours mesurer ces 4 lectures entre les bornes G et C de ton thermostat pendant que :
1 - La fonction FAN du thermostat est a AUTO et que les éléments chauffent
2 - La fonction FAN du thermostat est a ON et que les éléments chauffent
3 - La fonction FAN du thermostat est a AUTO et que les éléments chauffent PAS
4 - La fonction FAN du thermostat est a ON et que les éléments chauffent PAS
Attention ton G et ton C ne doivent pas se toucher
A suivre !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pathome
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 218
- Remerciements reçus 5
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pathome
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 218
- Remerciements reçus 5
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13642
- Remerciements reçus 4360
Desolé, le voulais dire AUTO (qui veut dire la même chose)!Pathome écrit: Parfait je vais faire ca avec l’aide de kku oour controler le thermostat en haut durant que je vais etre en bas mais un problème, je n’ai pas de off a la fonction fan sur mon thermostat, seulement on ou auto
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.